Cableado al protector sobretensiones.  

  RSS
Vector21
(@vector21)
Nobel

Buenas tardes.

Tengo una duda sobre la instalación de un protector de sobretensiones que instale. (Schneider Combi SPU 25A)

Desde el contador hasta el cuadro venía una línea de 8 mm, pero yo le puse de 10 mm desde el protector hasta el diferencial, al no disponer de dicha medida. 

¿Puede haber problemas?

Gracias y un Domoabrazo.

Citar
Respondido : 16/04/2020 9:54 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador

Línea de 8mm no existe, sera de 6mm, si la pusistes de 10mm, si el sobretensiones es de 25A esta mejor, siempre dependiendo de los metros que tengas al cuarto de contadores y la caida de tensión.

firma15

ResponderCitar
Respondido : 16/04/2020 9:58 pm
Vector21
(@vector21)
Nobel

Muchas gracias. 

ResponderCitar
Respondido : 16/04/2020 11:35 pm
camelot
(@camelot)
Aprendiz

se recomienda  si se puede puede poner 10 mm  en todo  desde el  diferencial  a los pias 

P.torres

ResponderCitar
Respondido : 19/04/2020 2:57 pm