Buenos días, 

En breve voy a instalar un punto de recarga en un garaje colectivo, lo vamos a hacer por el esquema 2, colgando la linea del punto de recarga directamente del bornero de mi contador. En el garaje además del cuadro (con sobretensiones comb y termico) instalaré un wallbox, en este caso un policharger T2. 

En mi vivienda no tengo ICP, ya la tengo con contador inteligente (con ICP integrado) y quería saber como funcionaría el rearme en caso de que saltase porque quiero ajustar potencia (ahora tengo 3,45 y quería bajar a 2,5 aprox). 

Mi duda está en que el rearme del ICP del contador se consigue por dos vias: boton del contador o quitando la carga de la vivienda (bajando el general durante 3 seg), ahora la problematica es que aunque baje el general el contador seguirá viendo la carga del wallbox, que aunque será muy poca será algo (es decir si me salta por el dia en verano con los AA, el coche no estará cargando pero habrá algunos watios muy pocos de la electrónica de red del wallbox). 

¿Alguien sabe si esto influye en el rearme del contador inteligente?.... No quiero estar bajando al garaje para quitar la carga del wallbox si me salta el ICP del contador... 

o quizás el ICP del contador rearma cuando se baja de la potencia contratada sin necesidad de quitar toda la carga??? 

 

Gracias y un saludo

 

 

 

Citar
Respondido : 13/01/2020 5:40 pm
Felisin
(@felisin)
Ayudante de Prácticas

Buena pregunta, nunca hice un punto de recarga, quizás los dos cables de 1.5 que van con la linea de alimentación en un cable apantallado  sea para eso.

Estare atento a ver lo que dicen los expertos, es un tema que me interesa mucho.

firma3

ResponderCitar
Respondido : 13/01/2020 6:32 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@falytoo @felisin

ese circuito para el subcuadro del garaje tiene que estar protegido con su Pía en el cuadro de tu vivienda, no puedes sacarlo diréctamente de la bornera. Por tanto, en caso de salto del control de potencia, y a la hora de rearmar, con bajar el pia del cuadro corresponidente al subcuadro, podrás rearmar.

Me interesa el tema de los esquemas a que te refiere. Los podrás facilitar aquí. Gracias.

This post was modified hace 3 meses by Berto
ResponderCitar
Respondido : 13/01/2020 7:07 pm
Falytoo
(@falytoo)
Nobel
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@falytoo, Hola de nuevo, me imagino que la instalación que propongo, que saques el circuito de recarga individual, del cuadro de la vivienda protegiéndolo con un diferencial y un pia  sólo para ese circuito, te será más complicado pero al menos tienes protegida esa derivación y en caso de salto del control de potencia del contador, no tendrías, si fuera el caso, que bajar al garaje a rearmar.

Por otro lado, viendo el esquema 2 que propones, imagino que la sección de los conductores del circuito de recarga individual, debe ser la misma que la de la derivación individual de la vivienda porque si no fuera así, no tendrías protegida esa derivación y, el método de instalación como mínimo debe ser igual o mejor que el de la derivación individual de la vivienda porque como ésta, no estaría protegido ante contactos directos e indirectos.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 14/01/2020 1:30 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@falytoo. Te adjunto lo que dice la ITC 52 del REBT con respecto al rearme. Según parece se podría rearmar desde vivienda sin ninguna otra necesidad.

ResponderCitar
Respondido : 14/01/2020 1:54 am
Falytoo
(@falytoo)
Nobel

@berto

Gracias Berto, 

Si basicamente el cable será el mismo y en la plaza habrá un cuadro con general, diferencial y sobretensiones combinado. 

Lo del rearme mas que un tema normativo, que se que es permitido, es más un tema funcional... Según tengo entendido el ICP del contador inteligente no rearma hasta que no se desconecta la impedancia, es decir, hasta que no se abre el circuito durante unos segundos. En el caso del esquema de conexión 2, si me salta el ICP, a pesar de que abra el general de la vivienda, el ICP del contador seguirá viendo una impedancia (la del wallbox del garaje que está conectado al cuadro del garaje directamente), por lo que puede ser posible que me obligue a bajar al garaje a abrir el general de este cuadro tambien... 

Mi duda es si, quizás, como el wallbox del garaje va a consumir muy poco (tan solo la electronica y pantalla LCD, en caso de coche sin estar cargandose), si quizás no sea necesario abrir el circuito del garaje para que rearme el ICP... O quizás si se puede hacer por la plataforma de i-DE... 

Alguien ha tenido alguna experiencia de esto o sabría algo más sobre este tema?? 

Gracias!!!

 

ResponderCitar
Respondido : 14/01/2020 4:52 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@falytoo

Hola de nuevo, te adjunto documento pdf con  tres opciones para rearme automático desde vivienda del circuito de recarga del vehículo eléctrico. Saludos

ResponderCitar
Respondido : 14/01/2020 8:02 pm
Falytoo
(@falytoo)
Nobel

@berto

Gracias Berto, 

Si los dos primeros esquemas de rearme los veo factibles pero el problema es q ya tienes q instalar un cable y Pías en la vivienda. El tercer esquema sería el ideal, un dispositivo de rearme sólo dentro del cuadro, pero los contactores q he visto solo te hacen el rearme cuando ha saltado la protección y hay tensión o vuelve la tensión aguas arriba. En el caso de que dispare el ICP del contador, se queda todo sin tensión pero las protecciones estarán subidas... No nos vale el sistema... Salvo q haya algún tipo de contactor y/o aparamenta q detecte falta de tensión, baje la protección (quitando o desconectando la carga) y vuelva a subir la protección pasados unos segundos... Pero esto no lo veo muy factible ni seguro...

Quizás los contadores de telegestion rearmen automáticamente cuando detecten cargas muy bajas, no lo sé... 

 

ResponderCitar
Respondido : 14/01/2020 9:45 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@falytoo

Hola De Nuevo, en el esquema A1 sólo tendrías que instalar  en tu vivienda un interruptor simple de mando que comande un contactor  que suministra al punto de recarga. Contactor que podrías situar en la envolvente del punto de recarga. Hilo de mando sección 1.5 mm Cu protegido por un fusible de calibre 10A. Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 15/01/2020 1:54 am
JaimeGomez
(@jaimegomez)
Nobel

@falytoo

Yo he estado buscando por ahí y viendo lo que está montando Iberdrola en esquemas 2 he metido en el cuadro un rearme de veltium

de momento he hecho una prueba de hacer saltar el contador y ha rearmado bien

ResponderCitar
Respondido : 03/02/2020 10:10 am