He medido los tres voltajes en varios enchufes de casa y tengo los valores que se ven en la imagen, parece que algo va mal ¿cual seria el siguiente paso? Gracias
Hola, lo primero que haría es repetir esas mediciones en la entrada del Iga de tu cuadro eléctrico.
Si las medidas son correctas, revisaría la toma de la foto por si no tuviera el conductor de protección en su borna correspondiente.
Si se mantienen las mismas medidas, desconectaría de a uno los electrodomésticos e iría tomando medidas entre neutro y tierra hasta saber donde está esa tensión de defecto.
Saludos
Hola, lo primero que haría es repetir esas mediciones en la entrada del Iga de tu cuadro eléctrico.
Si las medidas son correctas, revisaría la toma de la foto por si no tuviera el conductor de protección en su borna correspondiente.
Si se mantienen las mismas medidas, desconectaría de a uno los electrodomésticos e iría tomando medidas entre neutro y tierra hasta saber donde está esa tensión de defecto.
Saludos
Ok, haré lo que dices. Gracias
Buenas tardes, has solucionado o averiguado algo de tu problema??
Gracias por contestar, saludos.