Domo Electra

FORO

Portero automatico ...
 
Avisos
Vaciar todo

Portero automatico EGF-1 vs EGF-30

Cefedomi
(@cefedomi)
Ayudante de Aprendiz

Buenas tardes: Tengo instalado el EGF-1 con la fuente E-14, El EGF-1 está muy deteriorado, óxido por el salitre de la playa, y falla el micrófono así como el pulsador de llamada. Tengo un EGF-30 pero no la fuente E-13 y de la que no encuentro esquema de conexión.

¿Se puede usar el EGF-30 con la fuente E-14?.

¿Las salidas de la E-13: 2T , 5 y  7, a que alimentan?. 

 

Citar
Topic starter Respondido : 03/07/2021 2:39 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador
Cefedomi
(@cefedomi)
Ayudante de Aprendiz

Gracias Alejandro por su rápida contestación. Los enlaces que me envías ya los tenía localizados y ninguno contiene información suficiente del EGF-30, en especial el esquema para una vivienda unifamiliar, tiene 3 salidas que desconozco su utilidad y/o necesidad de conexión. Del EGF-1 hace años que tengo toda la información, es mas le tengo montado en el telefonillo, un desconector de llamada "antigamberros" con un led de recuerdo y un pulsador para abrir una segunda puerta así como otro pulsador con una chicharra para llamada desde el jardín.

Puedo comprar el modulo del pulsador pero no encuentro el micro de repuesto para dejarlo "fino"; por eso y al tener un EFG-30 en perfecto estado pero no la fuente E-13 y no encontrarlo en internet por ningún lado, he pedido esta ayuda; incluso he contactado con Legran Groups siguiendo el consejo de la web de Tegui pero la contestación ha sido totalmente deficitaria.

Intentaré conectar el EGF-30 con la actual E-14 y si lo estropeo, pues comprare el modulo del pulsador e intentaré adaptarle un micro de los "recuperados".

Saludos y muchas gracias por su colaboración. 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 03/07/2021 7:41 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@cefedomi

 

Buenas tardes, creo que puedes utilizar el E-14 perféctamente con el grupo fónico EGF-30 pero bajo mi opinión sólo como alimentador del grupo. Es decir, como si de un transformador de 230 voltios a 12 voltios ac se tratase. El problema es  que el grupo fónico EGF-30 incorpora funciones que las hace el E-14 para el grupo fónico EGF-1 y tal cual tienes pasado actualmente los conductores no podrías implementarlo. Tendrías que cambiar la instalación.

Te adjunto un esquema para que puedas ver cómo es la instalación.

 

Saudos

 

 

 

 

ResponderCitar
Respondido : 03/07/2021 9:08 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @cefedomi

Buenas tardes: Tengo instalado el EGF-1 con la fuente E-14, El EGF-1 está muy deteriorado, óxido por el salitre de la playa, y falla el micrófono así como el pulsador de llamada. Tengo un EGF-30 pero no la fuente E-13 y de la que no encuentro esquema de conexión.

¿Se puede usar el EGF-30 con la fuente E-14?.

¿Las salidas de la E-13: 2T , 5 y  7, a que alimentan?. 

 

En las instalaciones con grupo fónico EGF-1 partes de las funciones de la instalación se hacían desde el alimentador como la conexión de la cerradura, la apertura y la corriente continua.

En el EGF-30 esas funciones se hacen desde el grupo fónico, por lo tanto los cables que van a la cerradura y la apertura tienen que ir directamente a la placa 10 11 3, el 3 es apertura de puerta desde el telefonillo.

Si quieres simplificar, al EGF-30 ponle un alimentador E-30, ya que solo necesita alterna.

Todas las marcas tienen su numeración y que hace cada uno.

El 2 en esta marca es el común, 2T, posiblemente alimentación a segunda placa, 7 secreto de comunicación ???, solo se escucha el telefonillo al que llaman( estas cosas casi nunca se hacían y ya casi no lo recuerdo)  el 5 es el altavoz...

1Z Llamada zumbador

1E Llamada electrónica 

2 Común

3 Habré puertas 

4 Micrófono 

5 Altavoz

Edito: 7 secreto de comunicación, se necesita un telefonillo con secreto de comunicación, los universales no sirven, por eso no se ponía nunca.

 

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 3 meses 2 veces por ElectroForo

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2021 12:19 am
Cefedomi
(@cefedomi)
Ayudante de Aprendiz

@electroforo Buenos días: Muchas gracias por toda la información, en especial por el esquema que has creado y queda super claro.

Lo he estudiado antes de responderte y creo que es factible ya que los cables de la cerradura los puedo llevar al 9-10 del EFG-30 y traerlos desde el 10-11, pues ambas instalaciones tienen una caja registro común en el poste de fachada con acceso desde interior jardín. Para el 3, abre puertas, puedo usar uno de los hilos antiguos que están sobrantes. 

Quedo muy agradecido ya que la E-13, s.e. u o., tiene un precio de 280€ que entiendo es una "pasada". Esta tarde, que da la sombra, me pondré en el tema.

Saludos.

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 04/07/2021 10:57 am
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @cefedomi

@electroforo Buenos días: Muchas gracias por toda la información, en especial por el esquema que has creado y queda super claro.

Saludos.

 

Quien puso el esquema fue nuestro moderador Miguel, es a el a quien se lo tienes que agradecer.

Para alimentar el EGF-30 lo podrías hacer con un transformador de dicroica ya que solo necesita alterna.

Todas las instalaciones que pones para un portero individual ya esta obsoleta con la TeguiBus de 2 hilos digital y la serie Sfera.

Imagen

<\/a>

Edito: Posiblemente a fecha de hoy, hay cosas mas modernas, yo llevó un par de años desconectado de esto..

Ahora me dedico a esto 

i2074519647

PC Multimedia, Streaming, Edición, Gaming.

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 3 meses 2 veces por ElectroForo

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2021 11:49 am
Cefedomi
(@cefedomi)
Ayudante de Aprendiz

@electroforo, Gracias Miguel por todo; respecto de la creación de la fuente alterna con una driódica, creo que no la necesito pues el E-14 la tiene entre el 9 y 10 con 12V/1A.

Gracias y un saludo desde Huelva.

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 04/07/2021 2:42 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

@cefedomi

El transformador de dicroica lo puse a modo de ejemplo, de lo sencillo que es alimentar esté grupo fónico.

Lo correcto es alimentarlo con una fuente de Tegui y si es con el E-30 mucho mejor.

 

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2021 3:41 pm