Domo Electra

FORO

novato un saludo
 
Avisos
Vaciar todo

novato un saludo  

  RSS
Sloth360
(@sloth360)
Ayudante de Aprendiz

Hola a todos llevo tres años en Palma de Mallorca, y me gustaria saber mas sobre esto mundo. Me gustaria poder cambiar mi cuadro eléctrico ya que es viejo y seguramente podría actualizarlo.

Citar
Respondido : 08/12/2019 10:17 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

Hola @sloth360, tienes instalado en tu cuadro dos ICP y no entiendo el porqué a no ser que tengas dos suministros, dos contratos, con la compañía distribuidora. También podría ser que uno de los ICP lo estén utilizando como elemento de protección. Por otro lado tienes un diferencial de 300 mA que supongo que protege el circuito del aire acondicionado, que para vivienda está prohibido. Debería de ser de 30 mA. También parece ser que tienes un magnetotérmico de 20A que si protege un circuito de schuko/schukos, no los está protegiendo por el calibre del mismo, a no ser que aguas abajo esté protegido por fusibles o magnetos de 16A.

Sí, quizás debas adecuar tu instalación eléctrica a la normativa actual.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 08/12/2019 2:54 pm
Sloth360
(@sloth360)
Ayudante de Aprendiz

@berto

Gracias, de verdad esta es una casa en alquiler pero la dueña es una buena mujer asi que yo estaba mirando las cosas que se tendría que arreglar en casa. Sabia que algo no estaba instalado bien pero no creía que al final estaban cosas, como me has dicho, prohibido.

Ahora, seria posible modificar esto cuadro de manera que sea regular y también separar cada electrodomésticos, luz, para que sea a norma?

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 8:37 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@sloth360

Buenos días, claro que sí. Destapa el cuadro y saca fotos para poder ver la distribución y las subes al foro. También dime si consta de contador digital porque tal vez podríamos prescindir de los icps.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 12:19 pm
Sloth360
(@sloth360)
Ayudante de Aprendiz

@berto

espero se vea bien. 

Esta publicación ha sido modificada el hace 8 meses 5 veces por Sloth360
ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 12:36 pm
Sloth360
(@sloth360)
Ayudante de Aprendiz

si llevo contator digital 

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 12:44 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

Buenos días, @sloth360, he estado intentando descifrar tu cuadro pero no me es del todo fácil. Lo que he observado es que tu derivación entra al icp de 20A que tienes en la línea inferior del cuadro. De ahí, aguas abajo, va al diferencial de 300 mA que está en serie con el de 30 mA. El de 30 mA protege el circuito que tiene el icp de 20A de la línea superior del cuadro. Los demás circuitos que tienes no distingo bien a qué diferenciales están cogidos.

Adjunto te propongo un esquema bajo normativa por si quieres cambiar el cuadro.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 10/12/2019 1:28 pm
Sloth360 me gusta
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

También recomiendo cambiar los cables de la instalación, los que tienes son rígidos y los aislantes de ese tipo de cables tienen la mala costumbre de envejecer mal y volverse quebradizos.

Saludos

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 10/12/2019 5:34 pm
Sloth360 me gusta
Sloth360
(@sloth360)
Ayudante de Aprendiz

gracias por esquema @berto tengo que ponerme a leerlo bien ya que no entiendo perfectamente. Gracias por el consejo @alpha 

Hablaré con la dueña explicándole los varios problemas que podría haber esta casa.

Al final los problemas serian:

Climatizador no esta  a norma

Cables cambiarlos por otro mas actual

Quitar un ICP porqué no tiene sentito si es solo un suministro 

Schuko lleva una protección que parece no funcionar

Creo que estos son los varios problemas, correcto?

Sabeis tambien de alquien que aqui en Palma de Mallorca puedes hacer este trabajo y también explicarme a mi? porqué de verdad me encanta intender como funciona todo esto cuadro

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2019 12:55 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@sloth360, tienes que intentar comprender el esquema porque es lo que creo que deberías de hacer:

- el diferencial de 300 mA es el que hay que eliminar 

- lo de los conductores cambiarlos a flexible estaría bien si entra dentro del presupuesto

- "Quitar un ICP porqué no tiene sentido si es solo un suministro ", más que quitarlo es sustituirlo por un magnetotérmico  curva C, In 16A, poder de corte 6 kA., porque ese icp que tu tienes está protegiendo un circuito.

- las tomas de uso general (SCHUKOS) se protegen con magnetotérmios de 16A

 

Saludos.

 

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2019 1:12 am
Sloth360 me gusta