INSTALACION CON NEUTRO CON 220V

Página 1 / 2
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

Buenas tardes. 

Lo primero agradeceros de antemano este foro.

Como una imagen vale mas que mil palabras os envío un esquema de la instalación de riego en la que no entiendo como el neutro tiene una tensión de 220v hasta que se acciona el relé de mando del contactor o el diferencial,  que pasa a tener 0v y hace la función de neutro. El caso es que la instalación funciona perfectamente pero tengo el gusanillo de saber el porque. Gracias

Citar
Topic starter Respondido : 03/08/2022 8:04 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

hola @fco-javier
lo que estás midiendo es por la conexión de la bobina del contactor.

la fase entra por A1 del contactor y sale por A2 ( línea azul ) llegando al N1 del disyuntor.

el circuito se está comportando como si la bobina del contactor estuviera con su contacto A2 "al aire" y solo cuando la energices estará bajo tensión.

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 03/08/2022 9:22 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@taeicaasa @fco-javier

 

Buenas tardes a los dos, saludos Alejandro

Creo que el magnetotérmico no protege neutro, protege fase. Es decir, lo que dibujas en azúl es fase, no es neutro y las tensiones que obtienes sería lo normal.

Lo mismo que te ha dicho Alejandro pero en otras palabras.

 

Saludos

 

ResponderCitar
Respondido : 03/08/2022 10:51 pm
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

@taeicaasa 

Buenos Días a todos.

Mas o menos entendido.

Ahora quiero quitar el disyuntor manual y poner uno wifi.

Este se alimenta a 220v  y tiene entrada y salida de N y L.

Os mando el plano de como he pensado conectarlo.

1 Estaría bien así? haría la misma función que el manual?

2 En la salida entre L2 y N2 cuando este cerrado habrá 220V?

gracias-

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 04/08/2022 9:44 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@fco-javier 

Buenos días, tal cual lo tienes cableado siempre estaría trabajando la bomba y no sólo eso sino que probablemente no lo tengas protegido ni ante corto ni ante sobrecarga.

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 05/08/2022 7:43 am
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69 

Buenos días y perdón por la insistencia

Se me a olvidado poner que la entrada de corriente a toda la instalación del regadío  viene de un automático de la casa expresamente para el regadío.

Cuando dices que estaría funcionando todo el rato la bomba si el disyuntor wifi esta abierto no pasara corriente ni por N ni por L no?

Gracias

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 05/08/2022 9:11 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@fco-javier 

Lo tienes mal cableado. Si el magnetotérmico estuviera abierto y guiándome por tu esquema, la bomba no funcionaría y tendrías neutro cortado pero no fase.

Si el magnetotérmico estuviera cerrado, la bomba estaría funcionando todo el tiempo y el relé conmutador que tienes no la comandaría.

ResponderCitar
Respondido : 05/08/2022 9:17 am
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69 

igual me he explicado mal.

Digamos que serian dos interruptores para un misma bomba. El relé actúa para el regadío cuando el programador se activa a las 22 horas mandando una señal de 24 voltios.

cuando acaba de regar se para la bomba.

Cuando tengo que rellenar la piscina con la misma bomba cierro una llave de paso de agua y pongo en marcha el disyuntor manualmente y sale el agua por la piscina.

Cuando he terminado de rellenarla apago el disyuntor pongo la válvula de agua en posición de regadío y listo.

Lo que quería poner es en vez del disyuntor manual uno wifi para encenderlo a distancia cuando tenga que rellenar la piscina.

He hecho otro esquema. Seria mejor así?

Perdonar por la palmada

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 05/08/2022 9:49 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@fco-javier 

Buenos días, entender lo entiendo tu automatismo desde el principio pero tal como has enviado tu esquema, esta mal cableado.

 

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 06/08/2022 9:02 am
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

Y el nuevo también?

Como lo pondrías tu?

Yo me lo he encontrado así y el caso es que funciona.

Estoy perdido

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 06/08/2022 9:31 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@fco-javier 

Buenos días, te adjunto el esquema de cómo lo haría yo.

 

francisco-javier" target="_blank" rel="noopener">"https://i.ibb.co/qdN5r0N/francisco-javier.jpg"

 

saludos

Esta publicación ha sido modificada el hace 2 meses por Miguel Ángel
ResponderCitar
Respondido : 07/08/2022 12:51 pm
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

Buenos días. 

Ya siento la pelmada pero según veo cuando SOLO quiera llenar la piscina al darle al disyuntor por las conexiones que veo no va a activar la bobina del contacto. El relé de 24 voltios es solo para el regadío de 22 a 00 horas. Y el disyuntor lo quiero usar para el llenado de la piscina. 

Ya me perdonarás pero igual no lo estoy viendo bien yo

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 07/08/2022 1:27 pm
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

El disyuntor lo quiero usar como interruptor para activar el contactor para llenar la piscina. Gracias

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 07/08/2022 1:32 pm
FCO. JAVIER
(@fco-javier)
Ayudante de Aprendiz

El disyuntor lo quiero usar como interruptor para activar el contactor para llenar la piscina. Gracias

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 07/08/2022 1:33 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

ok, de acuerdo, comprendo.

 

Te adjunto de nuevo esquema.

 

ResponderCitar
Respondido : 07/08/2022 8:24 pm