Domo Electra

FORO

Avisos
Vaciar todo

Fuga a tierra

Dylan
(@dylan)
Nobel

Buenas, me fui de avería a la casa de una amiga, me decía que pagaba mucha luz.

Midiendo entre fase/neutro (de la línea del que viene del contador y cortando el corte general del cuadro de la casa) que había 230V, fase/tierra 220 y neutro/tierra 10V.

Empezé a investigar para averiguar qué línea tenía el problema, y me resulto que entre neutro/tierra de cada circuito tengo el mismo defecto ...

La toma de tierra sería mal ?

Citar
Topic starter Respondido : 01/08/2021 4:30 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

Partiendo de que neutro es 0 y seguro que alguna carga tenías en ese neutro cuando lo medistes, yo lo veo correcto.

Que averia te puede dar la toma de tierra, que este desconectada?

Di a tu amiga que la factura de la luz, batió récord de precios. 

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 01/08/2021 8:03 pm