Nobel

Buenos días , como puedo conectar un sensor de nivel de agua a una electrovalvula para que cuando el depósito baje el nivel abra la electrovalvula. Gracias

Citar
Topic starter Respondido : 04/08/2021 7:19 am
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

Como un simple interruptor, el sensor de nivel es el interruptor 

en este esquema puse un transformador, pero si la electroválvula va a 220v va directa

Imagen

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 04/08/2021 10:57 am
Taron
(@taron)
Nobel

@electroforo muchas gracias, tengo un transformador de 220v a 24v porque la electrovalvula que tengo trabaja a 24v . Donde podría encontrar un sensor de nivel de agua que funcione a 24v no una bolla. GRACIAS

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 06/08/2021 8:28 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

@taron

Que estas buscando ?? algo como esto, aunque lo correcto es que el 3 alimente la bobina de un contactor.

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por ElectroForo

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 07/08/2021 1:06 pm
Taron
(@taron)
Nobel

@electroforo

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 07/08/2021 10:52 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

hola @taron

Me da la sensación que eso es un sensor PNP o NPN, no se si inductivo o capacitivo, o una termocupla. ( me descoloca ese bulto que tiene, puede ser una bobina, pero no sé )

para poder detectar liquidos necesitas que sea capacitivo.

El sensor se usa con fuente rectificadora.

La bomba toma la alimentación directamente del trafo a través de los contactos del contactor.

para resumir, es lo que te indican arriba en la gráfica pero en vez de conectar la bomba en serie con el sensor, se conecta la bobina del contactor.

saludos

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes 2 veces por alejandro

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 07/08/2021 11:25 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

Te dejo el esquema de conexiones según te lo describí antes.