Domo Electra

FORO

Vivienda nueva en c...
 

Vivienda nueva en casco antiguo , sin neutro  

  RSS
PedroJa
(@pedroja)
Ayudante de Aprendiz

Buenas recientemente realizado la instalación de una vivienda de nueva construcción segun normativa , pero en el centro de transformación de la calle es antiguo y no hay neutro, a la vivienda entran 2 fases para hacer los 230v , el caso es que hay una maquina de climatización instalada  que el servicio tecnico dice que la maquina funcionara bien pero si hay algún problema con las placas electrónicas la garantia no se va hacer cargo , por no tener neutro , que puedo montar para alimentar esa maquina o que puedo hacer para no tener problemas ?   la maquina tiene unos picos de consumo de 4 o 5 kw

 

Gracias

Citar
Respondido : 07/12/2019 9:34 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@pedroja

Buenos días, no deberías tener problemas y por otro lado me imagino que los picos de consumo a que te refieres son 4-5 A, no kw.

Otra opción es instalar un transformador de por ejemplo 1.400 w con tensión de entrada 230 v salida 230 v también pero donde ya tienes neutro en el secundario.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 08/12/2019 12:36 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador
Respondido por: @pedroja

Buenas recientemente realizado la instalación de una vivienda de nueva construcción segun normativa , pero en el centro de transformación de la calle es antiguo y no hay neutro, a la vivienda entran 2 fases para hacer los 230v , el caso es que hay una maquina de climatización instalada  que el servicio tecnico dice que la maquina funcionara bien pero si hay algún problema con las placas electrónicas la garantia no se va hacer cargo , por no tener neutro , que puedo montar para alimentar esa maquina o que puedo hacer para no tener problemas ?   la maquina tiene unos picos de consumo de 4 o 5 kw

 

Gracias

¿te has leido lo que cubre la garantia y que expresamente detalle el tema del neutro?

 

www.toniromeroinstalaciones.com

ResponderCitar
Respondido : 08/12/2019 7:04 pm
PedroJa
(@pedroja)
Ayudante de Aprendiz

@berto

Cuando quiero decir eso es que la maquina tiene unos consumos de 4 o 5 kv mas o menos a groso modo entre 4000 y 5000 kw no puedo poner un transformador de 1400w , se lo funde 

 

Gracias por tu ayuda 

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 9:41 pm
PedroJa
(@pedroja)
Ayudante de Aprendiz

@toniromero

la garantia solo especifica la forma correcta de instalación y el tecnico instalador me indico que al carecer de neutro si a la maquina se le fastidia una placa no estaría en garantia , por que no es la forma correcta de instalación aunque funciona. La forma correcta de instalacion es 

F-220v + Neutro y Tierra pero no F-127v +F127v + tierra no se si me explico ,

 

Lo que necesito es saber que puedo hacer o instalar para alimentar esa maquina desde mi instalacion F+F 220v sacar F-220v +Neutro , por que no me queda claro .

Unos me dicen un autotransformador valido para el consumo del aparato , otros que un variador de frecuencia valido para el consumo de la maquina , en fin estoy liado , por que Endesa no va a cambiar el transformador para mi .

 

Gracias

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 9:49 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@pedroja

me parece una barbaridad esa potencia. Si se trata de un aire acondicionado para vivienda con función de bomba de calor y a lo mejor con sistema inverter, el consumo puede estar en 5 -6 A, habría que tener su ficha técnica para comprobar consumos.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 9:52 pm
PedroJa
(@pedroja)
Ayudante de Aprendiz

@berto

Te paso enlace , la mia es la 115

 

https://www.vaillant.es/downloads/productos/arotherm-1/arotherm-especificaciones-tecnicas-1529060.pdf

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 9:55 pm
PedroJa
(@pedroja)
Ayudante de Aprendiz
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@pedroja . tiene un consumo en el arranque de 20A pero me imagino que la intensidad nominal pueda estar en  5-6 A. Quizas un arrancador suave o variador de frecuencia para contrarrestar ese arranque junto con transformador para obtener neutro.

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 11:44 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Los del servicio tecnico te estan contando una milonga para que no te cubra la garantia.

A los aparatos que se conectan les importa poco si es fase-neutro o 2 fases, lo importante es la tension entre los dos cables activos.

He vivido muchos años con 2 fases de la red 130/230V, antiguamente 127/220V. Tambien he hecho bastantes instalaciones con este tipo de acometida, sin problemas con aire acondicionado.

De hecho en los paises que utilizan 110...127V las maquinas de aire acondicionado de potencia se venden para funcionar a 208...240V, y esta tension alli siempre es 2 fases, y las maquinas van marcadas como nonofasicas F-N, ya que los fabricantes son internacionales.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 17/12/2019 1:36 pm
PedroJa
(@pedroja)
Ayudante de Aprendiz

@bombilla

Gracias , eso es lo que pienso del soporte tecnico 

ResponderCitar
Respondido : 23/12/2019 12:00 am
Share: