VARIA LA TENSIÓN Fase/Neutro y Neutro/Tierra CON LA VARIACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA.

MAS
 MAS
(@mas)
Ayudante de Aprendiz

La instalación es la siguiente:

Instalación monofásica, directa desde poste -CGP-contador hasta el cuadro de la casa. Derivación de 2x10mm2 para 32 metros. Pica de tierra bajo el cuadro general. Potencia contratada 3,5kw.

Con la instalación interior sin carga mido 240v entre fase/neutro y 3v entre neutro y tierra.

A medida que conecto carga va bajando la tensión nominal F/N y subiendo la tensión entre N/T.

Si conecto una carga p.e. de 2000w baja la tensión a 210v entre F/N y sube a 23v entre N/T. Si cargo con 1000w, la tensión F/N baja a 220 y la N/T sube a 13v,  

Con esa tensión hay aparatos que no funcionan, (como el encendido eléctrico del calentador de gas).

Cual puede ser la causa de la variación de tensión proporcional al aumento de carga?

Se agradecen comentarios sobre experiencias similares.

Citar
Topic starter Respondido : 26/12/2021 9:12 pm
FRANVIVEIRO
(@franviveiro)
Ayudante de Aprendiz

YO empezaria por medir la resistencia que tienes de tierra que tienes, revisando especialmente los herrajes y conexiones de la pica

y segundo verificada la tierra comprobaria el funcionamiento de los interruptores diferenciales

esa avería es muy probable que tengas un conductor activo derivado a tierra y por algún motivo o avería no dispara el diferencial 

ResponderCitar
Respondido : 27/12/2021 8:18 pm
MAS me gusta
MAS
 MAS
(@mas)
Ayudante de Aprendiz

@franviveiro 

Se agradece la orientación.

Supongo que la tierra debiera darme entorno a 40 ohms o menos.

Cerrando secuencialmente diferenciales de circuitos persiste la avería en el resto de los circuitos de fuerza.

Así que ¿puede ser que la derivación a tierra se produzca antes del cuadro, es decir, en el cable del contador al cuadro?

Saludos.

MAS 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 27/12/2021 8:50 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@mas 

 

Buenas noches,  revisa y realiza un apriete a todos los bornes de la aparamenta del cuadro eléctrico, magnetotérmicos y diferenciales.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 27/12/2021 10:49 pm
FRANVIVEIRO
(@franviveiro)
Ayudante de Aprendiz

Deberia ser despues del cuadro electrico aunque como dice el compañero reqprieta todo. Si tienes comprobador de diferenciales pruebalos y revisa tambien la caja de proteccion antes del contador fusible y borna del neutro apretados y en buen estado . Eso me ocurrio 2 veces 

1 el borne del neutro de la caja de proteccion estaba quemado y pasaba eso

2 una lampara metalica derivada a tierra y difencial no disparaba 

ResponderCitar
Respondido : 28/12/2021 4:33 am
MAS
 MAS
(@mas)
Ayudante de Aprendiz

Bien, tomo nota de lo que me decís ambos y añado otra pregunta.

¿Si la derivación estuviera en la acometida enterrada desde la CGP en el poste hasta mi contador, los vecinos usuarios conectados a la misma linea aérea sufrirían el mismo fallo?

Es decir: ¿un fallo en mi acometida pasaría a la linea de distribución aérea?

Pregunto todo esto porque estoy muy lejos de la instalación y no puedo aún comprobar lo que me habéis indicado hasta que no me desplace hasta allí y quisiera tener todos los datos posibles antes de intervenir y no perder el hilo de esta consulta.

Saludos 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 28/12/2021 11:07 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@mas 

 

Buenos días, no creo que tengas derivación alguna. Revisa tu cuadro eléctrico, que todos los conductores estén bien embutidos en sus bornas y has un reapriete de todas.

 

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 28/12/2021 11:35 am
MAS
 MAS
(@mas)
Ayudante de Aprendiz

Bien pues se procederá a:

-Medir la tierra

-Probar diferenciales

-Apretar las bornas de entrada/salida de todos los mecanismos de cuadros, principal y secundario.

Pero si el fallo estuviera en la acometida o la derivación, sigo dudando si se transmitirá o no al resto de usuarios.

...es curioso que la bajada de tensión F/N es igual a la subida de tensión N/T. La suma da siempre 240v. ... 

Saludos, agradeciendo los comentarios. 

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 28/12/2021 12:21 pm
FRANVIVEIRO
(@franviveiro)
Ayudante de Aprendiz

No va afectar a los vecinos , eso es A partir de la entrada de tu cuadro . Bien algo flojo añade a los reaprietes contador y caja de protección  o un problema de derivacion . Cuando sepas algo comparte para saber que era . Y en lo que podamos ayudar aqui edtamos

Esta publicación ha sido modificada el hace 6 meses por FRANVIVEIRO
ResponderCitar
Respondido : 30/12/2021 7:58 pm
MAS
 MAS
(@mas)
Ayudante de Aprendiz

Pues aquí quedamos y volveré al tema cuando haga las comprobaciones que habéis indicado.

Tardaré un tiempo porque tengo la instalación en Cantabria,  a 1000km de donde vivo ahora, y es un viaje que hago cada tres meses.

Es una casa rural de 1750, que veréis en el adjunto.

Saludos y buen año 2022.

MdAndrés

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 31/12/2021 11:10 am
MAS
 MAS
(@mas)
Ayudante de Aprendiz

...adjunto la planta indicada.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 06/01/2022 9:04 pm