Manuel93
(@manuel93)
Nobel

Hola a todos, soy Manuel. 

Bueno pues el problema se presenta en una casa en una parte vieja de la ciudad, la casa fue reformada hace 40 años y la instalación está bien pero las mediciones no me dan correctas, todo esto medido en el cuadro con todo cortado, entre fase y neutro 220V que me parece algo corto y lo que me rompe la cabeza es entre fase y tierra 128V y entre neutro y tierra 128V. La tierra la e comprobado en varios sitios tubería que son de metal y más puntos y siempre da las mismas mediciones.

Preguntado me dijeron que podía ser una antigua Linia de 120V pasada a 220V haciéndola bifasica así que me fui a una casa dos números más arriba en el mismo lado de la calle y me dio esto de fase a tierra 90V y de neutro a tierra 30V lo que ya me dejó descolocado del todo. 

Espero haberme explicó bien y que alguien me pueda ayudar. 

Muchas gracias a todos. 

Citar
Respondido : 20/08/2019 11:16 am
Topic Tags
alpha
(@alpha)
Ayudante de Prácticas

La tierra de tu vivienda está al aire, no está conectada a una pica de tierra... al menos es casi seguro que es así.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 20/08/2019 1:21 pm
Manuel93
(@manuel93)
Nobel

Eso está comprobado y está bien,  da la misma medida midiendo en las tuberías que son de metal, midiendo en una trapa de la calle, y en toda los sitios que se me han ocurrido y en todos los lados da lo mismo. 

ResponderCitar
Respondido : 20/08/2019 1:37 pm
alpha
(@alpha)
Ayudante de Prácticas

No es lo mismo la medida de las tuberías que la pica de tierra... a veces si, pero no es para nada una medida fiable.

Puede ser que en tu edificio no exista pica de tierra o que esté en mal estado. También podría ser alguna derivación externa a tierra, bien accidental bien (mal)intencionada. En ambos casos te aconsejo que contactes con un profesional que pueda comprobar con los aparatos adecuados la instalación de tierra de tu edificio.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 20/08/2019 9:50 pm
Manuel93
(@manuel93)
Nobel

Es una casa, las medidas se han hecho con toda la luz cortada, la pica la he visto yo físicamente, he medido directamente en la pica.

¿Puede ser que que alguien tenga una derivación a tierra y me llegue por tierra potencial? ¿Qué tendría que hacer? 

ResponderCitar
Respondido : 20/08/2019 10:01 pm
alpha
(@alpha)
Ayudante de Prácticas

Con esas tensiones pueden ser dos cosas:

  • Que la tierra donde está clavada la pica no sea buena, esto sólo se puede saber con un medidor de tierra.
  • Que alguien esté derivando tensión a tierra

En cualquiera de los dos casos es mejor contactar con un profesional, que rápidamente te hará una prueba de la pica de tierra y descarte un defecto en tu instalación. 

Si la medición de la pica es buena, entonces hay algún defecto en el suministro, bien por ser un defecto como tal o porque alguien a modificado de manera "errónea" ("ilegal") la instalación. En tal caso el profesional contactado podrá explicar el caso a la distribuidora y ésta tendrá que corregir el problema.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 20/08/2019 11:58 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

En España hay dos niveles de voltaje trifasico. Puede ser:

-230/400V

-133/230V

Antiguamente estos voltajes eran 127V, 220V y 380V.

El voltaje alto entre fases, el voltaje bajo entre fase y neutro o entre fase y tierra.

Tu instalacion debe ser 230V fase-fase.

Muchas instalaciones monofasicas son de 230V fase-fase. Pero no hay problema, lo que enchufas funciona con normalidad.

Lo mas importante es que los magnetotermicos de tu cuadro sean 2P en vez de 1P+N. Y que hayan 2 fusibles antes del contador.

Pero las medidas de la segunda vivienda que comentas, ya son mas raros.

Tu instalacion no es bifasica, es monofasica a voltaje fase-fase. Bifasico serian 2 fases con neutro.

Saludos

This post was modified hace 8 meses by Bombilla
ResponderCitar
Respondido : 21/08/2019 2:51 pm
Manuel93 me gusta
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Por otra calle, no necesariamente en una calle funciona todo a la misma tension.

Pueden haber edificios conectados a red 133/230V y otros a red 230/400V.

Las distribuidoras tienen unos transformadores de distribucion (los que entra media tension a 20 o 25kV) que en la salida de baja tension llevan 7 bornes, 3 fases a 230V, 3 fases a 400V y el neutro.

Saludos

This post was modified hace 8 meses by Bombilla
ResponderCitar
Respondido : 21/08/2019 2:56 pm
Manuel93
(@manuel93)
Nobel

Muchas gracias por tu respuesta. Lo estado mirando y parece que está todo carrecto, a esperas de que la compañía me conteste para estar 100% seguro.

¿Sabéis cuanto de común es esto? No lo habia oído en mi vida y en interné no sale mucho.

Un saludo a todos. 

ResponderCitar