Tengo derivación individual con sección de 25mm y creo que un ICP de 25Amp y Sobretensiones-IGA también creo de 25Amp, ¿es normal?

Página 1 / 2
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz

Buenas a todos, tengo una vivienda unifamiliar y quería eliminar mi ICP (que realmente no hace falta al tener un contador telegestionado de Endesa) y sustituir mi sobretensiones P+T con IGA por un sobretensiones P+T con IGA, pero con rearme automático, concretamente por el Toscano Vigivolt COMBI-PRO-PT que venden en la tienda online y que me ha encantado tras verlo en un vídeo de Manuel.

El caso es que no sé de qué amperaje comprarlo y en la tienda me han indicado que va relacionado según la derivación individual que tenga... que suele ser de 6mm o 10mm normalmente.

 

Pues bien, la instalación es nueva, me la hizo un técnico cualificado y el boletín es de hace 2 años, preparado para una potencia de 5750kw.

Sorprendentemente, el cable de unos 12 metros de largo que va del contador al ICP en mi cuadro eléctrico es de nada menos que ¡¡¡ 25mm de sección !!! (me mide con el metro aproximadamente unos 10 mm, pero según unas tablas que he encontrado en internet corresponden al cable de 25mm de sección... y me coincide porque los cables de 6mm. me miden aproximadamente solo unos 4,5mm con el metro). Dejando de lado que el ICP sobra (según el técnico era requisito que tenía el sobretensiones), lo que me sorprende es que el ICP pone C25 y supongo sea de 25Amp y el sobretensiones actual también pone 25C. Podéis ver todo en la foto que os adjunto, el cable que llega al ICP es enorme comparado con el cable de 6mm que entra al sobretensiones!

Entiendo que la sección está sobredimensionada, pero mi gran duda es si el ICP y el sobretensiones cumplen su función teniendo un cable de esa sección tan grande y "no pasa nada" porque tenga tanta sección o realmente tengo algún problema.

Y ya de paso, con estos datos que os he dado, ¿Me podéis indicar con qué amperaje tengo que comprar el sobretensiones? (la potencia que tengo contratada es 3,45Kw, con posible ampliación a 4,4 o 5,75 si me decido a poner aires acondicionados en casa).

 

PD: Al técnico he descubierto que también se le olvidó conectarle un cable de tierra al sobretensiones...

Este debate ha sido modificado el hace 8 meses por RAYCO
Citar
Topic starter Respondido : 19/02/2021 1:04 am
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

Yo lo veo perfecto, mas vale que sobre que no que falte, pero yo en la foto lo veo mas de 16mm, que de 25mm no se si entraria en el iga sin punteras.

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 19/02/2021 9:21 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@RAYCO

Buenas tardes, que tu derivación sea de 16 mm² ó de 25 mm², no es ningún inconveniente más bien mejora la instalación. En cuanto al ICP, no tienes ningún ICP en tu cuadro eléctrico, tienes un IGA  de 25A, suficiente para la potencia máxima prevista, pero igualmente lo deberías eliminar porque el Combi que tienes ya lo incorpora. En cuanto al Combi que tienes, se trata de un IGA + sobretensiones permanente, que no transitoria y tu técncio no ha cometido ningún error en la instalación: los sobretensiones permanentes no llevan toma de tierra. 

En cuanto al calibre del combi que quieres comprar de 25A es suficiente como tienes actualmente.

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 19/02/2021 3:19 pm
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz

@electroforo, gracias, la verdad es que no sé si es 16mm o 25mm, lógicamente por una foto  debe ser muy difícil de apreciar, lo importante es una de las dudas que yo tenía está resuelta, saber que no afecta en nada que tenga esa sección con un IGA de 25A e incluso le viene hasta mejor 😀 

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 19/02/2021 11:31 pm
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69, de acuerdo con la respuesta del compañero, mejor que tenga esa sección a que tuviera otra por debajo de lo recomendado. Me ha quedado claro!

Lo de que no tengo ICP, pues... es lo que me puso el técnico como ves en la pegatina. Con el conocimiento a nivel usuario que he ido adquiriendo pues diría que sí que es un IGA, pero ya te digo que el técnico le plantó allí la pegatina de ICP que ves en la foto del primer post... Lo voy a sustituir en cualquier caso para aprovechar esos 2 módulos para el nuevo sobretensiones con rearme automático.

Con respecto al Combi actual sí que tengo que discrepar, porque dentro de mi ignorancia, me he puesto en contacto directamente con el fabricante, le he enviado las fotos del sobretensiones y de la instalación actual y me ha confirmado que tengo el modelo IGA TEST COMPACT M. No sé si se pueden poner links de fabricantes aquí, pero te subo una foto del catálogo de mi modelo donde en la descripción pone claramente que es IGA + sobretensiones permanentes + transitorias, además me lo confirmó también por mail el fabricante. Y tanto en el folleto como en el manual de instrucciones que también te puedo subir una foto de que sí que tiene que estar conectado a tierra, recomendación expresa que también me indicó el fabricante y de hecho ya se lo he conectado.

Por último, te agradezco la respuesta a mi principal pregunta, que me basta con comprar un sobretensiones de 25A para mi uso actual.

 

Muchas gracias! 😀 

 

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 19/02/2021 11:44 pm
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz

y el folleto, que se me quedó atrás, por si interesa a alguien más este modelo combi

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 19/02/2021 11:45 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @rayco

y el folleto, que se me quedó atrás, por si interesa a alguien más este modelo combi

Puede que en esta marca venga mas compacto

 

Pero es diferente a otros de otras marcas

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 20/02/2021 12:10 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

Buenas noches, pues tienes razón según el manual pero yo me he llevado por los datos técnicos que aparecen  en el Combi en la foto que enviaste de tu cuadro y por ningún lado veo datos en cuanto a transitoria, sólo de permanente.

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 20/02/2021 12:15 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@rayco

 

Buenos días, está claro que si el fabricante te dice que tu módulo tiene transitoria, lo tendrá pero te adjunto esquema de mismo fabricante donde añade un módulo adicional correspondiente al transitoria. Si te fijas, el esquema que adjunto consta del mismo módulo que tienes tú más un módulo aparte que corresponde al transitoria.

 

Saludos.

 

 

 

ResponderCitar
Respondido : 20/02/2021 9:28 am
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69 Buenos días , la verdad que agradezco mucho tu interés en ayudarme, pero ya que estamos con el tema, para que sirva de información a todos y lo digo desde un punto de vista de aprendiz en electricidad, pero que me he informado mucho de "la instalación que tengo en mi cuadro eléctrico", el modelo que me has puesto en tu última foto no es el que yo tengo. No te lo digo a mal, en serio, entiendo que por una foto no se puede sacar más conclusiones y tú has visto todo lo que has podido, pero el modelo que tú me pones es el IGA TEST que si que necesita módulo transitorio aparte y yo el que tengo es el IGA TEST COMPACT M que lleva integrado las transitorias también.

Se diferencian al menos en la foto en la parte de arriba que viene ya precableada y tapada con un plástico negro.

Un saludo y sigo aprendiendo de youtube y de este foro. Gracias!

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/02/2021 10:12 am
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz

Éste es el IGA TEST sin transitorias que necesita el módulo aparte

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/02/2021 10:13 am
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz

Y el que yo tengo según me ha indicado el fabricante viendo mi foto es el IGA TEST COMPACT M 25 (Ref. AT-9071).

 

Lo siento, no sé subir las fotos incrustándolas en el mensaje, solo adjuntándolas, agradezco si me indicáis como se hace.

Saludos!

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/02/2021 10:14 am
RAYCO
(@rayco)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @electroforo
Respondido por: @rayco

y el folleto, que se me quedó atrás, por si interesa a alguien más este modelo combi

Puede que en esta marca venga mas compacto

 

Pero es diferente a otros de otras marcas

Justo ese de Toscano con rearme automático es el que quiero para sustituir al mío. Por eso iba también la pregunta de quitar el IGA-supuesto ICP y aprovechar esos 2 módulos para poner este modelo... de 25A como me habéis indicado.

 

Gracias!

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/02/2021 10:17 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

Hola de nuevo, si no les quito la razón pero es que el fabricante debería indicar en el anverso de tu módulo datos técnicos del transitoria, como está indicado para todos los elementos, y en el caso de tu módulo no pone nada de nada, sólo del permanente y a mí personalmente me ha creado confusión.

 

Gracias por la aclaración

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 20/02/2021 10:19 am
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @rayco 

Lo siento, no sé subir las fotos incrustándolas en el mensaje, solo adjuntándolas, agradezco si me indicáis como se hace.

 

 Solo es copiar y pegar.

 

Desde Internet, no desde tu ordenador o computadora, si quieres poner algo personalizado lo tienes que hacer desde servidores de imágenes o subidas a servidores propios.

Como es este caso....

 

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 20/02/2021 3:06 pm