izori
(@izori)
Ayudante de Aprendiz

Buenas tardes,

Antes de nada deciros que no soy electricista por lo que pido disculpas de antemano por cualquier estupidez que pueda decir. 

Tras ver los vídeos de Domoelectra y examinar mi cuadro me he dado cuenta de que hay algunas cosas que no están bajo normativa. Aparte de encontrarme que algunos térmicos están protegiendo el neutro en lugar de la fase (no son bipolares) y de que sólo tengo un diferencial para 8 térmicos, lo cual corregiré, veo que el térmico que está protegiendo frigorífico, vitro y otros enchufes es de 25 amperios con cables de 4mm, ya vamos mal... Ese cable va desde ese térmico recorriendo unos 15 metros hasta una caja de telecomunicaciones del garaje de mi unifamiliar (que no es un sótano - no hay riesgo de humedad). Mi intención es, de ser posible,  sustituir los tres cables de 4mm por unos de mayor sección (10mm?) y montar un subcuadro en el garaje con dos diferenciales (uno que alimente un térmico de 16A para enchufes y a un térmico de 25A para vitrocerámica y otro diferencial exclusivo para el frigo con su térmico de 16A). Aguas abajo de térmicos con 2.5mm para 16A, 6mm para 25A. 

Los cables de 10mm (neutro, fase y tierra) desde el cuadro principal irían puenteados aguas arriba del diferencial.

¿Se puede hacer eso? Si no se puede hacer así, ¿hay alguna otra manera de hacerlo? El problema es que el tubo desde el cuadro principal hasta el garaje es sólo uno y no puedo pasar tantos cables.

 

No sé si lo que digo es absurdo, disculpas si es así.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Un saludo.

Citar
Respondido : 03/06/2020 8:20 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador
Respondido por: @izori

 

Los cables de 10mm (neutro, fase y tierra) desde el cuadro principal irían puenteados aguas arriba del diferencial.

¿Se puede hacer eso? Si no se puede hacer así, ¿hay alguna otra manera de hacerlo? El problema es que el tubo desde el cuadro principal hasta el garaje es sólo uno y no puedo pasar tantos cables. 

 

El icp, que lo tienes puesto como general no es tal, automatico neneral.

Tendrias que modificar alguna cosa mas, pero para tenerlo mas o menos bien, tendrias que poner un difrencial de 300mA guardando selectividad aguas abajo del general y aguas abajo de este diferencial un magnetotermico, para proteger la linea que se va al cuadro del garaje de contactos directos como indirectos.

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por Félix

firma15

ResponderCitar
Respondido : 04/06/2020 12:19 am
izori
(@izori)
Ayudante de Aprendiz

Muchas gracias por tu respuesta @felisin.

Para meter el diferencial que comentas, imagino que tengo que puentearlo aguas arriba del diferencial que ya tiene el cuadro, ¿es así? 

Por otro lado, comentas meterlo de 300mA, ¿no debería ser de 30mA? Imagino que de tipo AC.

El térmico que comentas aguas abajo de este nuevo diferencial, ¿de cuantos amperios sería? teniendo en cuenta que va a alimentar el nuevo cuadro auxiliar que tendrá uno de 16A y otro de 25A.

Por último, si no me entran los tres cables de 10mm por el tubo, ¿podría meter de 6mm?

 

Muchas gracias por toda la ayuda. Un saludo.

ResponderCitar
Respondido : 04/06/2020 1:18 am
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

Mi propuesta sería esta:

Suponiendo que tengas contador de telegestión, te puedes quitar el ICP, así que en esa caja metería un térmico de 25A (suponiendo que la derivación individual tenga mínimo 10mm de sección) y el diferencial de 300mA. De ahí alimentaría dos térmicos, también de 25A. Uno para proteger la línea del garaje y otro para poder cortar la luz de la vivienda sin tener que cortar la del garaje. En el cuadro del garaje ya no haría falta un general porque esa línea ya está protegida, sólo necesitas el diferencial de 30mA, que, además de proteger contra derivaciones, te permitiría dejar ese cuadro sin tensión sin tener que ir al cuadro general.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 04/06/2020 2:01 am
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador

Y si ya lo quisieras dejar nikelao

Esta es la mia.....

firma15

ResponderCitar
Respondido : 04/06/2020 8:25 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@izori

"Mi intención es, de ser posible,  sustituir los tres cables de 4mm por unos de mayor sección (10mm?) y montar un subcuadro en el garaje con dos diferenciales (uno que alimente un térmico de 16A para enchufes y a un térmico de 25A para vitrocerámica y otro diferencial exclusivo para el frigo con su térmico de 16A). Aguas abajo de térmicos con 2.5mm para 16A, 6mm para 25A."

Hola , no es necesario que sustituyas la derivacion de 4 mm² hacia el garaje si mantienes el magnetotérmico de 25A del cuadro principal. Lo que sí haría yo es añadir al subcuadro del garaje un Iga de 20A y aguas abajo los tres diferenciales que pretendes con sus respectivos magnetotérmicos de 16A para los circuitos de tomas, frigorífico y horno. En este caso, podrías sustituir el pia de 25A del horno por uno de 20A pero de igual manera lo podrías mantener al igual que podrías mantener la sección de los conductores del horno que tienes actualmente. Por otro lado, el diferencial de 300 mA  lo pondría en el cuadro principal en paralelo con el diferencial de la vivienda y aguas arriba del magnetotérmico de 25A que protege la derivación al subcuadro, tipo AC o Tipo A y de calibre 25A ó 40A.

Saludos.

 

ResponderCitar
Respondido : 04/06/2020 3:18 pm
izori
(@izori)
Ayudante de Aprendiz

No sé cómo daros las gracias a todos por la ayuda. Voy a estudiar cada uno de los diagramas que me habéis pasado. Me habéis dado tantas opciones que no sé por cual decidirme jajaja. GRACIAS GRACIAS por todo vuestro esfuerzo.

No quiero robaros más tiempo. Sólo una última pregunta de ignorante: En caso de tener contador de telegestión y poder quitar el ICP, ¿lo puedo desprecintar yo mismo para hacer lo que comentáis o tiene que venir un instalador autorizado?

Muchas gracias por todo.

ResponderCitar
Respondido : 04/06/2020 6:31 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador
Respondido por: @izori

robaros más tiempo. Sólo una última pregunta de ignorante: En caso de tener contador de telegestión y poder quitar el ICP, ¿lo puedo desprecintar yo mismo para hacer lo que comentáis o tiene que venir un instalador autorizado?

Muchas gracias por todo.

Lo puedes quitar tu mismo, desde hace mucho ya no se meten con eso.

firma15

ResponderCitar
Respondido : 04/06/2020 7:03 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@manuelamate @izn

 

Buenos días, Manuel Amate he podido leer en varias ocasiones que has comentado que en vivienda no está permitido el diferencial de 300 mA. Te adjunto un claro ejemplo que contempla el reglamento y que sí permite.

 

Saludos.

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por Miguel Ángel
ResponderCitar
Respondido : 05/06/2020 10:01 am
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

@berto Lo que no está permitido es tener una vivienda sólo protegida por un diferencial de 300mA, en mi propuesta, mejorada por @felisin (había pensado en sobretensiones, pero no tenía símbolo), lo que hago es colgar un diferencial de 30mA para proteger la vivienda.

¿No permite la normativa tener un diferencial de 300mA entre el IGA y el diferencial reglamentario de 30mA?

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 05/06/2020 1:31 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@alpha

En el caso que comentas, sí lo permite y es más, tanto el esquema tuyo como el de Felisin considero que están bien, no he dicho lo contrario pero mi post viene porque he leido ciertos comentarios que en ningún caso está permitido, sólo por eso. En cuanto a mi esquema, no fue para corregir el de uds. ni mucho menos, es otra opción acorde más a una idea de cómo haría yo la instalación.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 05/06/2020 2:00 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador

@alpha

La verdad, yo siempre monte cuadros como lo pone @berto, adapte el esquema a un post que pusieron aqui de un cuadro de electrificacion elevada. Yo estoy un poco descatalogado y estoy aprendiendo por aqui cosas que desconocia.

firma15

ResponderCitar
Respondido : 05/06/2020 2:21 pm
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

@berto Si hay que corregir algo se corrige, que es la única manera de aprender: equivocarse y conocer dónde se ha metido la pezuña.

Además yo de RBT lo que he aprendido ha sido en el canal de Amate y aquí...

De tu esquema lo que me intriga de verdad es el subcuadro: en lugar de colgar un Dif30mA del IGA has utilizado diferenciales de 30mA individuales para cada PIA...

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 05/06/2020 2:29 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@alpha

lo primero, es que el reglamento exige que todo cuadro, subcuadro debe de tener un interruptor de corte general, un IGA, luego, el forero quería independizar cada circuito con un diferencial, cosa que bajo mi opinión está muy bien: sectoriza instalación y para posibles derivaciones, idas de vacaciones, etc. es lo ideal.

ResponderCitar
Respondido : 05/06/2020 2:36 pm
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

@berto Más o menos entendía la idea, gracias por las aclaraciones.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 05/06/2020 3:37 pm
Página 1 / 2