Deivid82
(@deivid82)
Ayudante de Aprendiz Registrado

Buenas  señores,  os pido consejo ya que se que aqui estais los mejores!!!

Actualmente vivo con 2300V (Gracias a un video que vi de manuel hace años), electrodomesticos bajo consumo, iluminacion led, calentador de gas y cocina de gas.

Se que puede parecer una exageracion tantos pias y circuitos, pero esta claro que no siempre conecto todo a la vez, y asi de esta manera tengo todo practicamente independizado. Soy bastante paranoico con la seguridad.

Estoy realizando reforma en casa y despues de estudiar durante dias las opciones para dos subcuadros, tengo algunas dudas, y me gustaria si veis bien la opcion elegida representada en la foto

 

Tengo el contador en la puerta de casa, a menos de un metro del cuadro general alimentado con cable de 10mm, me gustaria alimentar los subcuadros tambien con cable de 10mm ( aunque vaya a usar IGAS de 25A , de esta manera si en un futuro quiero aumentar la potencia y cambiar iGAS a 40A ya tendria el cable pasado).

La pica de tierra esta a 2'5 metros del cuadro general.

El subcuadro del taller esta a unos 16 metros del cuadro general y el subcuadro vivienda esta a unos 3 metros del cuadro general.

Todo el cableado ira por interior.

¿Hay algun problema en alimentar con cable de 10mm IGAs de 25A?

¿Son correctos los diferenciales de proteccion AC de 300ma puestos en el cuadro general para proteger los subcuadros?

La alimentacion al subcuadro del taller ira protegida con corrugado de 25mm, es decir 3 cables de 10mm ¿Es correcto?  No tengo espacio para pasar corrugado mayor

¿La seccion de cable que alimenta los diferenciales y aguas abajo a los pias debe ser tambien de 10mm?

Luego a cada pia si que llego con su seccion correspondiente 10A 1'5mm y 16A 2'5mm.

Todos los Magnetotermicos son bipolares y absolutamente todo el cable de la instalacion es con proteccion H07z1-k (AS) type 2  

 

El planteamiento es tal como se muestra en la foto, acepto todo tipo de sugerencias y criticas

Muchisimas gracias por vuestro tiempo!

 

Este debate ha sido modificado el hace 1 mes por Deivid82
Citar
Topic starter Respondido : 24/10/2021 9:50 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

Yo lo veo correcto

A ver que dicen otros..si se pincha en la imagen se ve mas grande

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 25/10/2021 3:39 pm
Deivid
(@deivid)
Ayudante de Aprendiz

@electroforo , muchísimas gracias por responder .

Respecto a las preguntas que he realizado ¿Estaría bien?

Gracias!

 

ResponderCitar
Respondido : 26/10/2021 9:21 am
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @deivid

@electroforo , muchísimas gracias por responder .

Respecto a las preguntas que he realizado ¿Estaría bien?

Gracias!

 

Pones igas de 25A para alimentar los subcuadros y por la distancia te valdria perfectamente 6mm y vas a poner 10mm, estas por encima, entonces, correcto..

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 26/10/2021 10:13 am
Deivid
(@deivid)
Ayudante de Aprendiz

@electroforo  entonces de lujo! Gracias por tu tiempo compañero!

ResponderCitar
Respondido : 26/10/2021 12:00 pm
Deivid
(@deivid)
Ayudante de Aprendiz
@electroforo

Perdona que te moleste de nuevo, me acaban de llegar los diferenciales y tengo una duda...

El de 300 ma es : Im=I∆m=1500A

Y el de 30ma es :

Im=I∆m=500A

Habría algún problema, la cosa es que uno es domae y el otro Acti9 , en tienda me dicen que no hay problema pero prefiero corroborarlo aquí!

No se subir fotos, de saber subiría.

Gracias!!

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 2 semanas por Deivid
ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 1:57 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

@deivid 

Si pero de cuantos amperios te dio el digerencial ?? de 300mA 

ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 2:24 pm
Deivid
(@deivid)
Ayudante de Aprendiz

@felisin 

Ambos son de 40A

Para IGAS de 25 A

ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 2:32 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

@deivid 

Por lo que vi te dieron el Acti9

SCHNEIDER Acti 9 Interruptor Diferencial Residencial 30mA clase AC  2x25A-A9R60225

Que es de la gama industrial, pará mí tiene mas calidad...

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DOMAE 2 POLOS 40A 30mA CORRIENTE ALTERNA  con referencia 15245 de la marca SCHNEIDER ELEC.

Que la gama doméstica....

Esto ya es una cuestión tuya, si quieres que los dos diferenciales guarden la misma estética y la misma calidad..

Por lo demás no veo ningún problema ya que los dos guardan selectividad..

ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 5:39 pm
Deivid
(@deivid)
Ayudante de Aprendiz

@felisin  exactamente esos dos, ok! 

Gracias por la respuesta

ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 9:52 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@deivid82

hola, la única variación que haría es pasar el C5 del taller con C1, C2, C3, C4 para que quede mas equilibrado el consumo en los ID.

protecciones, cables y conductos son correctos excepto el que alimentará el taller que es muy estrecho para esos cables y te dificultará pasarlos siendo lo mas viable, si es que no puedes aumentar la sección, coloques una caja de paso aproximadamente a los 8 metros entre extremos.

como los cables de 10mm2 son muy anchos es recomendable, por no decir imperioso, que conectes la salida ( aguas abajo ) de los disyuntores como así también el cable de tierra, a borneras y desde ahí hagas el reparto. Hacer esto te resultará muy provechoso tanto por claridad como por seguridad.

Imagen 1 de 2 de Bornera Repartidor Tetrapolar 4x125 - Brc410007/n - 816.203

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 11:31 pm
Deivid82
(@deivid82)
Ayudante de Aprendiz Registrado
Respondido por: @taeicaasa

@deivid82

hola, la única variación que haría es pasar el C5 del taller con C1, C2, C3, C4 para que quede mas equilibrado el consumo en los ID.

protecciones, cables y conductos son correctos excepto el que alimentará el taller que es muy estrecho para esos cables y te dificultará pasarlos siendo lo mas viable, si es que no puedes aumentar la sección, coloques una caja de paso aproximadamente a los 8 metros entre extremos.

como los cables de 10mm2 son muy anchos es recomendable, por no decir imperioso, que conectes la salida ( aguas abajo ) de los disyuntores como así también el cable de tierra, a borneras y desde ahí hagas el reparto. Hacer esto te resultará muy provechoso tanto por claridad como por seguridad.

Imagen 1 de 2 de Bornera Repartidor Tetrapolar 4x125 - Brc410007/n - 816.203

Gracias por responder Alejandro! De acuerdo, tendre en cuenta la agrupacion de circuitos que propones para equilibrar el consumo del diferencial y realizarlo correctamente.

Respecto al tubo para el cable de 10mm me es imposible poner una caja como dices, lo he solucionado pasando el cable en la calle  con el corrugado bien estirado, y una vez pasado el cable ya he instalado el corrugado en su sitio.

Respecto a los repartidores de conexion que me comentas he comprado estos: https://adajusa.es/repartidores-de-conexion-electricas/repartidor-de-conexion-de-neutro-7-salidas-con-cubierta.html

Tanto para tierra, fase y neutro, de hecho en la caja de registro de la cocina tambien tengo puestos estos repartidores para conectar los enchufes ya que no me hace mucha gracia meter todos los cables en una borna.

Todo el cableado del cuadro como de los repartidores de conexion van con sus punteras correspondientes.

 

Y otra cosa que me salte es el cable que va del contador al cuadro general, antes escribi que era de 10mm pero en realidad es de 16mm, no llega a un metro de largo desde el contador al IGA de 25A del cuadro principal

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 29/11/2021 6:49 pm