hola a todos, me gusta el tema de la electricidad aunque no tengo muchos conocimientos y por eso necesito consejo, el tema es el siguiente:

Recientemente cambie el icp de la vivienda por un protector de sobre tensiones y de paso actualizar el cuadro dividiendo los circuitos para meter dos diferenciales, el problema es que ahora saltan los dos diferenciales cuando enciendo la luz del recibidor ya que cada uno cubre un circuito de alumbrado,  tiene dos circuitos de alumbrado al ser una vivienda de tres plantas,esto no ocurría antes y de hecho si anulo el nuevo id y solo dejo uno con toda la instalación no sucede esto . Agradezco vuestros consejos

Citar
Respondido : 10/11/2019 12:24 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @valiente

tu problema está casi seguro en que estás usando el neutro de un diferencial y la fase del otro.

esto te ha sucedido porque por una misma cañería has pasado los dos circuitos ( 2 fases y 2 neutros, o sea 4 cables ), y cuando has tomado la alimentación en la boca de una o más luminarias, usaste; como te dije anteriormente, el cable de fase de un diferencial y el del neutro del otro; o bien si estás en españa, seguro entonces tendrás conexiones en cajas de registros, y podría ser que yase tu problema ahí.

reconecta entonces los circuitos en esas cajas de inspección.

si no dá resultado, quita todas las lamparitas, absolutamente todas, y has prueba a ver que pasa.

si el problema persiste entonces tendrás; lamentándolo mucho; ir desconectando de a una tus luminarias.

espero puedas resolverlo, sino tienes mis datos de contacto en mi perfil y estaré complacido de poderte ayudar.

saludos cordiales desde argentina.

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 10/11/2019 4:25 pm
valiente
(@valiente)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @valiente

hola a todos, me gusta el tema de la electricidad aunque no tengo muchos conocimientos y por eso necesito consejo, el tema es el siguiente:

Recientemente cambie el icp de la vivienda por un protector de sobre tensiones y de paso actualizar el cuadro dividiendo los circuitos para meter dos diferenciales, el problema es que ahora saltan los dos diferenciales cuando enciendo la luz del recibidor ya que cada uno cubre un circuito de alumbrado,  tiene dos circuitos de alumbrado al ser una vivienda de tres plantas,esto no ocurría antes y de hecho si anulo el nuevo id y solo dejo uno con toda la instalación no sucede esto . Agradezco vuestros consejos

gracias amigo alejandro por tu respuesta, evidentemente algo de eso debe de ser ya que bajando un magnetotermico me da 230v entre los neutros de los dos circuitos que al subirlo me da la tensión correcta  

This post was modified hace 5 meses by valiente
ResponderCitar
Respondido : 10/11/2019 8:07 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @valiente

espero hayas podido solucionar tu problema. cuéntame que hiciste y si lo lograste.

saludos, amigo.

 

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2019 7:47 pm
valiente
(@valiente)
Ayudante de Aprendiz

@taeicaasa

 

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2019 8:43 pm
valiente
(@valiente)
Ayudante de Aprendiz

No tuve tiempo de mirarlo ,ya te comentaré , gracias

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2019 8:44 pm
valiente
(@valiente)
Ayudante de Aprendiz

Salto de diferenciales solucionado:

Evidentemente tenía un cruce de circuitos, la luz del recibidor cogia el neutro del circuito de la segunda planta , saqué un neutro del circuito de la primera planta y se solucionó el problema.

Gracias por tu consejo, amigo Alejandro y un saludo desde España

ResponderCitar
Respondido : 16/11/2019 9:03 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @valiente, me alegra haber podido ayudarte y que encontraras la avería.

como siempre, aquí estaré para ayudarte en cualquier cosa que necesites.

saludos cordiales.

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 17/11/2019 2:54 am
valiente
(@valiente)
Ayudante de Aprendiz

Hola @marpera , dónde hiciste el curso?

This post was modified hace 5 meses by alejandro
ResponderCitar
Respondido : 21/11/2019 12:53 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @valiente, me tomé la libertad de modificar tu post anterior para que le llegue la notificación a @mapera.

fijate que delante de tu nombre he puesto el arroba, eso significa "enviar e-mail de aviso a valiente", con lo que te llega a vos en tu correo personal un aviso como "has sido mencionado en el foro de domo...."

saludos

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 21/11/2019 6:05 pm
valiente
(@valiente)
Ayudante de Aprendiz

Gracias, otra vez Alejandro

ResponderCitar
Respondido : 21/11/2019 7:48 pm
valiente
(@valiente)
Ayudante de Aprendiz

@taeicaasa

Perdona, @marpera me puedes pasar el link?

ResponderCitar
Respondido : 27/01/2020 10:36 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

Hola valiente. Te pego el link al curso. El de ella está ahí oculto justamente en su texto. Si te fijas en el apartado de ella verás como cambia de color el texto, y eso es así porque ahi está oculto el link.

https://www.milcursosgratis.com/curso-gratis-de-electricidad-casera/

en este caso copia y pega en el buscador.

saludos

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 27/01/2020 5:30 pm