Hola:
Cuando rearmo, porque me he pasado de la potencia contratada o porque he quitado yo la luz, el PIA de 10A de alumbrado pega un fogonazo, se baja y tira también el ICP. Vuelvo a subir el PIA y el ICP y ya sin problemas. Esto ocurre SIEMPRE y cuando rearmo, es decir, no hay ningún corto una vez que se ha vuelto a rearmar. ¿Alguna explicación?
He probado a cambiar el PIA de 10 A por uno nuevo: sigue igual. He quitado el ICP y hace lo mismo pero salta el diferencial.
No sé si me he explicado bien. El único problema que tengo es que cada vez que doy la luz en el cuadro tengo que hacerlo 2 veces: en la primera salta el PIA y el ICP. Subo el PIA y al subir el ICP ya está.
Gracias de antemano a ver si alguien se le ocurre qué puede ser.
Hola:
Cuando rearmo, porque me he pasado de la potencia contratada o porque he quitado yo la luz, el PIA de 10A de alumbrado pega un fogonazo, se baja y tira también el ICP. Vuelvo a subir el PIA y el ICP y ya sin problemas. Esto ocurre SIEMPRE y cuando rearmo, es decir, no hay ningún corto una vez que se ha vuelto a rearmar. ¿Alguna explicación?
He probado a cambiar el PIA de 10 A por uno nuevo: sigue igual. He quitado el ICP y hace lo mismo pero salta el diferencial.
No sé si me he explicado bien. El único problema que tengo es que cada vez que doy la luz en el cuadro tengo que hacerlo 2 veces: en la primera salta el PIA y el ICP. Subo el PIA y al subir el ICP ya está.
Gracias de antemano a ver si alguien se le ocurre qué puede ser.
Entonces es que tienes un fallo de aislamiento y lo peor que es puntual, te deverian medir ese circuito con un medidor de aislamiento.
Entonces es que tienes un fallo de aislamiento y lo peor que es puntual, te deverian medir ese circuito con un medidor de aislamiento.
Gracias por la respuesta.. ¿un fallo de aislamiento?
He medido con un multímetro y tanto aguas arriba como abajo fase-neutro me dan los 235 V (es monofásica), fase-tierra también los 235 V y neutro-tierra no llega a 5 V.
¿Hay algo que pueda hacer yo? ¿revisar alguna caja por un contacto débil?
También he revisado todas las tierras de todos los enchufes en continuidad con la borna del cuadro y están unidas. Además que el PIA es el del alumbrado y no sé si hay tierra en alguna parte (ni siquiera en el alumbrado del baño)
También comentas que es puntual, pero lo hace siempre al rearmar y nunca una vez que está dada la luz.
Gracias
SOLUCIONADO: lo pongo por aquí por si a alguien le puede servir. El problema estaba en un ordenador que tenía una derivación de 110 V y estaba conectado en un enchufe de alumbrado (sin tierra). Lo he conectado a uno con tierra y ahora al rearmar no salta el ICP.
He medido con un multímetro de la fase de un enchufe y la carcasa metálica del ordenador y me dio 110 V ¿es normal este valor tan alto o el ordenador tiene algún fallo?. Una vez que lo enchufé con tierra me ha dado 1,5 V, es decir, la tierra está haciendo su función.
Gracias!!
Felicitaciones por resolver la avería
Un multimetro es para lo que es..
y un medidor de aislamiento, es para lo que es..
Y un multifuncion, que sirve para casi todo...
Buenos días, creo que el problema sigue latente y que éste radica en la fuente de alimentación del pc. Probablemente el filtro del primario haya dejado de hacer su función por lo que haría revisar esa fuente.
No creo que se trate de una derivación.
Saludos