miguel_dzr
(@miguel_dzr)
Ayudante de Aprendiz

Hola,

Sigo el foro hace un tiempo, pero no me había registrado... aprovecho que periódicamente salta el diferencial (una vez al mes y por las mañanas, sin sospechas ni pruebas de ningún aparato) para preguntar si el problema puede venir del cuadro (ver adjunto).

Hace poco que hemos instalado un "inwash" de Roca en un inodoro y el instalador colocó el diferencial a la derecha del todo (según indicaciones del fabricante).

Pero me resulta raro, porque está conectado a la salida de magnetotérmico de 10A, y no con la barra del resto de magnetotérmicos... ¿puede generar algún problema que haya dos diferenciales en serie con un magnetotérmico?. No creo que sea la manera correcta de montarlo... Ya hemos llamado al instalador, pero no tengo mucha confianza después de ver esto...

El diferencial que salta es el primero, no el del aparato...  Adjunto imágenes de ambos.

¡no da corriente!

 

 

Este debate ha sido modificado el hace 4 meses por miguel_dzr
Citar
Respondido : 09/03/2020 5:04 pm
Etiquetas del debate
miguel_dzr
(@miguel_dzr)
Ayudante de Aprendiz

diferencial del in wash

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 5:04 pm
Bombilla me gusta
miguel_dzr
(@miguel_dzr)
Ayudante de Aprendiz

diferencial del cuadro

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 5:05 pm
miguel_dzr
(@miguel_dzr)
Ayudante de Aprendiz

manual del inwash de Roca

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 5:05 pm
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

Buenas tardes Miguel,tienes razón en que la conexión del nuevo diferencial no es la correcta,pero tampoco será lo que hace saltar el diferencial existente.Si son disparos intempestivos y con intervalos de tiempo altos tampoco será una avería,con lo que lo más probable es que sea un problema de armónicos.La solución cambiar el diferencial de obra por uno superinmunizado.Lo suyo sería tomar antes unas medidas para asegurarse pues no es barato.También veo que tu cuadro carece de IGA,por lo que ya metidos quitaría el ICP y montaría uno con proteccion de sobretensiones transitórias y permanentes con autorearme,pero esto es muy particular.Un saludo.

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 5:24 pm
miguel_dzr me gusta
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

Por cierto ,la conexión del diferencial nuevo lo suyo es cogerla de la entrada al diferencial de obra y no a la salida del magnetotérmico de alumbrado.

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 5:26 pm
miguel_dzr me gusta
miguel_dzr
(@miguel_dzr)
Ayudante de Aprendiz

@miguelectric

muchas gracias!

es que ya me mosqueaba que el inwash se apagara al bajar el de alumbrado, y ya cuando he abierto, he visto el apaño. me imagino que se quisieron ahorrar poner una barra nueva...

me cuadra que puedan ser los armónicos, mientras aparece el electricista, intentaremos quitar cargadores y demás.

en cuanto al IGA, ya me llamó la atención en su momento que no hubiera. lo tendremos en cuenta para incluirlo.

 

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 6:02 pm
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

Hola Miguel,con alargar el peine,barra únicamente solucionas el no coger del térmico de alumbrado pero sigues teniendo cogido a la salida del otro diferencial, por eso te decía que lo suyo es coger a la entrada del diferencial de obra para evitar tener el del un wash en cascada.Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 6:15 pm
miguel_dzr me gusta
miguel_dzr
(@miguel_dzr)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @miguelectric

Hola Miguel,con alargar el peine,barra únicamente solucionas el no coger del térmico de alumbrado pero sigues teniendo cogido a la salida del otro diferencial, por eso te decía que lo suyo es coger a la entrada del diferencial de obra para evitar tener el del un wash en cascada.Saludos.

ok! es decir los dos diferenciales después del IGA (si lo hubiere). gracias!

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 6:33 pm
miguelectric me gusta
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

@miguel_dzr

Exacto,perdona por las explicaciones si no lo digo tan claro como me gustaría.Un saludo.

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 6:41 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador

Yo lo que veo es que te guardo selectividad con el difencial general, no veo ningun problema en eso 

quizas que tendria que a ver puesto tambien un automatico colgando del diferencial y sacado del diferencial general.

Yo el unico problema que veo es la marca del diferencial....te tenia que poner uno mejor..

 

firma15

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 7:03 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador
Respondido por: @miguelectric

Por cierto ,la conexión del diferencial nuevo lo suyo es cogerla de la entrada al diferencial de obra y no a la salida del magnetotérmico de alumbrado.

Fijate en los mA, el diferencial general es de 30mA y del inodoro de 10mA, lo mejoro aunque la ficha técnica le recomienda de 30mA

firma15

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 7:18 pm
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

@felisin

Buenas,lo de la marca es un poco personal,yo tampoco habría montado ese pero bueno.Lo de coger de la entrada del diferencial en vez del magnetotérmico de 10A es lo que le he dicho y si he visto que el nuevo es de 10mA,pero aún asi me quieres decir que tu lo habrías instalado así.No creo .

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 7:37 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T.R Moderador

@miguelectric

Yo Miguel no lo hubiese instalado asi, tenia una ficha técnica que pone, pia 16A y diferencial 30mA, eso significa que la instalacion tiene que venir de aguas arriba del diferencial general.

El tipo no siguio la ficha técnica, pero dentro de eso, esta guardando selectividad con el diferencial general, si lo pone de 10mA lo tiene que cojer aguas abajo del diferencial general y con un pia de 16A.

Esa es mi opinión.

firma15

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 7:51 pm
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

@felisin

Si esta bien visto que guarda selectividad,en eso estamos de acuerdo pero no tiene porque quedarse sin servicio ningún circuito porque el diferencial de este este cogido aguas abajo de otro que por avería pueda saltar unicamente por guardar selectividad.

ResponderCitar
Respondido : 09/03/2020 8:05 pm
Página 1 / 5