Salgo de diferencial escurridizo  

  RSS
recon
(@recon)
Ayudante de Aprendiz

Hola compañeros.

Estoy lidiando con un salto de diferencial raro. He revisado todo lo que se me ocurre, y no doy con la avería. Os cuento, a ver si se os ocurre algo.

En principio es un salto intempestivo. Por lo que me cuentan, no sigue un patrón fijo (igual salta varios días seguidos, que echa 20 días sin saltar). El cliente no lo asocia a nada. Incluso ha saltado de madrugada.

He revisado lo siguiente: 

  • Tensiones normales (sobre 230 fase a neutro y similar fase a tierra, y 1 y pico neutro a tierra).
  • Fugas, unos 5mA, nada relevante.
  • Resistencia de aislamiento entre todas las fases y tierra, así como neutro y tierra, normales (del orden de decenas de mOhm con 500vcc).
  • Armónicos en tensión, aprox 3%THD.
  • Test de diferencial, dentro de valores lógicos, salta sobre los 19mA de fuga.

Sólo sé me ocurre algún factor externo esporádico... Difícil de pillar. ¿Qué decís? 

 

Citar
Respondido : 29/02/2020 10:58 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@recon

Buenos días, siendo todo correcto y todo normal, lo único instalar un interruptor diferencial clase A SI. 

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 01/03/2020 10:03 am
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

Buenos dias,con un3% THD que ya de por sí es lo máximo permitido en baja tensión es más que probable que sea un disparo por armónicos,a mi se me han dado casos en que con un 2,4% ya me saltaba.Hay momentos en que por arranque de ascensores por ejemplo te mete picos muy altos,incluso hay veces que hasta emiten un pitido los diferenciales.Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 01/03/2020 10:04 am
recon
(@recon)
Ayudante de Aprendiz

@berto y @miguelectric gracias por las respuestas.

@miguelectric ¿Sabes que norma indica ese límite del 3%? La verdad es que yo lo desconozco.

El tema del ascensor que has comentado me da que pensar, porque en el edificio han realizado algún tipo de reforma en el ascensor hace relativamente poco. Yo creo que fue solo estética, pero vete a saber si hicieron algún cambio en el motor. A ver si me entero si coincide temporalmente con el inicio de la avería.

ResponderCitar
Respondido : 01/03/2020 10:37 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@recon

En la ITC-40 del REBT.

ResponderCitar
Respondido : 01/03/2020 10:42 am
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

@recon

Ya te dijo el compañero,y aquí lo puedes ver.

ResponderCitar
Respondido : 01/03/2020 11:13 am
recon
(@recon)
Ayudante de Aprendiz

@miguelectric

Gracias a los dos. No se por qué, tenía la idea de que la tasa máxima era bastante mayor que ese %, en algún momento mi cerebro hizo un cortocircuito 😩 

Pues tiraremos por ahí entonces.

ResponderCitar
Respondido : 01/03/2020 12:09 pm
miguelectric
(@miguelectric)
Ayudante de Prácticas

Si como dices han cambiado ascensor imagino que también hayan cambiado toda la maniobra y ahora es todo electrónica, seguro que con un diferencial SI queda resuelto.Un saludo.

ResponderCitar
Respondido : 01/03/2020 12:27 pm