Buenos días. Soy nuevo en el foro.

He adquirido recientemente una vivienda unifamiliar. Tiene contador inteligente en la puerta, Iberdrola con 5,75 kw de potencia contratada, monofásica.

En el cuadro tengo el ICP de 25 amperios, precintado y seguidamente un IGA también de 25 amperios.

Con el aire acondicionado (bomba de calor) en calentar y un calentador de baño, con frecuencia al ducharse y activarse el termo eléctrico el IGA se calienta al tacto (no quema) y salta. El resto de la instalación se mantiene bien.

Primera pregunta: Pienso cambiar el IGA por uno de 30 amperios. ¿Es una buena decisión? ¿Qué marca me recomendáis?

La segunda: ¿Se puede retirar el ICP o al menos romper el precinto para utilizar esa zona del panel, ya que tengo contador inteligente? He escrito a Iberdrola preguntando, tengo pendiente que me respondan.

Gracias. Saludos y Feliz Año.

Citar
Respondido : 02/01/2020 9:08 am
Topic Tags
alpha
(@alpha)
Ayudante de Prácticas

Hola, para 5.75kW la corriente es 25A, por tanto el ICP y el IGA son los que corresponden para esa potencia contratada y un contador "antiguo". Con un contador digital puedes eliminar el ICP y cambiar el IGA por uno de 40A.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 02/01/2020 6:25 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Si cambias el IGA por uno de mayor amperaje, cambias la potencia máxima de la instalación y legalmente se necesitaria un boletín eléctrico para hacer ese cambio,a parte que no sabemos la sección de esa DI y el riesgo de incendio por calentamiento que se podria producir.

En fin, cuidado con los cambios de IGA,cualquier duda aqui nos tienes;

https://www.domoelectra.com/servicios/

Un Saludo.

 

 

www.toniromeroinstalaciones.com

ResponderCitar
Respondido : 02/01/2020 7:32 pm
mipial
(@mipial)
Nobel

Gracias a ambos. No lo encontré en mi búsqueda, pero imaginé que el IGA tendría alguna regulación legal.

Mi consulta va a raíz de ver los vídeos de domoelectra en que se puede superar la potencia contratada por picos (que es lo que ocurre en mi hogar) dentro de la tolerancia del ICP inteligente. Pero ya que mi IGA salta antes de que eso ocurra, me da igual que se quede el ICP antiguo.

He revisado el historial de mi contador electrónico y he visto que ha llegado a sus picos en los meses de invierno, a con el máximo en casi 6500 (29,5 amperios), así que algo de margen me está dando. Revisaré que los conectores estén bien ajustados.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 02/01/2020 9:42 pm
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

@mipial @alpha @toniromero

puedes cambiar el iga a 40A perféctamente y no hay ningún riesgo de calentamiento. Si no tenías riesgo de calentamiento con el de 25A, imagínate con el de 40A. En cuanto a la derivación, ésta ya está protegida sin necesidad del IGA.

 

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 11:04 pm
Felisin
(@felisin)
Ayudante de Prácticas

Con un general de 25A lo normal es que tenga cables de 6mm, con cables de 6mm se puede poner un general máximo de 32A.

Si pones un general de 40A  es que pongas cables de 10mm, si tienes contratados 5.5 kw, el contador inteligente se desconectara antes de que llegues a los 32A..

firma3

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 11:16 pm
mipial
(@mipial)
Nobel

@miguel @alpha

Gracias, pero por lo mencionado en otros comentarios: Si eso pudiese dar lugar a problemas administrativos (que tener un IGA más potente de lo registrado en donde sea que se registre el boletín sea la excusa para que un seguro no me cubra un daño por sobrecarga o un incendio aunque no tengan nada que ver), no sé si valga la pena.

@felisin @toniromero

Gracias. Entiendo que sería sencillamente cambiar el de 25 por uno de 32. Entiendo que son magnetotérmicos normales ¿Verdad?

No he recibido respuesta de Iberdrola acerca del permiso para retirar el ICP. Mi intención sería cambiar aquel por un IGA de 32 + protector de sobretensiones.

 

Nuevamente, gracias por los consejos.

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 11:35 pm
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

"Si no tenías riesgo de calentamiento con el de 25A, imagínate con el de 40A." Me he explicado mal con esta frase que he puesto en el post anterior. Lo que quería decir es que si la derivación yá está protegida para una potencia prevista máxima de 5.75 kw, ya sea con conductores de 6 mm como mínimo o de 10 mm, con su correspondiente fusible, siempre que esté bien calculado o dimensionado, que tú aumentes el calibre del IGA no lleva ningún riesgo adicional, como dice Toni Romero, de calentamiento ni de nada pero sí consigues que no te salte antes el iga que  el control de potencia.

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 11:37 pm
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

@mipial

de igual forma si aumentas el iga a 32A estarías modificando la instalación original por un iga de mayor calibre. Estamos en el mismo caso. 

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 11:51 pm
Felisin
(@felisin)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @mipial

@miguel @alpha

Gracias, pero por lo mencionado en otros comentarios: Si eso pudiese dar lugar a problemas administrativos (que tener un IGA más potente de lo registrado en donde sea que se registre el boletín sea la excusa para que un seguro no me cubra un daño por sobrecarga o un incendio aunque no tengan nada que ver), no sé si valga la pena.

@felisin @toniromero

Gracias. Entiendo que sería sencillamente cambiar el de 25 por uno de 32. Entiendo que son magnetotérmicos normales ¿Verdad?

No he recibido respuesta de Iberdrola acerca del permiso para retirar el ICP. Mi intención sería cambiar aquel por un IGA de 32 + protector de sobretensiones.

 

Nuevamente, gracias por los consejos.

Yo te dije 32A máximo, por la casa unifamiliar y pienso que no hay mucha distancia desde el contador al cuadro de la vivienda, la sección del cable de la derivación individual también esta relacionada con los metros utilizados, para compensar la caída de tensión.  

firma3

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 11:54 pm