Regulador led instalación bifásica

10 Respuestas
2 Usuarios
0 Likes
280 Visitas
juan_bcn84
(@juan_bcn84)
Respuestas: 5
Active Member
Topic starter
 

Buenas, tengo un problema en mi instalación del comedor de casa. Tengo unos ojos buey con bombillas gu10 de la marca philips regulables. Mi instalación es bifásica. El tema es que para encenderlas tengo dos interruptores conmutados,  uno normal y otro es un regulador de rueda Led de simon. El problema viene que al regular en casi todas las posiciones de intensidad excepto cuando la pongo  tope, las luces parpadean mucho, a veces se para y vuelve a parpadear o a veces se sube la intensidad sola. Mi duda es si esto puede venir por ser una instalación bifásica ya que el regulador solo estaría regulando los 110 v de una fase y eso hace volverse locas a las luces regulables o cual es vuestra opinión? Que solución le véis? Saludos!

 
Respondido : 16/08/2022 10:08 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Respuestas: 1307
Domoamigo
 

@juan_bcn84

 

Buenas noches, se trata de un tema de potencias. Deberías cambiar el dimmer que tienes por otro con un rango de potencias más bajo, como por ejemplo, entre 5-25 watios.

De todas maneras, si tienes los datos técnicos tanto del regulador como el de los ojos de buey y lo puedes subir o indicárnoslo, mucho mejor.

 

Saludos

 
Respondido : 17/08/2022 11:16 pm
juan_bcn84
(@juan_bcn84)
Respuestas: 5
Active Member
Topic starter
 

@miguel69 

 

Buenos días Miguel, gracias por tu respuesta. El regulador que tengo coge el rango de potencias de entre 6 y 60 w. Tengo puesta 5 bombillas en este circuito y el regulador lleva un tornillito que es un potenciómetro que es para ajustar el nivel mínimo de luz de las lámparas. Si lo pongo al máximo es como si tuviera un interruptor simple ya que siempre da el máximo de luz  regules como regules la rueda y si lo bajo va teniendo más rango de regulación con luz más tenua. Este ya lo he probado y movido y sigo teniendo el mismo problema. Le dejo el modelo y características del regulador y las luces para ver si ve algún problema de compatibilidad con las luces o puede ser el problema que comentaba en el primer mensaje de la instalación bifásica:

Regulador LED corte de fase 2 hilos Simon 7502313-039

Alimentación:  230 V~

Tipología:  Regulador/Conmutador

Tipo de embornamiento:  A tornillo

Tipo de accionamiento:  Giratorio

Compatible con incandescencia/halógenas 230V~:  6-120W

Compatible con halógenas con trafo electromagnético:  25-100VA

Compatible con lámpara led:  6-60W

Compatible con bombillas LED:  Bombillas LED regulables por corte de fase.

Observaciones:  En un mismo circuito no se pueden conectar dos reguladores electrónicos de tensión. Dispone de un potenciómetro para el ajuste del nivel mínimo de regulación de las lámparas

Compatible con interruptor mecánico:  No

Compatible con conmutador/cruzamiento mecánico:  

Compatible con pulsador mecánico:  No

Las luces son las siguientes

MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

En esta página se puede ver la ficha técnica:

https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/focos-led/master-ledspot-230v/929002210102_EU/product

 

Muchas gracias

 
Respondido : 18/08/2022 7:17 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Respuestas: 1307
Domoamigo
 

@juan_bcn84 

 

Buenos días, creo que deberías buscar un regulador más específico para leds.

 

Saludos

 
Respondido : 18/08/2022 9:37 am
juan_bcn84
(@juan_bcn84)
Respuestas: 5
Active Member
Topic starter
 

@miguel69 

En principio ese es para leds, me podrías decir alguno más específico que sea compatible con la serie 82 de simon?

Gracias

 
Respondido : 18/08/2022 9:49 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Respuestas: 1307
Domoamigo
 

@juan_bcn84 

 

Hola de nuevo, ese que has adquirido en teoría sirve para halógenos, incandescencia, fluorescencia y leds pero los que mucho abarcan poco aprietan. Yo buscaría uno específicamente para leds. De Simon no conozco ninguno pero podrías buscar de otra marca y probar.

 

Saludos

 
Respondido : 18/08/2022 1:28 pm
juan_bcn84
(@juan_bcn84)
Respuestas: 5
Active Member
Topic starter
 

@miguel69 

Ok, buscaré otro modelo de otra marca para probar, pero yo creo que el problema puede venir por el tema de ser bifásica la línea, ya que por el regulador pasan 110 v y no los 220 q es para lo q están pensados y los otros 110 v que llegan a las luces por el otro cable es lo q les está haciendo volver locas y hacen es subidas y bajadas, pienso yo.

 
Respondido : 18/08/2022 1:36 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Respuestas: 1307
Domoamigo
 

@juan_bcn84 

Buenos días, has podido resolver tu problema?

 

Gracias y saludos.

 
Respondido : 28/08/2022 9:09 am
juan_bcn84
(@juan_bcn84)
Respuestas: 5
Active Member
Topic starter
 

@miguel69 

Hola, no lo he resuelto, he probado con otro regulador y nada...

 
Respondido : 28/08/2022 12:40 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Respuestas: 1307
Domoamigo
 

@juan_bcn84 

 

Buenos días de nuevo, has de buscar un regulador por corte final de fase o que ponga, en sus características técnicas, " trailing edge". 

El nuevo que has adquirido no sé qué tipo es. Si pudieras subir sus características...

 

 

Saludos.

 
Respondido : 29/08/2022 3:27 pm