Marcos García
(@marcos-garcia)
Miembro Administrador

¡Muy buenas, equipo!

Esta semana os dejamos una DomoAventura distinta, nos "disfrazamos" de inventores con la ayuda de Enrique de "El Rincón Ingenieril" hemos creado un dispositivo para rearmar automáticamente el contador de luz.

¿Funcionará? Hemos hecho pruebas en el cuadro eléctrico de una vivienda.

Os dejo el enlace del artículo donde los foreros podéis ver también el vídeo de la semana en primicia 🙂

https://www.domoelectra.com/rearme-automatico-del-icp-del-contador-de-luz-funcionara/

Citar
Respondido : 27/04/2018 5:40 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

A la espera de ver la placa finalizada para solucionar el problema de la temporizacion.

Creo que deberiais patentarlo,a mi persolmente me gustaria tener una placa y poder probarla sin duda.

www.toniromeroinstalaciones.com

ResponderCitar
Respondido : 27/04/2018 10:29 pm
Majafego90
(@majafego90)
Domoderador 2.8 Moderador

Y digo más, incluso si como dice Manuel en el vídeo, queréis ceder la idea a quién la necesite sería lo suyo que lo patentaseis, de forma que no llegue otro y la registre como suya, y empiece a ganar dinero a costa de vuestro trabajo.

Desde Vilvestre para el mundo.

ResponderCitar
Respondido : 28/04/2018 3:53 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

Buenos días, llegan tarde. Yá lo patenté!

 

 

ResponderCitar
Respondido : 28/04/2018 10:02 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

Ni más ver de que trataría el vídeo, sabido era que diría que quiere patentarlo y no sólo tener un negocio de reparaciones y ventas de productos; sino que desearía tener su marca en dispositivos.

 

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 28/04/2018 7:57 pm
HacheD
(@hached)
Ayudante de Aprendiz

mi propuesta de modificación

segun se modifique la resistencia que yo llamo R1_B

tardara en cargarse el segundo condensador y activar el circuito provocando un retraso

el valor de la resistencia para la carga del condensador se la dejo calcular a otro que no tengo ganas

de mirar la wikipedia XDDDD ?  ?  ? 

 

 

ResponderCitar
Respondido : 28/04/2018 9:25 pm
Vicens M P
(@vicensmp)
Aprendiz

Creo que esta solución es la mas correcta y beneficiosa para el usuario.

Producte Balear

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2018 9:25 am
Vicens M P
(@vicensmp)
Aprendiz

Y para mejorar mi propuesta, no debería de funcionar inmediatamente al detectar un corte se suministro eléctrico o una caída de tension momentánea. Debería tener un retraso de segundos para actuar el mecanismo, así nos evitaríamos cortes de luz dobles o funcionamiento del dispositivo sin ser necesario.

Producte Balear

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2018 5:48 pm
Cesar Restrepo
(@cesar-restrepo)
Nobel

Buenos dias desde Colombia. Manuel una pregunta, lapequeña carga del circuito electronico el contador la detecta?. un domoabrazo .

Cesar A. Restrepo

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2018 6:56 pm
HacheD
(@hached)
Ayudante de Aprendiz

 

respuesta corta:Yo creo que si

 

respuesta larga:

faltaria saber que impedancia presenta el circuito

 

El contador detecta la ausencia de cargas realizando una medición de impedancia, que deberá de tender a infinito cuando no existen cargas conectadas. Sin embargo, dicha medida debe presentar cierta tolerancia para albergar las impedancias parásitas que presentan los cables que van desde la vivienda al contador. En ocasiones estas tiradas de cable pueden llegar a ser de varias decenas de metros. Además de la longitud, el tipo y grosor de cable que varía la impedancia presentada, se añaden las siguientes variables:

  • Ruido, que afecta al circuito de detección de Impedancia.
  • Capacidades parásitas, bien entre conductores activos o entre éstos y tierra.
  • Poca concreción de las Especificaciones, con términos genéricos y no medibles como “Alta Impedancia” o “Muy Alta Impedancia”.

En países como Francia se especifica que el contador debe ser capaz de reenganchar cuando se detecten impedancias mayores de 200KΩ a 50 Hz, y en Portugal 500Ω. Sin embargo, en España, ni la normativa ni la especificación de las eléctricas españolas ha definido aún un valor de impedancia límite bajo el cual el contador debe reenganchar. Haciéndose este parámetro configurable en muchas ocasiones dado que el entorno varía en cada instalación. Es por ello que cada fabricante implementa su mecanismo de detección de impedancia, lo que hace que no todos los contadores reenganchen en exactamente las mismas condiciones. Esto hace complicado introducir nuevos elementos en el sistema.

 

 

fuente: https://www.smartgridsinfo.es/comunicaciones/comunicacion-ict-bt-52-alternativas-esquema-2-contador-principal-comun-vivienda-estacion-recarga

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2018 7:50 pm
Vicens M P
(@vicensmp)
Aprendiz

MODIFICACION de mi propuesta. HacheD me ha hecho pensar un poco.

Producte Balear

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2018 8:48 pm
Vicens M P
(@vicensmp)
Aprendiz

y también Cesar Restrepo

Producte Balear

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2018 8:55 pm
242 EBM
(@242ebm)
Aprendiz

Y yo pregunto ,..un Logo PLC , no podría hacerlo ??

He puesto mi mejor foto ! ;-p

ResponderCitar
Respondido : 30/04/2018 1:02 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

No me he puesto a razonarlo mucho pero haría serias modificaciones.

Se me ocurren "2" circuitos en paralelo.

Se quiera o no, el C1 se está cargando y descargando constantemente. Carga : R1 C1 Descarga : C1 contactor R2 R3, por lo tanto cambiaría el NC por NO y al faltar tension se activa el circuito dejando pasar la energía almacenada en el C1 al circuito controlador, donde ahora se controlará el tiempo entre el MOSFET y el Relé con otro C y R, haciendo que transcurrido el tiempo, pase la energía almacenada en C1. Para la nueva R pondría un trimpot para tener una regulación fina.

saludos

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 30/04/2018 1:35 am
HacheD
(@hached)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: taeicaasa - alejandro

No me he puesto a razonarlo mucho pero haría serias modificaciones.

Se me ocurren "2" circuitos en paralelo.

Se quiera o no, el C1 se está cargando y descargando constantemente. Carga : R1 C1 Descarga : C1 contactor R2 R3, por lo tanto cambiaría el NC por NO y al faltar tension se activa el circuito dejando pasar la energía almacenada en el C1 al circuito controlador, donde ahora se controlará el tiempo entre el MOSFET y el Relé con otro C y R, haciendo que transcurrido el tiempo, pase la energía almacenada en C1. Para la nueva R pondría un trimpot para tener una regulación fina.

saludos

yo creo que es justo al reves... y que esta bien esa parte (ademas lo han probado en el video y va bien)

al ser NC ... (sin electricidad en el contactor)... el estado es cerrado

 

1) con electricidad se activa el contactor y se abre ese contacto (P2)

entonces el estado normal de ese circuito sera que se carga C1 y no se descarga

 

2) sin electricidad (cuando se va la luz), vuelve al estado NC al no tener corriente la bobina del contactor

y a traves de P2, C1 alimenta el circuito

 

3) para temporiozar yo he propuesto lo mismo que tu, otra R y C

que puse en el anterior post

 

 

ResponderCitar
Respondido : 30/04/2018 2:30 am