Buenas noches. Quería saber si me podéis solucionar una duda sobre el Iga que me han puesto. 

Estamos reformando la instalación eléctrica de una casa de campo y por la distancia de los fusibles al cuadro eléctrico (70metros) me han puesto 2x 16mm de Cu para un consumo máximo d 5750 y un Iga de 40A. El resto de los elementos los componen 10 magnetotermicos dividos en dos diferenciales de 40A. Mi pregunta es ¿el Iga es el adecuado o habría q poner uno d 63A?

Gracias 

 

 

Citar
Respondido : 11/11/2019 11:17 pm
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

Buenos días @ruben75, te han instalado el iga correspondiente al escalón más bajo en electrificación elevada. No debería haber sido así si como cuentas vas a contratar 5750 w. De todas maneras el iga es un interruptor general de corte, no protege la derivación individual, a no ser que hayan reducido sección en los puentes del cuadro principal, cosa que si fuera así, no cumple normativa pero que si han reducido los puentes a 10 mm o 6 mm de sección, sí estarían protegidos con este iga de 40A. Te deberían haber puesto un IGA de 25A. La derivación individual está protegida ante sobrecarga y cortocircuito por los fusibles que se encuentran en los contadores. Sería interesante que nos dijera su calibre.

Por otro lado, por la distancia que nos cuentas y la máxima potencia que vas a contratar, la derivación no cumple normativa con respecto a la caída de tensión permitida por reglamento aunque supongo que ésta la han compensado con los circuitos internos de la vivienda y por ello te han instalado sección de 16 mm y no una sección mayor.

Saludos

 

ResponderCitar
Respondido : 12/11/2019 10:40 am
Ruben75
(@ruben75)
Nobel

@miguel

Gracias por responder Miguel. 

El caso es q viendo los planos, resulta q la distancia de los contadores al machon de los fusibles es d 30metros, y d estos al cuadro es de 40metros. Es decir, la distancia q proporcioné en un principio era errónea. Son 40 metros de Derivación individual. Disculpa. 

En relación al tipo de fusible, es de 80A. 

La reducción efectivamente, la han hecho a 10mm a partir del iga. 

Como dije, el cuadro consta d de dos diferenciales de 40A para 10magnetos. 2 de 25, 2 de 10 para alymbrado y 6 de 16A. Uno d 25A alimenta un subcuadro q se encuentra en un garaje a 15metros. El subcuadro a su vez está protegido por un iga de 40A, diferencial d 40A, 3 Magnetotermicos de 16 para lavadora, secadora y enchufes varios y uno d 10 para alumbrado. 

Como lo veis?

Es necesario el iga del su subcuadro?

Gracias a todos por vuestro tiempo

ResponderCitar
Respondido : 12/11/2019 1:16 pm
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

Hola de nuevo @ruben75, tu vivienda , bien por el hecho de los metros cuadrados o bien por el hecho de tener secadora, ha de llevar electrificación elevada. Por tanto, que en el cuadro principal tenga un IGA de 40A a pesar de que puedas contratar 5750 w, está bien.

En cuanto al subcuadro, no tiene sentido que tenga un IGA de 40A cuando aguas arriba está protegido por un magnetotérmico de 25A. Quizás, como por REBT todo cuadro o subcuadro tiene que tener un IGA, lo han puesto de ese calibre porque su única función es de sólo corte general, como te había dicho en el primer post. Yo lo hubiera puesto del mismo calibre, de 25A.

En cuanto al fusible Gg de 80 A, está bien calculado, incluido para la máxima potencia que puedes contratar acorde a tu IGA del cuadro principal de 40A . Incluso si aumentaras el IGA del cuadro principal a 63A, tendrìas protegida la derivación, incluidos los puentes de 10 mm de sección..

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 12/11/2019 2:22 pm
Ruben75
(@ruben75)
Nobel

@miguel

Muchísimas gracias Miguel por tu pronta respuesta. Me has solucionado unas dudas que me inquietaban bastante y quitado un peso de encima.

Reitero mis agradecimientos

ResponderCitar
Respondido : 12/11/2019 3:37 pm