Gonzalor
(@gonzalor)
Ayudante de Aprendiz

Buenos días

Hace un par de semanas acabaron de reformar la cocina y el baño de mi segunda residencia, y desde entonces noto que los grifos de la bañera y las partes metálicas del microondas y el horno dan corriente, no mucha, pero resulta molesto y temo que sea peligroso.

Antes de las obras no ocurría, la instalación eléctrica estaba recién renovada y certificada por un electricista, que la chequeó entera, actualizó el cuadro para ajustarlo a la normativa actual, comprobó la tierra y me extendió el boletín para cambiar de nombre el contrato.

He utilizado un multímetro para comprobar los voltajes Neutro-Tierra y Fase-Tierra en la entrada del cuadro, y también entre el grifo y el suelo de la bañera.

He ido aislando zonas para tomar las mediciones, y los resultados me parecen muy preocupantes:

-Todos los magnetos apagados: Neutro-Tierra 1V, Fase-Tierra 234V, Grifo-Bañera 1V

-Todos los magnetos encendidos: Neutro-Tierra 104V, Fase-Tierra 134V, Grifo-Bañera 106V

-Activado únicamente el magneto de Luz (10A): Neutro-Tierra 20V, Fase-Tierra 220V, Grifo-Bañera 21V

-Activado únicamente el magneto de Enchufes (16A): Neutro-Tierra 13V, Fase-Tierra 226V, Grifo-Bañera 13V

-Activado únicamente el magneto de Cocina (16A): Neutro-Tierra 98V, Fase-Tierra 144V, Grifo-Bañera 97V

-Activado únicamente el magneto de Horno (20A): Neutro-Tierra 29V, Fase-Tierra 216V, Grifo-Bañera 29V

He medido también los amperios entre el grifo y la bañera, y me han salido 24mA.

He llamado a la empresa que me hizo las obras para que envíe al electricista responsable, pero me gustaría que alguno de los expertos del foro me diera su opinión, porque de ese "electricista" creo que me puedo fiar bastante poco.

Muchas gracias, y perdonad el intento de mensaje anterior, que se quedó a medias porque lo estaba intentando escribir desde un iPad y me resultó imposible.

 

 

Citar
Respondido : 07/12/2019 3:53 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @gonzalor

esta avería es lógicamente por una derivación y lo mejor es no hacer uso de la instalación. Baja toda protección que tengas instalada en el cuadro eléctrico y espera la llegada del electricista.

es mi mejor consejo. saludos cordiales

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 07/12/2019 6:37 pm
Gonzalor me gusta
Gonzalor
(@gonzalor)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @taeicaasa

hola @gonzalor

esta avería es lógicamente por una derivación y lo mejor es no hacer uso de la instalación. Baja toda protección que tengas instalada en el cuadro eléctrico y espera la llegada del electricista.

es mi mejor consejo. saludos cordiales

Muchas gracias, así lo haré. 

ResponderCitar
Respondido : 07/12/2019 6:56 pm
Gonzalor
(@gonzalor)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @taeicaasa

hola @gonzalor

esta avería es lógicamente por una derivación y lo mejor es no hacer uso de la instalación. Baja toda protección que tengas instalada en el cuadro eléctrico y espera la llegada del electricista.

es mi mejor consejo. saludos cordiales

Otra pregunta: ¿no debería saltar el diferencial? Lo he probado y funciona, pero no ha saltado ninguna vez.

Muchas gracias

ResponderCitar
Respondido : 08/12/2019 9:03 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@gonzalor

@taeicaasa

Buenos días, yo más que una derivación diría que lo que tienes en tu instalación es la falta que algun o algunos conductores de protección estén bien direccionados al conductor de tierra. Es decir, revisaría y me aseguraría que todos los conductores de protección llegan al cuadro principal y que estos están bien direccionados hacia el conductor de tierra. Revisaría la clema que los alberga, que no falte ninguno y haría un nuevo apriete.

ResponderCitar
Respondido : 08/12/2019 11:37 am
Gonzalor me gusta
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

Hola @gonzalor, ya has solucionado el problema en tu instalación?? en que radicaba????

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 12:13 pm
Gonzalor me gusta
Gonzalor
(@gonzalor)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @berto

Hola @gonzalor, ya has solucionado el problema en tu instalación?? en que radicaba????

Hola @berto

Llamé al electricista, pero hasta el miércoles no pasará por el apartamento para reparar la avería. Espero que pueda resolverla y me explique en qué radicaba. En todo caso, en cuanto tenga novedades os las comunicaré.

Muchas gracias

P.D: ¿es normal que con una avería de este calibre no salte el diferencial?

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 12:24 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@gonzalor, si fuera lo que creo que yo que es, no saltaría. Si fuera una derivación como comenta @taeicaasa, sí debería saltar. Quizás @taeicaasa se refiere a que la tierra la tienes electrificada es decir, que fase y tierra coinciden, y en este caso tampoco aunque basándome en las medidas que has tomado, no creo que sea eso.

 

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 12:47 pm
Gonzalor me gusta
Gonzalor
(@gonzalor)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @berto

@gonzalor, si fuera lo que creo que yo que es, no saltaría. Si fuera una derivación como comenta @taeicaasa, sí debería saltar. Quizás @taeicaasa se refiere a que la tierra la tienes electrificada es decir, que fase y tierra coinciden, y en este caso tampoco aunque basándome en las medidas que has tomado, no creo que sea eso.

La verdad es que el tema me tiene bastante descolocado y, como novato que soy, me he limitado a intentar aislar la avería y hacer mediciones para localizarla.

Otra prueba que he hecho es medir la continuidad de la toma de tierra entre el cuadro y los enchufes de la cocina y el pasillo (no he podido llegar más lejos porque el cable que estaba usando no era lo bastante largo), y en todos me ha dado continuidad.

Otra cosa que he visto es que los grifos del baño pequeño, que no ha sido reformado y está muy cerca del cuadro eléctrico, NO dan corriente. El multímetro mide menos de 1V entre el grifo y metal de la bañera o el lavabo.

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 1:15 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

Buenas tardes, @gonzalor cómo fue la visita del electricista? dieron con la avería??

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2019 5:52 pm
Gonzalor me gusta
Gonzalor
(@gonzalor)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @berto

Buenas tardes, @gonzalor cómo fue la visita del electricista? dieron con la avería??

Buenas tardes @berto

Muchas gracias por tu interés.

Ahora mismo estaba hablando con el electricista.

Me ha dicho que cree que las descargas son por un fallo en la toma de tierra general, que pasará la semana próxima para medirla y comprobar que el cable no esté desconectado o cortado.

Ese piso tiene el problema de que está en un sitio muy aislado y el electricista "visita" una vez por semana.

Le he dicho que hace unos meses el electricista que me actualizó la instalación ya midió la tierra y le salía de 29 ohmios, pero quiere asegurarse porque no le ve otra explicación.

Ahora está cambiando el diferencial, porque dice que no salta cuando lo provoca y debe estar averiado. El diferencial también se puso nuevo hace unos meses, porque el que había cuando compré el piso debía tener 20 ó 30  años y estaba fuera de normativa.

En un rato me volverá a llamar para decirme si el diferencial nuevo funciona.

El otro día medí con el multímetro el voltaje entre fase-tierra y neutro-tierra de los tres cables que llegan al contador, desconectando toda la instalación interior del piso, y me salió  fase-tierra: 233V y neutro-tierra 1V. ¿Esto no significa que la tierra de la finca está bien?

Saludos

Gonzalor

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2019 6:14 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@gonzalor, significa que al menos tienes tierra. Otra cosa es la resistividad que presenta esa tierra. Si como dices, testeándolo dió 29 ohmios, tienes una tierra óptima. Yo lo que te dije en un post anterior: debes tener algún conductor de protección de algún circuito, diría el de la cocina, sin toma a tierra. Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2019 6:55 pm
Gonzalor me gusta
Gonzalor
(@gonzalor)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @berto

@gonzalor, significa que al menos tienes tierra. Otra cosa es la resistividad que presenta esa tierra. Si como dices, testeándolo dió 29 ohmios, tienes una tierra óptima. Yo lo que te dije en un post anterior: debes tener algún conductor de protección de algún circuito, diría el de la cocina, sin toma a tierra. Saludos.

Muchas gracias por la respuesta.

En cuanto sepa algo más lo añado.

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2019 7:37 pm
Unoquempieza
(@unoquempieza)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @berto

@gonzalor, si fuera lo que creo que yo que es, no saltaría. Si fuera una derivación como comenta @taeicaasa, sí debería saltar. Quizás @taeicaasa se refiere a que la tierra la tienes electrificada es decir, que fase y tierra coinciden, y en este caso tampoco aunque basándome en las medidas que has tomado, no creo que sea eso.

 

¿Por qué si fase y tierra coinciden no salta el diferencial?

Justamente este es mi caso. Durante la reforma, por casualidad, hemos visto que un aparato daba corriente. Revisando, la tierra del aparato estaba a 220: en algún lugar de la instalación se tocan fase y tierra (o se han equivocado al conectar, que es fácil pues los cables no tenían colores en muchos casos); lo están buscando.

Pero mi inquietud no es este error, si no ¿por qué no ha saltado al menos el diferencial?

This post was modified hace 1 mes by Unoquempieza
ResponderCitar
Respondido : 11/12/2019 10:40 pm
Gonzalor me gusta
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@unoquempieza

Buenos días, no saltaría el diferencial si ese conductor de protección no lo tienes a tierra.  Por tanto en tu instalación, comprueba que ese conductor de protección está a tierra.

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 12/12/2019 10:54 am
Unoquempieza me gusta
Página 1 / 2