Pregunta qué ID colocar  

  RSS
Pasuco
(@pasuco)
Ayudante de Aprendiz

Hola!

Tengo una vivienda nueva que cuenta con lo siguiente:

No tiene ICP ya que tiene lector digital

IGA de 25A

ID de 25A y 30mA

C16 zonas húmedas

C16 enchufes

C16 lavadora+ secadora

C16 Lavavajillas

C25 horno+ placa

C10 iluminación

 

El caso es que quería colocar otro C16 para tener en este el frigorífico, un NAS y el router para cuando salga de viaje bajar todo y dejar sólo esté subido para nevera y el equipo que tengo que me avisa si hay un corte de luz y me surgen dos dudas:

- Si no me equivoco debería poner dos ID, podría poner los dos de 40A teniendo el IGA de 25?.

Tengo contratados 4,3 que bajaré.

Por otro lado el C16 de lavadora más secadora es correcto? Por más que le he dicho al profesional que eso no me cuadra, me dice que es así.

Gracias de antemano.

 

Citar
Respondido : 09/12/2019 3:20 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @pasuco

Deberías agregar 1 ID de 25A (aguas abajo del IGA) y luego aguas abajo del ID asociar el circuito que deseas con la térmica de 16A.

Que lavadora y secadora estén en el mismo circuito no es problema.

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 6:02 pm
Pasuco
(@pasuco)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @taeicaasa

hola @pasuco

Deberías agregar 1 ID de 25A (aguas abajo del IGA) y luego aguas abajo del ID asociar el circuito que deseas con la térmica de 16A.

Que lavadora y secadora estén en el mismo circuito no es problema.

saludos

Muchas gracias Alejandro por la respuesta. En lugar de un ID de 25 podría poner de 40? Aunque parezca mentira me supone más barato el de 40 que de 25...

Por otro lado, tengo un protector de sobretensiones transitorias aguas arriba del diferencial que tengo ahora Unido con un cable de 2,5mm. Según he visto en videos de aquí, siempre le pone el mismo diámetro que recibe el IGA que en mi caso es de 10mm. Esto es correcto?

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 8:20 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Puedes poner el ID de 40A 30ma no hay problema,puesto que el IGA lo protege al tener un amperaje menor.

 Por otro lado,¿la secadora es aparte de la lavadora o es lavadora-secadora? Si es solo secadora tendria que llevar su circuito a parte ( C10)  y tu electrificación seria elevada,es decir según normativa, IGA 40A.

Si entras con 10mm2 tienes que puentear con 10mm2, no puedes reducir sección, a no ser que sean cables de maniobra.

Cualquier duda no dudes en contactar con nosotros:

https://www.domoelectra.com/servicios/

Un saludo.

 

www.toniromeroinstalaciones.com

Sigueme en youtube:Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 9:23 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@toniromero, barriendo para casa. A quién teneis como delegación en Tenerife???

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 9:35 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Está Jorge

https://www.domoelectra.com/tenerife/

 
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 meses por ToniRomero

www.toniromeroinstalaciones.com

Sigueme en youtube:Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 9:52 pm
Pasuco
(@pasuco)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @toniromero

Puedes poner el ID de 40A 30ma no hay problema,puesto que el IGA lo protege al tener un amperaje menor.

 Por otro lado,¿la secadora es aparte de la lavadora o es lavadora-secadora? Si es solo secadora tendria que llevar su circuito a parte ( C10)  y tu electrificación seria elevada,es decir según normativa, IGA 40A.

Si entras con 10mm2 tienes que puentear con 10mm2, no puedes reducir sección, a no ser que sean cables de maniobra.

Cualquier duda no dudes en contactar con nosotros:

https://www.domoelectra.com/servicios/

Un saludo.

 

Muchas gracias Toni.

Ya me imaginaba que el boletín me lo habían hecho mal... De ser considerado electrificación elevada y siguiendo con potencia contratada 4,4, tendría algún recargo extra en la factura sobre lo que tendría ahora?

Respecto a las secciones, llega al IVA de 25A cable de 10mm y aguas abajo al diferencial con cable de 6mm y todos los puentes a 6mm. Finalmente aguas arriba del ID va de 2,5mm al protector de sobretensiones. Es una esto correcto?? Tenía entendido que aguas abajo siempre la misma sección que arriba pero como el IGA es de 25A, me despista.

 

Gracias de nuevo

ResponderCitar
Respondido : 09/12/2019 10:06 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@pasuco

La diferencia entre electrificación básica y elevada es el escalón de potencia que puedes contratar de cara a la distribuidora del suministro. Si tu presentas un boletín en electrificación básica, lo máximo que puedes contratar son 32A. Si tu presentas un boletín con electrificación elevada, lo máximo que puedes contratar son 63A. El Rebt considera que si se dan unas series de circunstancias como vivienda de más de 160 m cuadrados o secadora o aire acondicionadoo o más de treinta puntos de luz o más de veinte tomas, etc necesitas instalación eléctica elevada  porque trabaja con unos factores de simultaneidad y de utilización, altos. Pero que los puedas tener, no quiere decir que tengas que presentar un boletín en electrificación elevada pero sí un boletín con los mínimos requeridos, es decir, el básico, con los cinco circuitos mínimos, siete si desdoblamos el c4 y un mínimo de un diferencial. Te cuento esto porque no hay ningún recargo.

En cuanto a los puentes, por Rebt, no deberían haber reducido sección a 6 mm pero me imagino que lo habrán contemplado en el cálculo del dimensionado del fusible de la derivación individual.

Igual ocurre con el conexionado del sobretensiones, no lo tenían que haber reducido. Si lo han reducido a 2.5 mm, ese tramo no está protegido o va muy justito.

En cuanto a la In de los diferenciales, siempre que sea igual o mayor a la In del Iga, va bien.

En cuanto al circuito de lavadora-secadora, si lavas con agua caliente y utilizas secadora al mismo tiempo, me dá que magnetotérmico de 16A va corto o muy justito. Yo haría un circuito para cada uno o ver ficha técnica de cada uno.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 10/12/2019 12:27 am
Pasuco
(@pasuco)
Ayudante de Aprendiz

Pues la verdad que más claro imposible, muchas gracias. Me temo que tendré que corregir todo lo que me comentáis.

Y por terminar dos preguntas: con el tema de secadora y lavadora se que deberían ser circuitos independientes pero en el cuadro me quedo sin huecos. La especificación de la secadora son las que os adjunto en su ficha con un consumo de 900w ( esde bomba de calor) y la lavadora lo mismo, os adjunto la ficha que se supone con un consumo máximo de 2300. Por tanto y si no me equivoco, sería 3200w, por lo que anda justo justo.

En vistas de que no tengo espacio, qué es mejor? 

1. Dejarlo en un c16 con una línea de 2,5mm como tengo

2. Dejarlo en un c16 con líneas individuales hasta el térmico de 2,5

3. Colocar un c20 con una linea de 4mm

4. Colocar un c20 con dos líneas individuales hasta el térmico

4. Unir lavadora con lavavajillas ya que este último tiene una térmico individual de c16 colocando otro de c20 con línea de 4mm o dos líneas de 4? Entiendo que está opción es peor que la 3 y 4.

 

Y la última pregunta es, como tengo que tirar dos cables de 10 hasta los diferenciales desde el IGA, me quedo sin espacio en la salida de este para tirar otro cable para el protector de sobretensiones por lo que, podría tirar ese cable desde uno de los ID aguas arriba hasta el protector?

ResponderCitar
Respondido : 10/12/2019 9:52 am
Pasuco
(@pasuco)
Ayudante de Aprendiz

La ficha de la lavadora que me faltaba

ResponderCitar
Respondido : 10/12/2019 9:53 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

Buenos días, @pasuco dejaría el circuito de lavadora - secadora tal como está. Pensé que la secadora podría tener más potencia pero no, así que lo dejaría igual.

En cuanto al conexionado de iga-diferenciales -sobretensión:

- del iga por bornes salida, sacaría fase y neutro 10 mm al sobretensiones 

- del sobretensiones, fase y neutro 10 mm a diferencial por bornes entrada y de aquí, desde los bornes de entrada, puenteo hacia los bornes de entrada del otro diferencial. 

 

Saludos

-

 

ResponderCitar
Respondido : 10/12/2019 12:02 pm
Pasuco
(@pasuco)
Ayudante de Aprendiz

Pues muchísimas gracias Berto, todo muy bien aclarado.

Gracias a todos!

ResponderCitar
Respondido : 10/12/2019 7:45 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

La lavadora y la secadora segun el reglamento van en dos circuitos independientes, el de secadora es de 2,5mm2 con termico de 16A, y el C4 de la lavadora puede ir de dos formas, independiente igual que el circuito secadora o tambien junto al lavavajillas y el termo en un circuito con cable de 4mm2.

Si ya tienes los 2 independientes ponle un termico de 16A a cada uno.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 17/12/2019 2:31 pm