MANUEL ESPARZA ARROYO
(@manuel-esparza-arroyo)
Nobel

Buenas noches:

Soy un gran seguidor de Domo Electra de donde he aprendido todo lo que se y que mes esta permitiendo reformar la instalacion completa de una vivienda.

Mi problema es el siguiente:

He instalado dos conmutadores con un cruzamiento, este en medio, siguiendo las instrucciones y no funciona adecuadamente. Se enciende y apagan, pero en algún punto no responde- Que estaré haciendo mal?

Del conmutador sale un hilo a línea, de otro conmutador sale otro hilo a la bombilla y del cruzamiento dos hilos a cada uno de los conmutadores

Muchas gracias por la ayuda.

 

This topic was modified hace 1 año by MANUEL ESPARZA ARROYO
Citar
Respondido : 08/10/2018 10:10 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

¿Has probado la continuidad de los hilos que no haya ninguno seccionado?

www.toniromeroinstalaciones.com

ResponderCitar
Respondido : 08/10/2018 10:28 pm
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

El conmutador de cruzamiento tiene una forma de conectarlo, a ver si te has equivocado ahí. Si los has cambiado no te funcionará bien. 

ResponderCitar
Respondido : 08/10/2018 11:17 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

Buenos días, la fase entra al común del interruptor conmutado y sale por el común del otro interruptor conmutado. 

ResponderCitar
Respondido : 09/10/2018 8:32 am
Domoaprendo
(@domoaprendo)
DomoAmigo Moderador

Haber si te ayuda esta imagen de Internet. 

Un saludo

ResponderCitar
Respondido : 09/10/2018 1:29 pm