poner sobre tensiones permanentes i transitorias cuadro general

profilaxis
(@profilaxis)
Ayudante de Aprendiz

Hola, a ver si me  podéis ayudar quiero colocar en mi cuadro general  un sobre tensiones permanentes y transiotora tengo un diferencial autorearme con 5 circuitos y otro diferencial normal para otros tres circuitos. la pregunta es,si tienen que pasar por los dos diferenciales la instalación gracias un saludo

Citar
Topic starter Respondido : 12/12/2019 7:08 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

Buenos días, @profilaxis sí, aguas arriba de los diferenciales tiene que estar el sobretensiones. Los difernciales en paralelo y el sobretensiones en serie con los diferenciales.

Saludos..

 

 

ResponderCitar
Respondido : 13/12/2019 8:40 am
profilaxis
(@profilaxis)
Ayudante de Aprendiz

@berto

muchas gracias berto,la unica duda es los amperios del sobretensiones tendría que ser el que  marca ICP por ejemplo 20 amperios muchas gracias y un demoabrazo.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 15/12/2019 12:16 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

Buenos días, @profilaxis sí 20A o 25A. Yo pondría el de 25A.

 

Saludos

ResponderCitar