RubenC
(@rubenc)
Ayudante de Aprendiz

Hola.

Tengo una duday me gustaría saber qué magnetotermico poner para una planta de vivienda que tiene.

-8 puntos de luz

-2 arcones frigoríficos

-1 aire acondicionado (1500w)

-secadora

-un par de televisores

(Nunca está todo puesto a la vez)

Había pensado en uno de 20A

Gracias

Citar
Topic starter Respondido : 06/02/2018 11:48 am
RubenC
(@rubenc)
Ayudante de Aprendiz

Debería separar en varios circuitos pero es vivienda vieja y tendría que hacer nuevas Rozas y cambiarla por completo la instalación

Por eso quiero poner uno solo

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 06/02/2018 11:50 am
Domoaprendo
(@domoaprendo)
DomoAmigo Moderador

Supongo te refieres al IGA, irá en función de la derivación individual. Si la derivación individual es de 6mm o mas, si que puedes poner un 20A, si la secció es menor deberías cambiarla a 6 mm2 mínimo, y tambien en el cuadro eléctrico, asegurarte que los circuitos mencionados estan bien protegidos, almenos dividir iluminación con magnetotérmico 10A y sección 1'5mm2,,, y fuerza con magnetotérmico 16A y sección 2'5mm2.

Como dice Manuel, ya que abres el cuadro, mirar la tierra que esté todo bien,y apretar todas las conexiones.

ResponderCitar
Respondido : 06/02/2018 12:03 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Estarías fuera del reglamento, es decir, chapuzas a domicilio, en ese caso pues tienes via libre para hacer prácticamente de todo, otra cosa es la seguridad que tendrás. 

SIGUEME EN YOUTUBE: Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 06/02/2018 12:35 pm
RubenC
(@rubenc)
Ayudante de Aprendiz

Si la verdad es un poco chapuza, pero es por dividir un poco la casa de dos plantas.

ya que actualmente solo está protegida con un diferencial y un IGA de 25 para toda la vivienda con una potencia contratada de 4,6

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 06/02/2018 1:11 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Tu IGA debería ser de 40A,electrificacion elevada. 

SIGUEME EN YOUTUBE: Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 06/02/2018 1:21 pm
Domoaprendo
(@domoaprendo)
DomoAmigo Moderador

No puedes poner un IGA de 40A sino sabes que derivación individual tiene.

 

ResponderCitar
Respondido : 06/02/2018 1:43 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Podemos sacarle punta al lápiz, creo que usuario ya lo ha entendido 🙂 

SIGUEME EN YOUTUBE: Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 06/02/2018 1:59 pm
Juan Ro.
(@juan-ro)
Ayudante de Prácticas

En ese caso el magnetotermico tiene que ser el correspondiente a la seccion mas fina de cable que tengas puesta en toda la instalacion, de lo contrario no te protegera casi de nada, si pones uno de 20ah porque es lo que tienes contratado y hay cables en una parte de 1,5mm que solo aguantan 2,3kw ahi se te puede incendiar igualmente porque el magnetotermico no saltara al no llegar a su maximo, con cables de 1,5mm tendria que ser uno de 10ah lo que hace que al ser unico te limite el consumo de toda la casa a 2,3kw...

ResponderCitar
Respondido : 06/02/2018 7:21 pm
Gasyluz
(@gasyluz)
Ayudante de Aprendiz

¿No tienes posibilidad de poner canaleta para alimentar por ejemplo al aire acondicionado?   Le pondrias un magnetotérmico de 10A y ya quitas un poco de carga al que vas a poner de 20A para el resto.  Y si tienes opción de poner canaleta para la secadora y los dos baules, pones otro magneto mas y ya casi puedes dormir tranquilo.   Eso desde mi punto de vista, que yo no soy muy experto que digamos, pero en mi casa que tambien es vieja, he hecho algo parecido y estoy tranquilo.

 

 

ResponderCitar
Respondido : 06/02/2018 8:44 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

Hola a todos.

Rubenc, Si tienes 2 plantas lo mejor sería seccionar planta baja de 1er piso.

En segundo lugar, debes saber que todo lo hagas se basa en cálculos. Te comento esto porque no es simplemente poner un magnetotérmico que se cae por exceso de consumo y luego reemplazarlo por otro mas grande para que eso no suceda.

Serìa bueno saber la cantidad de luminarias, tomas de uso común, y tomas específicos; también cual es la distancia máxima del circuito mas largo ( para cada planta en caso que lo secciones ).

 

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 07/02/2018 10:09 pm
Majafego90
(@majafego90)
Domoderador 2.8 Moderador
Respondido por: Gasyluz

¿No tienes posibilidad de poner canaleta para alimentar por ejemplo al aire acondicionado?   Le pondrias un magnetotérmico de 10A y ya quitas un poco de carga al que vas a poner de 20A para el resto.  Y si tienes opción de poner canaleta para la secadora y los dos baules, pones otro magneto mas y ya casi puedes dormir tranquilo.   Eso desde mi punto de vista, que yo no soy muy experto que digamos, pero en mi casa que tambien es vieja, he hecho algo parecido y estoy tranquilo.

 

 

Justo cuando he leído ésto es lo primero que se me ocurrió, lo de la canaleta, pues en casa de mis padres tuve un temita similar hace unos años. Se amuebló la cocina, instalando vitrocerámica, horno y microondas, y el montador de los muebles tuvo la genial idea de conectarlos a un enchufe, que para colmo, estaba conectado a una línea de 1,5 mm2, y como "saltaba" cambió el magnetotérmico de 15 A existente, por uno de 25 A. La cosa siguió así durante un par de años o tres, hasta que se quemó el enchufe, entonces fue cuando entré yo en acción, y vi como estaba la instalación, evidentemente vi que había que cambiar el cable por uno de la sección adecuada (6 mm2), y como en los tubos existentes no había sitio, opte por llevar una línea con canaleta desde el cuadro. Por lo tanto en tu situación intentaría usar canaleta, y distribuir los consumos en diferentes circuitos.

Desde Vilvestre para el mundo.

ResponderCitar
Respondido : 07/02/2018 11:06 pm
RubenC
(@rubenc)
Ayudante de Aprendiz

Gracias

he decidido poner para la 1 planta un general de 16 A ya que la instalación es de 2,5mm y los aparatos que tengo conectados ( suponiendo que se enchufe todo a la vez) no superan dicho consumo 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 08/02/2018 12:26 am
RubenC
(@rubenc)
Ayudante de Aprendiz

Gracias a todos por vuestra ayuda 

un domosaludo??

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 08/02/2018 12:27 am