Buenas amigos del foro me acaban de regalar este aparatico LIMITADOR iQUICK PRD40R 3P CLASE II y como en mi país es todo tan diferente quisiera su opinión, aquí me llegan 2 fases 110 volt y un neutro, tengo equipos 220v y 110v, pero el limitador viene con 3 fases, mi pregunta... pudiera montarlo, y como lo haría?

Gracias de antemano 

Rrl

Citar
Topic starter Respondido : 27/06/2021 4:12 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@rafaelrl55

hola rafael, este equipo trabaja con tensiones entre 230V y 400V por lo que no puedes usarlo con una fase y el neutro, porque tendrías 110V, en cambio SI puedes conectarlo a los 230V, de la siguiente manera :

- una de las fases la conectas a "L1" ( arriba )

- la salida de "L1" ( abajo ) la puenteas con la entrada de "L2" ( arriba )

- la salida de "L2" ( abajo ) la conectas a la protección que tienes actualmente como principal

- la otra fase la conectas en la entrada de "L3" ( arriba ) y la salida ( abajo ) la puenteas con la otra borna de la protección como en el punto anterior

- y por último debes conectar la tierra tal cual te lo indica el fabricante.

eso es todo amigo.

antes de hacer nada corta el suministro general para que trabajes con tranquilidad y cuando termines asegurate de que estás teniendo las tensiones correctas en donde correspondan los 110V y los 230V, para ello sube una de las protecciones y comprueba con una pinza amperimétrica o un tester los valores y luego repites con otra protección.

suerte

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 27/06/2021 6:31 pm
Rafaelrl55
(@rafaelrl55)
Ayudante de Aprendiz

@taeicaasa

gracias como siempre Alejandro por la pronta respuesta... pero en la imagen q deje adjunta si te fijas solo tiene 3 bornas (conexiones o entradas)... L1, L2 y L3 + la borna de tierra ya no tiene otra.

por eso me asalto la duda y realice mi pregunta, ahora si lograra instalarlo solo protegería de sobretensiones transitorias, porque las permanentes q puedan aparecer siempre y cuando fueran menores del rango de protección del limitador me afectaría toda la instalación de 110v... no se si me hago entender, disculpa la forma de hablar pero aquí todo tiene otro vocabulario y estoy empezando a estudiarme el del foro.

mil gracias de antemano saludos desde CUBA y esperen mis respuestas desde q termine la instalacion para compartir mis resultados

 

Rrl

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 28/06/2021 12:14 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@rafaelrl55

 

Buenos días, te adjunto esquema de cómo deberías hacer la instalación. Como bien dices sólo protegería ante transitorias.

 

Saludos

 

[/img]">[img] [/img]

 

ResponderCitar
Respondido : 28/06/2021 7:47 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@rafaelrl55

perdón rafael, tienes toda la razón del mundo, te dije cualquier cosa, jajaja, FUE UN DESLIZ.

lo que te indica @miguel69 es lo correcto con la salvedad de que yo lo conectaría antes del IGA.

Saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 29/06/2021 2:22 am
Rafaelrl55
(@rafaelrl55)
Ayudante de Aprendiz

Gracias de nuevo, por sus respuestas.

Entonces la instalación sería:

L1 = neutro

L2 = fase 1- 110v

L3 = fase 2 - 110v

Y la borna a tierra por supuesto

Saludos

Rrl

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 29/06/2021 4:47 am
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: @rafaelrl55

Gracias de nuevo, por sus respuestas.

Entonces la instalación sería:

L1 = neutro

L2 = fase 1- 110v

L3 = fase 2 - 110v

Y la borna a tierra por supuesto

Saludos