Buenos días, he instalado un par de focos led en la casa a la que me he mudado recientemente y curiosamente, veo que les llega tensión a la lampara pese a que tengo el interruptor cortado, como no me fio de mi mismo, he mirado la tensión que tengo en cada cable y tengo lo siguiente:
130v entre fase y tierra
130v entre neutro y tierra
220v entre fase y neutro
He leido que la instalación aparentemente es de dos fases en lugar de fase y neutro, pero no se si este hecho tiene que ver con las lamparas que se quedan muy levemente encendidas con el interruptor cortado, ¿alguien puede darme algo de luz en este asunto?
El texto original lo tienes en: https://www.domoelectra.com/foro/electricidad/130v-entre-fase-y-tierra-y-entre-neutro-y-tierra/
hola, por lo que comentas tienes bifásica y para poder solucionar el problema tendrás que usar llaves de luz que corten las 2 fases, esto es debido a que la tecnología led usa fuentes y estas a la vez usan capacitores, los cuales quedan cargados, y en tu caso, con línea bifásica, es mas difícil solucionarlo.
saludos
taeicaasa - alejandro sastre
Yo tengo el mismo problema en la casa de mi sobrina. Es una instalación monofásica sin neutro (dos fases) y algunos LEDs se quedan levemente encendidos. En otro hilo me recomendaron instalar unos condensadores en paralelo con la entrada del transformador pero no han dado resultado.
También me dieron la opción de colocar un relé pero no lo he probado porque no sé cuál sería el adecuado.
La opción de instalar interruptores bipolares no la puedo considerar porque algunos de los LEDs problemáticos están conectados a conmutadores y cruzamientos. Además, todos los mecanismos son de tipo Schneider ASFORA y no creo que tengan la opción del interruptor bipolar...
Alguna otra opción???
Gracias!
Yo lo hice con un rele porque tenia un retorno en el neutro y de tres focos solo uno y colocado al lado del foco, para mi la solucion mas barata, con un rele de AliExpress
Yo lo hice con un rele porque tenia un retorno en el neutro y de tres focos solo uno y colocado al lado del foco, para mi la solucion mas barata, con un rele de AliExpress
Hola @felisin!
Me podrías pasar el link de Aliexpress? No sé si es posible por aquí, Si no, por privado...
Gracias anticipadas. Ya te contaré...
Te puse AliEspress, como si lo compras en otro lugar, bobina 220v AC 10A, yo no compré la base, solo el rele y solde los cables, los aisle con termoretractil, puse 4 clemas, 2 para alimentacion y dos para conectar los cables del foco.