TARENGA
(@tarenga)
Ayudante de Aprendiz

Buenas tardes a todos, he esta viendo vuestros videos de YouTube y no he encontrado lo que necesito. Os explico tengo 4 acumuladores y lo que quiero es dividir en 2+1+1 con su respectivo relog analógico o digital (que recomendáis) os adjunto foto del cuadro de termo y los 4 acumuladores. Gracias por esos videos muy instructivos y claros. Gracias de antemano.

Este debate ha sido modificado el hace 1 mes por TARENGA
Citar
Topic starter Respondido : 21/09/2021 4:44 pm
Etiquetas del debate
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@tarenga

 

Buenas tardes, te has olvidado de subir las fotos.

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 21/09/2021 8:46 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@miguel69

hola berto y @tarenga.

tarenga ¿ qué es un relog ? ¿ querrás decir un reloj con "J" ?

 

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 1:24 am
TARENGA
(@tarenga)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @taeicaasa

@miguel69

hola berto y @tarenga.

tarenga ¿ qué es un relog ? ¿ querrás decir un reloj con "J" ?

 

Si, Reloj.  Gracias.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 22/09/2021 9:51 am
TARENGA
(@tarenga)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @miguel69

@tarenga

 

Buenas tardes, te has olvidado de subir las fotos.

 

Saludos

Adjunto foto.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 22/09/2021 10:22 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@miguel69 @tarenga

hola, espero que se encuentren bien, en especial berto que debe estar sufriendo los vaivenes del PALMA. ¡Ha no descuidar la salud de los pulmones porfavor!

tarenga, para mi lo mas apropiado es que uses 3 relojes digitales ya que puedes tener varios programas al mismo tiempo en cada reloj. Otra recomendación es que cada reloj comande un contactor y estos a su vez los calefactores.

no sé si veo mal pero me dá la impresión de que hay 1 ID de corte general y 5 térmicas para 5 circuitos independientes, entonces me caben las dudas ¿ qué alimenta la térmica que está al lado del ID ? ¿ este cuadro se alimenta de una termomagnética en otro cuadro ?

saludos para ambos.

miguel, espero tus comentarios.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 6:54 pm
TARENGA
(@tarenga)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @taeicaasa

@miguel69 @tarenga

hola, espero que se encuentren bien, en especial berto que debe estar sufriendo los vaivenes del PALMA. ¡Ha no descuidar la salud de los pulmones porfavor!

tarenga, para mi lo mas apropiado es que uses 3 relojes digitales ya que puedes tener varios programas al mismo tiempo en cada reloj. Otra recomendación es que cada reloj comande un contactor y estos a su vez los calefactores.

no sé si veo mal pero me dá la impresión de que hay 1 ID de corte general y 5 térmicas para 5 circuitos independientes, entonces me caben las dudas ¿ qué alimenta la térmica que está al lado del ID ? ¿ este cuadro se alimenta de una termomagnética en otro cuadro ?

saludos para ambos.

miguel, espero tus comentarios.

El que está al lado del ID es el Termo pongo foto. 

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 22/09/2021 7:48 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

¡ah, ok!

entonces deberías poner los relojes aguas abajo de las otras térmicas. Una de ellas deberás quitarla y unificar con otra, para tener 2+1+1 .

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 7:54 pm
TARENGA
(@tarenga)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @taeicaasa

@miguel69 @tarenga

hola, espero que se encuentren bien, en especial berto que debe estar sufriendo los vaivenes del PALMA. ¡Ha no descuidar la salud de los pulmones porfavor!

tarenga, para mi lo mas apropiado es que uses 3 relojes digitales ya que puedes tener varios programas al mismo tiempo en cada reloj. Otra recomendación es que cada reloj comande un contactor y estos a su vez los calefactores.

no sé si veo mal pero me dá la impresión de que hay 1 ID de corte general y 5 térmicas para 5 circuitos independientes, entonces me caben las dudas ¿ qué alimenta la térmica que está al lado del ID ? ¿ este cuadro se alimenta de una termomagnética en otro cuadro ?

saludos para ambos.

miguel, espero tus comentarios.

Te respondo a la última pregunta, tengo 3 cuadros, el termo y los acumuladores se alimentan del primero que es la entrada general. Pongo foto

No tengo ni idea de cómo hacer lo que comentas y como sacar el peine que tiene arriba. Conectarlo por puentes con cable o peine? Como los separo por grupos. Gracias

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 22/09/2021 7:56 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@tarenga, te hago el diseño eléctrico que necesitarás y te lo subo, pero llevará un poco de tiempo asique estará listo en unas horas.

 

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 8:11 pm
TARENGA
(@tarenga)
Ayudante de Aprendiz

@taeicaasa Ok. Muchas gracias.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 22/09/2021 8:38 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@tarenga

te dejo los dos esquemas

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 10:02 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

y este lo que querés tener

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 10:13 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

disculpa la estrechéz del 2do gráfico pero tuve que juntar todo para poderlo subir.

a la izquierda de todo tenés 2 cículos que indican que son una sola pieza, o sea, el reloj está dibujado en 2 partes y el contactor también está dibujado en 2 partes.

como verás el circuito ( térmica + reloj + contactor ) es el mismo para los 3 que querés tener

la térmica que correspondía al matrimonio la he quitado y juntado con la de la nena, tú puedes elegir la unión de las que mejor se te adapten a las necesidades.

------------------------------

1- bajar todas las protecciones

2- cortar alimentación al tablero

3- quitar peine

4- quitar los cables que salen aguas abajo de las térmicas nena, matrimonio, salón y cocina.

5- quitar una térmica ( la del circuito que unirás con otro )

6- corre las térmicas para hacer espacio.

7- instalar los 3 relojes con sus contactores. ( te conviene poner reloj-contactor, reloj-contactor, reloj-contator y no 3 relojes juntos y luego los 3 contactores juntos )

8- iniciando siempre aguas abajo de las térmicas, has las conexiones pertinentes con cables de 2,5mm2, según el circuito.

9- quita 2 contactos del peine, con una sierra, y vuelve a instalarlo como antes.

10- alimenta el cuadro, sube el disyuntor, una a una y cada 3 segundos sube las térmicas. Esto lo harás así para que no haya un consumo elevado al mismo tiempo y de esa forma ante una avería será muy fácil saber donde está.

espero te sirva aunque veo como problema el poco espacio que tienes para instalar todo.

suerte y comenta

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 10:35 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

Veo que tienes un problema de espacio

Te aconsejo que uses un contactor monofásico aguas abajo del magnetotermico pero que solo corte la fase y dos contactores de un polo

y usar un interruptor horario de 3 canales..

 

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 23/09/2021 12:00 am
Página 1 / 2