[Resuelto] Instalación nueva  

  RSS
Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz

Buenas, mi pregunta es la siguiente:

Tengo un cuarto pequeño dónde solo instalaré una toma de luz, un interruptor y una o dos tomas de enchufe. ¿Creen que será necesaria la instalación de un subcuadro? Es que dicho cuarto se encuentra a 45 metros del cuadro general, y no sé si sería conveniente que los cables de los circuitos de iluminación y tomas de tierra fuesen tan largos. Un saludo y muchas gracias de antemano!
Citar
Respondido : 04/12/2018 12:46 pm
Etiquetas del debate
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Es bastante distancia, pero para esos usos no veo necesario un subcuadro.

Lo que se puede hacer es utilizar 2,5mm² en vez de 1,5mm² para alumbrado y 4mm² en vez de 2,5mm² para enchufes.

Aumentando la seccion se compensa la caida de tension. Solo es necesario el circuito principal. Las derivaciones a enchufes pueden ser con 2,5mm² y el cable del punto de luz de 1,5mm².

Los magnetotermicos de los circuitos deben seguir siendo de 10A para alumbrado y 16A para enchufes.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 2:00 am
Ricardo y alejandro me gusta
Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz

Muchas gracias

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 1:01 pm
Ramon Torres
(@domo-ramon)
Ayudante de Aprendiz

Y no te olvides de llevar los cables al otro cuarto sin un tubillo corrugadisimo

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 1:04 pm
Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: Ramon Torres

Y no te olvides de llevar los cables al otro cuarto sin un tubillo corrugadisimo

Para el tramo enterrado te refieres no? Muchas gracias.

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 1:35 pm
Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz

Por cierto, alguien sabría decirme que potencia hay que utilizar en el circuito de tomas de fuerza para hallar la caída de tensión?

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 1:37 pm
Ramon Torres
(@domo-ramon)
Ayudante de Aprendiz

Si vas a enterrar el cable usa tubo de "urbanización" y no tubo corrugado de interiores. Los tubos corrugados de interior terminan rajandose y se filtra agua despues de un tiempo.

La caida de tensión la mides directamente con un voltímetro pero lo más fácil en tu caso es simplemente aumentar la sección de cable. Para 45 metros vas a tener que usar al menos 4 mm2.

Haz las cuentas, lo mismo te sale más barato llevar una linea de Fase Neutro y Tierra a la habitación de 4 mm2 y de alli sacar dos magnetos para luz y enchufes a sus diametros tipicos de 1.5 y 2.5mm2

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 2:39 pm
Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz

Muchas gracias Ramón

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 4:03 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @ricardo, como dice ramón, utiliza un cable subterráneo, sintenax o prismian por ej.

deberás enterrarlo a unos 40cm del ras de piso y cubrirlo con ladrillos, y luego con la tierra que sacaste.

En el caso de la protección usaría como dicen ellos cable de 4mm2, pero sólo una térmica que sería de 16A y la coloraría donde termina el cable de 4mm2, esto es a los 45m, y a partir de ahí continuaría a los 3 puntos con 2,5mm2.

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 12/12/2018 12:36 am
Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: alejandro

hola @ricardo, como dice ramón, utiliza un cable subterráneo, sintenax o prismian por ej.

deberás enterrarlo a unos 40cm del ras de piso y cubrirlo con ladrillos, y luego con la tierra que sacaste.

En el caso de la protección usaría como dicen ellos cable de 4mm2, pero sólo una térmica que sería de 16A y la coloraría donde termina el cable de 4mm2, esto es a los 45m, y a partir de ahí continuaría a los 3 puntos con 2,5mm2.

saludos

Perdona alejandro, pero no entendía muy bien lo que me querías decir.

Se me pasó por alto que los cables de fuerza y alumbrado irán hasta la nueva instalación mediante arquetas existentes, por lo que no se si el dimensionamiento de los cables y el material se harían igual que si fuesen enterrado directamente. 

Por último, no entendí muy bien lo de la térmica de 16A. Un saludo.

ResponderCitar
Respondido : 12/12/2018 9:53 am
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Yo entendí que era una habitacion de la casa, por eso te comente de llevar igualmente los circuitos desde el cuadro, como una habitacion mas.

Pero si es algun añadido o una caseta exterior entonces si seria mejor llevar una linea de potencia y montar un subcuadro.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 13/12/2018 2:56 am
Ricardo me gusta
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @ricardo, la potencia es 2300W

mi consejo es cable subterráneo tipo sintenax, de 3 conductores por 6mm2 desde aguas abajo de tu protecciòn principal de tu cuadro seccional actual hasta los 45m que lo quieres llevar, y en ese punto poner un diferencial de 20A y una magnetotérmica de 16A. Desde ahí puedes hacer las combinaciones que desees, a tal punto que no necesariamente debes independizar los tomas de las luces; esto significa que todo puede estar en el mismo circuito.

el cable subterráneo deberás ponerlo a unos 40cm del ras del piso, por lo menos, y cubrirlo con ladrillos.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 13/12/2018 6:37 pm
Ricardo me gusta
Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: Bombilla

Yo entendí que era una habitacion de la casa, por eso te comente de llevar igualmente los circuitos desde el cuadro, como una habitacion mas.

Pero si es algun añadido o una caseta exterior entonces si seria mejor llevar una linea de potencia y montar un subcuadro.

Saludos

Muchas gracias, eso haré, pero por desgracia me surge otra duda.

Desde el cuadro llevaré una línea de cable tripolar de 6 mm2 hasta dicho subcuadro.

Desde aquí sacaré dos circuitos, uno de iluminación con un magnetotérmico de 10 A y uno de fuerza con un magnetotérmico de 16A. Además, pondré un diferencial de 40A por si hubiese alguna ampliación. 

La pregunta es: ¿Tendré que instalar un IGA? y en ese caso, con qué intensidad nominal? ¿25A como en el cuadro principal?

 

Un saludo y gracias por contestar, se admite cualquier sugerencia de cualquier usuario.

ResponderCitar
Respondido : 14/12/2018 9:25 am