Ricardo
(@ricardo)
Ayudante de Aprendiz

Buenas otra vez, estuve viendo el vídeo de manuel en youtube  <\/a>

y en el minuto 5:52 explica que por normativa en las nuevas instalaciones de locales comerciales se requiere luces de emergencia en un circuito individual.

¿Podrían decirme en que reglamento o ITC encontrarlo? Porque la instalación que voy a llevar a cabo es en una oficina pequeña y no se si puedo conectar las luces de emergencia a el circuito de luminarias o no.

Un saludo y gracias

Citar
Respondido : 04/12/2018 12:53 pm
Majafego90
(@majafego90)
Domoderador 2.8 Moderador

Las instalaciones a las que se refiere son en locales de publica concurrencia ITC BT 28, aunque si es una pequeña oficina entiendo que no se ajusta a la descripción de local de publica concurrencia

Desde Vilvestre para el mundo.

ResponderCitar
Respondido : 11/12/2018 8:54 pm
Ricardo me gusta