Instalación de enchufe e iluminación en patio exterior

Página 1 / 2
Roberbachi
(@roberbachi)
Ayudante de Aprendiz

Buenos días, tenía una duda. En una instalación en un patio exterior si quiero poner unos enchufes e iluminación, los circuitos tienen que ir con sus automaticos independientes? O los puedo coger de los circuitos de enchufes e iluminación de la vivienda. Gracias

Citar
Topic starter Respondido : 26/11/2021 2:23 pm
PONCIO PILATOS
(@poncio-pilatos)
Ayudante de Aprendiz

@roberbachi

es un circuito de zonas humedas y lleva proteccion independiente con termica de 16A y puedes conectar las luces y bases al mismo todo tiene que ser IP65 o mayor

 

 

ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 5:49 pm
Roberbachi
(@roberbachi)
Ayudante de Aprendiz

Entonces si e entendido bien se puede concertar enchufes y iluminación al mismo circuito? 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 26/11/2021 9:31 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@roberbachi

hola, si, has entendido bien, es correcto lo que te indica @poncio-pilatos.

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 26/11/2021 11:40 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @roberbachi

Entonces si e entendido bien se puede concertar enchufes y iluminación al mismo circuito

Pues no seria lo mas correcto, ya que el Reglamento electrotecnico para baja tension e ITC Edición actualizada a 9 de agosto de 2021

específica que cual es cual circuito, con sus protecciones.

ResponderCitar
Respondido : 27/11/2021 12:06 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

las luces pueden conectarse a un circuito de tomas y serán consideradas como una boca mas de tomacorrientes pero no se podrá conectar un tomacorriente al circuito de luces.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 27/11/2021 9:46 am
Roberbachi
(@roberbachi)
Ayudante de Aprendiz

Vale, gracias. Una cosa más. En mi caso voy hacer una caseta que básicamente es una cocina, pero solo voy a poner una nevera, cocina vitro y un termo. La cocina es un espacio pequeño y habría un cuarto de baño.  En cocina y baño se van a instalar tres o cuatro enchufes húmedos puedo coger la iluminación y enchufes exteriores a ese circuito?

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 27/11/2021 10:18 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador
Respondido por: @roberbachi

En mi caso voy hacer una caseta que básicamente es una cocina, pero solo voy a poner una nevera, cocina vitro y un termo. La cocina es un espacio pequeño y habría un cuarto de baño.  En cocina y baño se van a instalar tres o cuatro enchufes húmedos puedo coger la iluminación y enchufes exteriores a ese circuito?

esto que planteas es otra cosa totalmente distinta al tema que veníamos desarrollando.

para energizar la zona deberás poner un cuadro secundario en ese espacio con todas las protecciones correspondientes para cada circuito. Este subcuadro deberá ser energizado, con el cable acorde a las distancias y potencias calculadas. Desde aguas abajo del IGA presente en el cuadro principal alimentar un ID especialmente dedicado al nuevo circuito y, desde aguas abajo de éste hasta aguas arriba del un nuevo IGA en el tablero secundario; a partir de ahí deberás seguir respetando todas las normas instalando ID y TM según correspondan.

En cocina y baño se van a instalar tres o cuatro enchufes húmedos ¿ puedo coger la iluminación y enchufes exteriores a ese circuito?

si puedes pero no debes. Lo correcto será tener una TM para ese circuito.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 27/11/2021 7:23 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

@roberbachi 

La protección mecánica de un interruptor de luz es de 10A, por esto y mas cosas, el circuito tiene un pia de 10A y cable de 1.5mm

Así funcionan los interruptores conmutados y cruzados: guía básica de  instalación

ResponderCitar
Respondido : 27/11/2021 9:46 pm
Roberbachi
(@roberbachi)
Ayudante de Aprendiz

Gracias por la respuesta. En lo que anteriormente e indicado, no tendría cuadro secundario. Ni es un añadido de una vivienda. Es un terreno que tengo en un pueblo y voy hacer una especie de chiringuito, en el cual hay una cocina un aseo y un patio. Por eso al ser una instalación pequeña tenía la duda de la iluminación exterior y enchufes. Entonces si e entendido bien pondría un circuito de iluminación, enchufes, enchufes de zonas húmedas, video y cocina, vlavavajillas y termor, y tendidris que sacar un circuito del 16A independiente del resto para la zona esterior. No puedo cogerlos al circuito de enchufes de cocina y aseos, verdad? Gracias por la ayuda.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 27/11/2021 11:01 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@roberbachi

hola, como te mencioné anteriormente si puedes usar los circuitos normales pero no es conveniente, por tanto tendrás que poner una proteccion expresamente para el uso a la intemperie, después de todo solo se trata de una termica más.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 27/11/2021 11:21 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @roberbachi

Gracias por la respuesta. En lo que anteriormente e indicado, no tendría cuadro secundario. Ni es un añadido de una vivienda. Es un terreno que tengo en un pueblo y voy hacer una especie de chiringuito, en el cual hay una cocina un aseo y un patio. Por eso al ser una instalación pequeña tenía la duda de la iluminación exterior y enchufes. Entonces si e entendido bien pondría un circuito de iluminación, enchufes, enchufes de zonas húmedas, video y cocina, vlavavajillas y termor, y tendidris que sacar un circuito del 16A independiente del resto para la zona esterior. No puedo cogerlos al circuito de enchufes de cocina y aseos, verdad? Gracias por la ayuda.

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión no dice nada de instalaciones pequeñas o grandes, eso ya depende de ti, si quieres hacer la instalación como específica el reglamento o no...

Pues quizas te interese mas hacer un cuadro segundario, te ahorrarias metros de cable y canalizaciones, al menos que tengas el cuadro principal cerca..

 

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 2 meses por PcFex

ResponderCitar
Respondido : 28/11/2021 9:30 am
Roberbachi
(@roberbachi)
Ayudante de Aprendiz

Vale, muchas gracias. Claro si pongo un térmico más me saldrían seis circuitos en este caso t ndris que poner dos diferenciales, verdad?

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 28/11/2021 12:40 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @roberbachi

Vale, muchas gracias. Claro si pongo un térmico más me saldrían seis circuitos en este caso t ndris que poner dos diferenciales, verdad?

No, mira la tabla que puse, el C4 lo puedes desdoblar con dos pias de 16A, uno para el lavaplatos y otro para el termo...

ResponderCitar
Respondido : 28/11/2021 2:57 pm
Roberbachi
(@roberbachi)
Ayudante de Aprendiz

Vale eso lo tengo claro. Pero en el caso de poner un PIA para el enchufe y alumbrado exterior ya serían más de cinco circuitos y tendría que poner otro diferencial, verdad?.

ResponderCitar