Nobel

Me he ido a vivir a casa de mi abuela y el otro día cambié un interruptor para poner uno más actual. Bajé el Diferencial y cambié el mecanismo y al volver a rearmar todo, me encontré con la sorpresa de que en la habitación no había luz. Esa habitación tiene dos enchufes a los que tampoco les llega tensión y al otro lado de esa pared hay otro enchufe que le pasa lo mismo. He desmontado los enchufes implicados y he observado que los enchufes van en serie conectados uno a otro, empezando por la sala, pasa al dormitorio (es donde cambié el interruptor), y conecta primero a uno y luego de ese al siguiente. Dejando de un lado que la instalación esté anticuada, etc. ¿Cual podría ser el problema? Todos los mecanismos y enchufes tienen su fusible y los he comprobado, están correctos. La cosa es que al interruptor le llega tensión, de hecho hasta esa caja llega cable de fase y neutro (anulado) y llegan los 220V. Entiendo que si la lámpara no enciende y en los tres enchufes no hay tensión, se debe a otro circuito, ¿quizás sea tema del neutro que llegue a la lámpara? Lo siguiente que tengo que hacer es desmontar la lámpara y ver qué cables llegan. ¿Colón podría saber si es cosa de un cable u otro? Es decir, si mido tensión en bornes de lámpara y da cero, como podría saber si el cable de fase está bien? (del interruptor sale correctamente). ¿Es posible que alguna de las cajas de conexiones existentes tenga algún fusible adicional? Aunque entiendo que los fusibles irán en la fase, eso podría explicar lo de los enchufes, pero no termino de entender lo de la lámpara.

 
Citar
Topic starter Respondido : 06/10/2021 11:07 am