Unoquempieza
(@unoquempieza)
Ayudante de Aprendiz

Hola:

Abusando de la gente maravillosa de este foro, os hago una consulta, a ver si me tengo que preocupar (o no).

 

Hemos reformado casi toda la instalación eléctrica de casa. Como hubo algunos despistes (una tierra conectada a fase y alguna cosilla más), ayer hice unas medidas, y estoy un poco mosqueado.

La fase-neutro en distintos puntos del cuadro da 229V (correcto). También 229V en 8-10 los enchufes de fuerza que he medido. Pero entre Fase (F) y Tierra (PE) a veces hay 241V y otras veces 250V. Y entre Neutro (N) y Tierra (PE) unas veces 37V y otras veces 50V. Me mosquea la medida de 50V en N-PE en todos los enchufes (aunque la diferencia F-N es correcta). Mi primera sospecha es que la tierra está mal (no tengo acceso a la pica), pero llevando un cable a un radiador para que los tubos de la calefacción hiciese de tierra tuve las mismas mediciones.

Lo curioso es que es cíclico: N-PE mide 50V (y entonces F-PE da 250V) y al minuto siguiente N-PE a 37V (y entonces F-PE da 241V)

 

Otra cosa que me extraña en contraste con lo anterior, pero que desde mi desconocimiento para mi era lo esperado: he medido en un registro (no sé a qué se corresponde), y F-N está a 229V, F-PE da 215V y N-PE da 2V.

Las medidas está hechas sin ningún electrodoméstico conectado (salvo el AA). Y no nos salta ningún diferencial (en principio están verificados) ni PIA (salvo cuando se fuerza a que salte).

 

Hoy me gustaría medir el neutro antes del cuadro para confirmar que es la suministradora la que me entrega 37V o 50V (en el contador, por ejemplo, pero ahí no tengo tierra). Y ver también los enchufes del garaje, y medir en más registros. Aunque sospecho que lo correcto es medir en el cuadro. ¿Hay algún tutorial para hacer una “auditoría”?

 

Siento el rollo. Espero que a alguien le rete y me oriente.

 

Saludos y gracias

Citar
Respondido : 17/12/2019 10:39 am
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Para saber si viene de fuera, haz las medidas con el interruptor general desconectado.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 17/12/2019 1:14 pm
Unoquempieza me gusta
Unoquempieza
(@unoquempieza)
Ayudante de Aprendiz

Pues ahora 4 voltios entre neutro y tierra, no entiendo nada.

O la compañía eléctrica ha solucionado algo, o la lluvia ha cambiado las condiciones.

 

ResponderCitar
Respondido : 17/12/2019 5:40 pm
Unoquempieza
(@unoquempieza)
Ayudante de Aprendiz

Buenas noches. 

Hoy, que está todo mojado pero no ha llovido, vuelvo a tener medidas cíclicas de 37 o de 50 V entre neutro y tierra medidos en varios enchufes de fuerza.

También he medido en el cuadro, con limitador e interruptor general bajados, como me indicaste bombilla.  Siempre con una pinza en fase ( a la entrada del limitador), con la otra pinza en distintos puntos del cuadro (por  ejemplo con el neutro del diferencial) tengo  88 voltios.

¿Alguna idea?

¿Puede algún vecino estar metiéndome 88voltios por el neutro???

ResponderCitar
Respondido : 18/12/2019 11:30 pm
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

@unoquempieza @bombilla

Hola, según las mediciones que aportas, no veo que tengas ningún problema en tu instalación ni nadie te está metiendo nada por el neutro.

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 9:28 pm
Felisin
(@felisin)
Contrato de Prácticas

No entiendo mucho que midas el voltaje del neutro con la tierra, lo correcto es que si quieres ver si tienes algún problema en tu instalación es que lo hagas con un medidor de aislamiento o fuga, o que compruebes la sensibilidad del diferencial. 

firma12

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 9:45 pm
Unoquempieza
(@unoquempieza)
Ayudante de Aprendiz

En donde vivo y en casa de mis suegros, entre tierra y neutro hay 4 - 6 voltios. Nunca he medido 88voltios, no sé de dónde vienen.

No entiendo que os parezca normal, aunque agradezco las aportaciones.

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 9:59 pm
Felisin
(@felisin)
Contrato de Prácticas
Respondido por: @unoquempieza

En donde vivo y en casa de mis suegros, entre tierra y neutro hay 4 - 6 voltios. Nunca he medido 88voltios, no sé de dónde vienen.

No entiendo que os parezca normal, aunque agradezco las aportaciones.

Normalmente el valor tendría que ser cero, pero estas diciendo que haces las medidas con el AA conectado, si tiene una placa electrónica ya tienes ahí algo de consumó.

También hablas de vecinos, la casa esta en una comunidad, si mides voltaje lo haces con todos los automáticos subidos, mide solo con el general y con todos los demás bajados, aguas abajo, luego baja el general y mides aguas arriba y nos cuentas..

hasta los cables de antena, no veas las veces que me han puesto los pelos de punta....pero ese es otro tema, que también pude venir por ahí.. 

firma12

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 10:29 pm
Felisin
(@felisin)
Contrato de Prácticas
Respondido por: @unoquempieza

Buenas noches. 

Hoy, que está todo mojado pero no ha llovido, vuelvo a tener medidas cíclicas de 37 o de 50 V entre neutro y tierra medidos en varios enchufes de fuerza.

También he medido en el cuadro, con limitador e interruptor general bajados, como me indicaste bombilla.  Siempre con una pinza en fase ( a la entrada del limitador), con la otra pinza en distintos puntos del cuadro (por  ejemplo con el neutro del diferencial) tengo  88 voltios.

¿Alguna idea?

¿Puede algún vecino estar metiéndome 88voltios por el neutro???

No vi este post, cuando te puse el otro, si estas midiendo aguas arriba del limitador con el bajado, estas midiendo el consumo de tus vecinos, en instalaciones comunitarias 380 mas neutro, como es normal el neutro es común.

firma12

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 10:37 pm
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

@unoquempieza @bombilla @felisin

Esos 88 voltios no son una medida correcta porque no tienes el circuito cerrado, tienes una punta del multímetro en fase aguas arriba del general y otra en diferentes puntos del cuadro con el general bajo. En cuanto a la diferencia de 37 v ó 50 v entre neutro y tierra puede ser posible cuando las fases no estan equilibradas en origen y tengas un neutro flotante.

ResponderCitar
Respondido : 09/01/2020 10:44 pm
Unoquempieza
(@unoquempieza)
Ayudante de Aprendiz

Recapitulo, para ver si me he enterado y por si ayuda a otra persona en situación similar.

 

Por si acaso: Es una vivienda unifamiliar, no un piso-comunidad.

Con todos los automáticos bajados excepto los enchufes de fuerza y las luces, en varios enchufes de fuerza, entre tierra de ese enchufe y neutro de ese enchufe unos días mido 6V (estable, y que para mi es lo esperado), pero en otros días mido 37V y al cabo de unos minutos 50 V (alternan, pero nunca 6V).

Con el interruptor general apagado (como decía @Bombilla), midiendo en el cuadro el neutro que me llega de la calle respeto a la tierra de la casa (o a una tierra “simulada” conectada a tuberías de calefacción), hay días que mido 4 voltios, pero otros días mido 88V.

@Miguel: Los 88V son entre neutro aguas arriba del general y tierra (dos tierras diferentes para asegurar que no hay problema con la tierra, que fue la primera hipótesis)

Tras estas medidas, la conclusión para mi que no entiendo de esto, es que por el neutro de la calle a veces me llegan 88V y a veces me llegan 4V cuando siempre me debieran llegar menos de 10V, y CREO que algún vecino tiene problemas en su instalación.

A vosotros estas medidas ¿os parecen normales?

Estoy buscando información sobre neutro flotante, pero no encuentro explicaciones que yo entienda.

ResponderCitar
Respondido : 10/01/2020 9:52 am
Miguel
(@miguel)
Aprendiz

@unoquempieza

Sinceramente, no veo ningún tipo de problema en tu instalación. Primero porque no tengo claro dónde tomas las medidas: en un post dices una cosa y en otro post dices otra cosa. Y segundo, porque el neutro, un momento dado, por inducción por desequilibrio, puede tener tensión con respecto a tierra y no creo que eso sea un problema.

ResponderCitar
Respondido : 10/01/2020 12:03 pm
Unoquempieza
(@unoquempieza)
Ayudante de Aprendiz

En los primeros posts, por falta de conocimiento, hice pruebas de todo lo que se me ocurrió, estaba dando palos de ciego (por eso preguntaba si hay un tutorial para hacer una "auditoría").

Ya más centradas son las medidas del último post: Medido antes de cuadro, lo que me entrega la compañía en el neutro respecto a tierra son 88V algunas veces (otros días son 4V). Con IGP apagado.

Cuando por el neutro entran 88V, en el neutro de los enchufes de fuerza leo 50 ó 37 voltios medidos respecto a la tierra del propio enchufe.

Cuando por el neutro de la calle entran 4V (medidas como antes antes del cuadro), en el neutro del enchufe de fuerza leo los 6V entre tierra y neutro de ese enchufe (esta situación, desde el desconocimiento me parecería lo esperado, y es lo que veo en el piso). 

 

Gracias

ResponderCitar
Respondido : 10/01/2020 12:33 pm
Felisin
(@felisin)
Contrato de Prácticas

@unoquempieza

Nos podrías detallar los problemas que tienes en la instalación eléctrica de tu casa, saltos esporádicos del diferencial, no te salta el diferencial cuando pulsas el botón de test, parpadeos de la intensidad lumínica de las lamparas, etc.

Tienes instalado un diferencia SI ?

También comentabas que algunos vecinos tenían problemas..cuales ?

firma12

ResponderCitar
Respondido : 10/01/2020 7:08 pm
Unoquempieza me gusta
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @unoquempieza

has las pruebas : deja totalmente sin energía tu casa ( baja todas las protecciones )

mide las tensiones que llegan al tablero F+N = 230V +- 10%, F+PE ( lo mas parecido a F+N ) y N+PE lo más cercano a 0V.

Si encuentras valores que discrepan de éstos entonces tienes un problema de suministro y es por el que me inclino. de ser así es que la tierra de la suministradora está funcionando mal.

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 11/01/2020 1:56 am
Unoquempieza me gusta
Página 1 / 2