Fuga a tierra

Edwin Silva
(@edwin-silva)
Nobel

hola disculpe quisiera hacer una consulta hoy instale una maxi ducha Lorenzetti de procedencia brazileña,  pero tengo un problema, al colocar el cable verde de tierra de la ducha a la toma de puesto de tierra de mi domicilio, cuando toco la llave de la ducha salta el #DISYUNTOR #DIFERENCIAL y cuando desconecto el puesto a tierra trabaja normal, la linea electrica para la ducha va desde el tablero principal, y solo tengo este inconveniente en la ducha con lo mencionado a que se debe ésto.

Por otro lado realize medición de la tensión en el medidor o registro y los valores que me arrojan son entre Fase y Neutro 220V,  entre Fase y tierra Física(vereda) 140V y entre Neutro y tierra Física (vereda) 80V, por lo que entiendo esto se deberia por una fuga a tierra que ocacionaria el salto del Disyuntor Diferencial, pero la pregunta seria si este problema biene desde la alimentación a mi medidor el problema de fuga a tierra vendria desde la compañía proveedora?

Gracias

Citar
Topic starter Respondido : 14/07/2020 11:08 am
Etiquetas del debate
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@edwin-silva

Buenos días, habría que testear esa instalación a ver de dónde viene esa derivación pero me dá que esa ducha Lorenzetti está derivada. Desconecta la ducha del cuadro principal, es decir, que las bornas de la ducha no estén alimentadas, ducha aislada, y toma tensiones. Si te vuelve a dar las mismas tensiones, desconecta la toma de tierra de interior de la vivienda de la toma de tierra del exterior y mide fase o neutro con tierra exterior vivienda para averiguar si la derivación viene de fuera. Si todo es correcto, la derivación es interior por lo que tendrás que ir acotando instalación para averiguar de dónde viene.

Mantédnos informados de le evolución.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 14/07/2020 2:41 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

Movido de presentaciones a electricidad

firma15

ResponderCitar
Respondido : 19/07/2020 1:10 pm
JorgeGM
(@jorgegm)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69

Buenas tardes Miguel Angel,

 

Estoy de acuerdo contigo en que es muy probable que este derivada la ducha.

Pero lo que no entiendo es la forma de la resolución, para que separar tierras y abriendo potenciales pudiendo llevarte una descarga, que no es muy grande pero molesta.

yo creo que quizas fuera mas fácil abrir el interruptor general o el diferencial y medir a la entrada, si la tensiones son correctas el problema esta dentro de la instalación y si las tensiones dan mal el problema esta fuera.

Esa es mi opinión, pero quizas tu tengas otro motivo para hacerlo como has indicado, si me lo puedes explicar quizas sea mejor que el mio.

 

Un saludo.

 

ResponderCitar
Respondido : 19/07/2020 5:34 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@jorgegm

Buenas tardes, y por qué crees que me puedo llevar una descarga haciendo lo que hago??

ResponderCitar
Respondido : 19/07/2020 6:30 pm
JorgeGM
(@jorgegm)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69

Si por la tierra circula una tensión x y abres las tierras tu al abrir las tierras, puedes generar una diferencia de potencial entre la llegada de la pica y la instalación interior. y al abrirlo se puede generar un arco, el cual no creo que se mas de una chispita, según la intensidad que circule por la tierra, en ese momento.

Yo no digo que te lleves una descarga por hacer eso, sino que corres mas riesgo. Quizás no me halla expresado correctamente en el anterior comentario.

Y si te ha molestado lo siento.

ResponderCitar
Respondido : 19/07/2020 6:39 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

Yo no hace mucho hice una instalación, no quería averiguar mucho, pero tenía dudas y conectados el tierra y el neutro en una manguera, para ver si tenía tierra corte la manguera y rápido vi que tenía tierra, el arco fue pequeño.

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 año 2 veces por Félix

firma15

ResponderCitar
Respondido : 19/07/2020 7:31 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@edwin-silva
@miguel69
@jorgegm

hola gentes

edwin, baja todas las protecciones de tu tablero y toma medidas en la entrada de la primera protección que tengas, donde entra la alimentación.

valores normales F/N=230V, F/PE=230V y N/PE=0V.

Si las medidas NO son correctas el problema es exterior a la vivienda.

Si fueran correctas, levanta un térmico, solo uno, y realiza de nuevo todas las medidas, tanto a la entrada ( como antes ) como a las salidas de las térmicas que vas levantando; quizás el problema lo tienes hace un tiempo y no lo habias detectado ( generalmente se trata de problemas en zonas húmedas ). Esta operación debes realizarla para todos los térmicos ). Trabajo arduo pero divertido y seguro.

Cuando hayas determinado el circuito que te afecta ( como dije antes, puede ser de la cocina o el baño ) saca una foto al tablero y coméntanos qúe y cómo están sucediendo las cosas.

te ayudaremos

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 19/07/2020 8:31 pm
Edwin Silva
(@edwin-silva)
Nobel

@taeicaasa realice la medicion que indica en el ingreso del suministro entre F/N= 220 entre F/PE=140 y entre N/PE=80, eso indica que el problema esta desde el exterior?

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/07/2020 3:52 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

hola @edwin-silva

Si realizaste esas mediciones con todas las protecciones bajas, entonces SI, el problema está entre la calle y tu tablero.

Supongo deberás llamar a un electricista para que haga el informe ante la empresa. Quizás puedas hacer vos el reclamo, eso lo desconozco.

Saludos cordiales

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 20/07/2020 8:00 pm