Hola muy buenas a todos .

 El problema con el que me he encontrado es que toda la instalación eléctrica de mi casa tiene cambiado la fase y el neutro . Los colores de los cables están bien puesto en los enchufes e interruptores , pero al medir con el Tester se observa que no coinciden la fase y el neutro o lo que quiero  decir la fase está en el azul  y el neutro en el cable marrón   . La instalación es del 2006 y me entregaron el cuadro electrico con ICP de 25A , con su boletín para dar de alta en Endesa Tenerife.  Cuando prolongue enchufes en el jardin me di cuenta que ya estaba mal , ahora que he instalado también enchufes en el garaje,  me dio por revisar toda la instalación completa de todos los diferentes circuitos individuales y por supuesto los interruptores de las luces .Todos están al revés fase y neutros .Tengo conocimientos de aficionado a la electricidad porque estudie unos años la materia , pero no los tengo sobre los interruptores magnetotermicos . Por eso mi pregunta es: ¿En caso de cortocircuito u otra causa , al estar supuestamente mal puesta la fase y el neutro en el magnetotermico,  este saltaría bien y desconecta la corriente?,  porque en el L1 estaría el neutro y en N la fase  . Se que también tengo el problema con las lámparas que le llega la fase al estar el interruptor desconectado,  un saludo desde Tenerife y gracias. 

Citar
Topic starter Respondido : 22/11/2021 1:50 pm
PcFex
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

Mira si el problema está en el cuadro eléctrico y solo es invertir los cables.

En caso de corto todo te va a saltar igual, pero puedes tener problemas con lamparas led, que al estar conectada la fase directa al apagar el interruptor el foco se quede un poco encendido 

ResponderCitar
Respondido : 22/11/2021 2:18 pm
Ton
 Ton
(@ton)
Nobel

@felisin 

Muchas gracias por la respuesta,  estaba un poco preocupado por los automáticos   magnetotermico , el diferencial si funciona bien el Test y ya me salto una vez por dar un manguerazo y entrar agua en un enchufe sin querer .Miraré en el cuadro la salida del ICP , interruptor de corte y diferencial a ver si veo el cambio de cables fase neutro .

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 22/11/2021 2:30 pm