Farolas Led con fusibles en Neutro

Juan MC
(@juan-mc)
Ayudante de Aprendiz

Buenos dias.

Hace unos meses empece a trabajar en una instalacion recreativa al aire libre. Segun me contaron las luminarias se cambiaron a led hace algunos años. Son de tipo globo con farola de  3 metros. No modificaron la instalacion, solo cambiaron las luminarias, por la cual su encendido se hace atraves de 3 interruptores unifilares cuyo neutro es comun a todas las farolas ( lleva magnetotermico y diferencial tetrapolar ). Hace unos dias tuvimos una tormenta y 2 de las farolas dejaron de funcionar. Al abrir la caja de fusibles de una de las farolas me encontre que el neutro tambien llevaba fusible de proteccion al igual que la fase. Lo mismo ocurria en la otra farola averiada ¿ Es normal que lleve tanto la fase como el neutro fusibles de proteccion para equipos de alumbrado led exterior ? puede ser esto algo excepcional debido a que al desconectarlas el neutro sigue siempre activo ? o es un despiste del quien lo instalo ?

muchas gracias

Citar
Topic starter Respondido : 30/09/2021 8:49 pm
ElectroForo
(@electroforo)
Ayudante de Prácticas

Casquillo Neutro 10x38

Las farolas en el neutro tiene que llevar un casquillo..

pcfex5

ResponderCitar
Respondido : 01/10/2021 9:54 pm
Juan MC
(@juan-mc)
Ayudante de Aprendiz

Muy buenas...por eso lo decia que me parecia raro que llevara en el neutro un fusible de 10x38 de 2A....

No le veo la explicación a ese montaje...

Gracias 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 01/10/2021 10:49 pm
salvador1
(@salvador1)
Ayudante de Aprendiz

El neutro es un cable con potencial 0V y suele ir directo, no se corta a no ser que se corte la fase.
En circuitos trifasicos y bifasicos, el corte de neutro produce desequilibrio de tensiones en las cargas monofasicas, que no suelen quedar compensadas a la perfeccion.
La fase mas cargada recibe menos de 230V pero las menos cargadas reciben mas de 230V y se pueden quemar cargas.

https://www.hidroterm.com.ve/

Esta publicación ha sido modificada el hace 9 meses por salvador1
ResponderCitar
Respondido : 02/10/2021 2:40 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@juan-mc

 

Buenos días, supongo que si las farolas constan de fusibles es porque se ha hecho una disminución de sección por lo que me parece absolutamente normal que el neutro también esté protegido ente otras cosas porque nuestro reglamento estipula que los circuitos deben de tener corte omnipolar.

 

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 03/10/2021 8:38 am
Juan MC
(@juan-mc)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69 

Buenos dias eso es correcto...dentro de cada farola hay una caja de fusibles de 5 contactos de entrada donde llega la alimentacion desde el cuadro general con cable de 6mm o de otras farolas en donde se hacen los puentes y 2 de salidas que van al equipo led con cable de 2,5mm. En este caso entonces seria correcto que el neutro llevara tambien fusible al darse una disminución de la seccion. Otra duda q me surgio al desmontarlas fue que No seria conveniente que estos equipos led llevaran tambien protecciones de sobretension transitorias instaladas en cada farola? O dieron por hecho que con solo poner los fusibles tanto en fase y neutro adaptados a la intensidad nominal del equipo era suficiente protección tanto para la linea como para el equipo? 

Se que soy un poco pesado, pero cuando veo cosas raras a las cuales no le saco explicacion logica intento entenderla....

gracias 🙂 🙂 

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 03/10/2021 1:01 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@juan-mc 

 

Hola, supongo que en el cuadro de protección y control del alumbrado tal vez esté protegido contra sobretensiones. Incluso los propios equipos la suelen traer.

 

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 03/10/2021 1:26 pm
Juan MC
(@juan-mc)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69 

Muy buenas. ...que va...diferencial y magnetotermico tetrapolar...con 3 interuptores unifilares para el encendido...y es todo lo que lleva el cuadro de control de esas luces dentro del edificio...y los equipos son drivers de 50w  normales por lo que pude comprobar...o sea lo mas sencillo...y de ahi es que no me cuadra lo q hicieron...👍👍👍👍👍

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 03/10/2021 5:37 pm