Hola buenos dias es una casa unifamiliar en la primera planta tengo una caja de registro donde voy a sacar linea de alumbrado y corriente para una terraza exterior donde voy a poner cuatro focos y dos tomas de corriente es necesario poner magnetotermico de 10A y 16A para proteger las lineas ,porque desde el cuadro general no puedo llevar la lineas tengo problemas del tubo esta bastante tupido de cables y no quiero hacer rozas estaría bien con los magnetos gracias

Citar
Topic starter Respondido : 14/08/2019 10:44 am
lookfx2014
(@lookfx2014)
Ayudante de Aprendiz

Hola, en mi humilde opinión, las toma de corriente se necesita cable de 2.5 mm2 y una magneto térmica de 16 Amp y de 10 amp para iluminación y cables de 1,5 mm2. Peró al menos acá en Argentina,  si la iluminación es exterior se pone cable de sección de 2,5 mm2  y a una altura mínima de 2.5 mts. 

ResponderCitar
Respondido : 14/08/2019 9:09 pm
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

En España el reglamento marca para interior:

Circutio de alumbrado: PIA 10A, 1.5mm2

Circuito de enchufes: PIA 16A, 2.5mm2

No estoy seguro de qué es lo que marca el reglamento para circuito de alumbrado exterior. De todas formas lo importante es que la sección utilizada sea la correcta para la protección, 10A para 1.5mm2 y 16A para 2.5mm2. Además el cable para exterior debe ser necesariamente una manguera multifilar aislada a 1kV, es decir, la fase, neutro y tierra van protegidos dentro de una misma manguera con aislante a 1kV y preparado para la intemperie.