Empalmar cables de 16 mm. Cuál es la mejor forma?  

Página 2 / 2
  RSS
Robertito
(@robertito)
Ayudante de Aprendiz

@felisin

 

Muchas gracias!!!

ResponderCitar
Respondido : 06/04/2020 9:05 pm
Novato
(@novato)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @robertito

Hola a tod@s,

Antes de nada indicar que soy un entusiasta de la electricidad y me encanta, pero soy un novato en la instalación.

Al grano, pedí a un proveedor 40 metros de cable Negro y AZUL de 16 mm para cambiar el cableado de la general que va desde el contador hasta mi casa. (Vivo en una casa unifamiliar y hay mucha distancia entre el contador y la casa.) La verdad es que no sé que me paso al contar los metros pero hice corto. Me faltan 4 metros hasta llegar a la caja de térmicos. Cuando me dí cuenta me quería morir (pero se me pasé pronto, jeje)

Necesito empalmar el cable de 40 metros con el trozo de 4 metros que he comprado. ¿Cuál es la mejor forma?

Entiendo que lo mejor sería no tener empalmes, pero en estos momentos no dispongo de ese dinero para realizar esa nueva inversión.

Muchas gracias por vuestro tiempo

Un saludo

Roberto M.

Esa derivación va ha estar para toda la vida, yo me gastaría 150 € en cable nuevo y la derivación individual sin empalmes. 

Un saludo.

novato

ResponderCitar
Respondido : 06/04/2020 10:50 pm
Felisin
(@felisin)
Contrato de Prácticas
Respondido por: @novato

Esa derivación va ha estar para toda la vida, yo me gastaría 150 € en cable nuevo y la derivación individual sin empalmes. 

Un saludo.

 

Esa es la mejor de todas, te doy la razón.

firma12

ResponderCitar
Respondido : 07/04/2020 12:15 am
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

Añadir que si es una electrificación elevada (IGA 40A), teniendo en cuenta la distancia (44m) y la caida máxima permitida en este caso de 1,5%, calculando a 40º el coeficiente de conductividad (siendo generosos) la sección de cable deberia ser de 25mm2 no de 16mm2, siendo estricos con el REBT, como apunte.

Un saludo.

 

www.toniromeroinstalaciones.com

Sigueme en youtube:Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 2:28 pm
Robertito me gusta
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@toniromero

 

Hola, está claro que sobredimensionando te curas en salud en muchos aspectos pero  no ha hablado de electrificación elevada en ningún momento ni de Iga. Pero ya que estamos, electrificación elevada para qué. Creo que si nos vamos al escalón mayor en electrificación básica de 32A, siendo poco generosos y coeficiente de conductividad en 70º y compensando sólo un poco la caída de tensión, con la sección de 16 mm² que ha comprado va más que sobrado y no tiene que meter el pedazo de pepino de 25 mm². Y ya no te digo si nos vamos a 25A, con 10 mm² más que suficiente y.....con el Reglamento en la mano también. Y bueno, y ya puestos también, en electrificación elevada a 40A y conductores a 70º, o sea, a toda pastilla la instalación, con 16 mm² también tienes suficiente.

Esta publicación ha sido modificada el hace 2 meses por Berto
ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 3:06 pm
Robertito me gusta
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

@berto si haces los calculos veras que por caida de tension en elevada no sirve 16mm2 según reglamento.Normalmente las casas no tienen básica por eso lo he comentado.

www.toniromeroinstalaciones.com

Sigueme en youtube:Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 4:20 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@toniromero

 

Normalmente no es todas. Hay infinidad de viviendas unifamiliares que no superan los 160 m² útiles ni cumplen las demás condiciones necesarias para electrificación elevada. A parte de eso, también en el reglamento especifica que se puede compensar la caida de tensión con los circuitos internos de la vivienda y así de esta manera puedes disponer de un 4.5 % permitido. Jugando con esta horquilla que te permite el reglamento a poco que compenses p.ej. un 1% más para la DI, por tano un 2.5 %, y para una potencia de 9200 w y suponiendo con el coeficiente de conductividad de 70º, cosa poco probable, con sección de 16 mm² vas bastante sobrado. Además, si en algún circuito interno de la vivienda tuvieras problemas con la caida de tensión en cuanto que superase los 4.5 %, con subir sección para ese circuito lo tendrías solucionado aunque poco probable que ocurra.

Esta publicación ha sido modificada el hace 2 meses por Berto
ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 5:08 pm
ToniRomero
(@toniromero)
DomoAmigo Moderador

En ese caso tendrias que justificar esos calculos de compensación en la memoria o proyecto si no utilizas la caida de tensión máxima permitida para la DI en la itc-bt 15.

 

www.toniromeroinstalaciones.com

Sigueme en youtube:Click aqui para pasión y acción xD

ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 6:09 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@toniromero, pues claro, todos esos datos y muchos más, hasta las intensidades de cortocircuito iniciales y finales, pias, secciones conductores, tipo conductor, aislamiento conductor, intensidades máximas admisibles, etc etc. van en la Memoria Técnica de Diseño y uno como Instalador Autorizado firma y certifica la instalación. Nunca has hecho un boletín o mtd????

ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 6:21 pm
Robertito
(@robertito)
Ayudante de Aprendiz

@berto 

Muchas gracias por vuestras indicaciones. En realidad mi idea era poner un interruptor de 40A.

Es una casa pequeña pero si que voy a poner un aparato de A/A.

 

Un saludo

ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 8:11 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@robertito 

Hola Robertito, y qué potencia tienes pensada contratar o tienes contratada. Actualmente que Iga tienes ? Supongo que más de 25A ó 32A no puedas??? Si fuera así, puedes poner el de 40A pero es más correcto uno de los dos anteriores.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 8:15 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

@robertito @berto @toniromero

 

a continuación las fórmulas para que el usuario calcule el cable necesario

 

 

&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.areatecnologia.com%2Felectricidad%2Fsecciones-de-cables.html&tbnid=BeINzW9rYywFaM&vet=12ahUKEwiLuPynytnoAhUXArkGHR-ID38QMygdegQIARBs..i&docid=3ssdGlIFqQY50M&w=645&h=372&q=seccion%20de%20cables&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiLuPynytnoAhUXArkGHR-ID38QMygdegQIARBs

 

 

y para ahorrarse el trabajo del cálculo aquí está la tabla

Magnetotermico: usos y características © Cadenza

De donde se deduce que con 16mm2 está cubriendo y sobreprotegiendo el cable y deberá usar IGA de 40A tal cual él dice colocará.

 

 

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 08/04/2020 10:00 pm
Robertito me gusta
Robertito
(@robertito)
Ayudante de Aprendiz

@taeicaasa

Gracias por tu aporte.

 

Un saludo

ResponderCitar
Respondido : 09/04/2020 9:00 am