Domo Electra

FORO

¿El subcuadro neces...
 
Notifications
Clear all

¿El subcuadro necesita otro protector sobretensiones?  

Página 1 / 2
  RSS
Morales
(@morales)
Aprendiz

Hola amigos,gracias a Berto,aclaré el tema de los sobretensiones y ahora tengo dos cosas mas,perdonar que sea cansino: 1) En subcuadro tenemos que instalar otro protector de tensiones si en el principal ya tenemos uno?

2) cuando tenemos una subida se desconecta el IGA principal o simplemente lo deriva a tierra?lo digo porque lleva un cartucho sustituible (un piloto rojo té indica que funciona) se queda todo sin corriente hasta que se ponga otro? Es una duda que tengo porque nunca lo he visto de funcionar.Muchas gracias y perdonar el mitin.Saludos.

Citar
Respondido : 19/01/2020 1:46 pm
comenzando
(@comenzando)
Ayudante de Aprendiz

El reglamento deja claro que la colocación como obligatoria del sobretensiones a nivel de usuario es en el cuadro general de mando y protección.  Luego nos define que si disponemos de receptores con una mayor sensibilidad a las sobretensiones podemos afinar mas la protección y utilizar un sobretensiones categoría 1 que sería un tipo 3, colocado en paralelo con la carga a proteger, que puede ser un ordenador o similar. 

Colocar otro sobretensiones transitorias del mismo tipo 2, en un subcuadro es una buena pregunta en principio te diría que pienso que no pero no lo se con seguridad, pues el recorte del transitorio para este nivel de onda de 8/20 ya lo habría recortado el colocado en el cuadro principal, ahora bien realmente estarían conectados en paralelo, podrían aumentarse el poder de disipación a tierra, esto tendría que confirmarlo alguien.

En cuanto al permanentes, en caso de colocarlo en el subcuadro nos protegería de una mala conexión en la linea de alimentación a ese subcuadro del neutro o la perdida de ese neutro. 

En el caso de la actuación del transitorias el IGA se mantiene activo, si tenemos un combi o pack vemos la conexión del transitorias se realiza aguas abajo del IGA, luego si se cortocircuita los dispositivos y entra en corto el transitorias posiblemente ese IGA salte. 

En las sobretensiones con bobina de disparo estos llevan una PIA para proteger el dispositivo contra ese cortocircuito y evitar que el IGA general salte. 

En caso de equivocarme en algo la corrección sería de agradecer. Pues hace poco que estoy aprendiendo esto de la electridad. 

Un saludo. 

ResponderCitar
Respondido : 19/01/2020 6:48 pm
Morales
(@morales)
Aprendiz

Gracias amigo, por Ayudar, en principio instalaré uno combi en cuadro principal, En cuanto al subcuadro haber que nos dicen si seria mas efectivo o no, tambien decir que algunos fabricantes aconsejan instalar un PIa adicional  al sobretensiones  para que no se cortocircuite el IGA, tal y como me decía en otra pregunta Javibat.

 

 

 

 

ResponderCitar
Respondido : 19/01/2020 7:11 pm
Javibat
(@javibat)
Ayudante de Aprendiz

@morales

No se que marca de Protector de sobretensiones has comprado o vas a comprar. Solo determinados fabricantes en sus esquemas añaden un PIA 16 A, el motivo ya te dije, es por si el sobretensiones queda dañado o destruido y entra en cortocircuito no caiga el IGA, y caiga unicamente el PIA 16 A, ..... asi te garantizas la continuidad del suministro electrico al no dispararse el IGA. 

 

 

ResponderCitar
Respondido : 19/01/2020 7:23 pm
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@javibat

Hola, y cómo sería el esquema con ese pía adicional de 16A??? Entiendo que si colocamos un pia adicional debería de ser del mismo calibre que el IGA.

ResponderCitar
Respondido : 19/01/2020 11:04 pm
Morales
(@morales)
Aprendiz

Hola, me refería a un PIa a la entrada del protector para que en caso de caída o destrucción de este asegurar la continuidad del IGA y por lo tanto del cuadro y supongo que si se añade ese interruptor seria del mismo calibre del IGA,en mi caso el IGA es de 40A entonces seria igual. Y claro estamos hablando solamente de los protectores para transitorias ya que El resto como los combi o pack ya lo tienen.(pues esto algunos fabricantes lo indican y por eso lo preguntaba). Así que cuando me decida pediré uno ya que aun no se por cual decidirme.Cuando puedas me aconsejas cual comprar de los protectores,uno otro o combi..saludos y muchas gracias por tu tiempo.

 

 

 

ResponderCitar
Respondido : 20/01/2020 12:09 am
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@javibat @comenzando @morales

Buenos días a todos, la verdad es que no entiendo esto del pia adicional para protección o para que no salte el Iga en caso de sobretensión transitoria y no nos quedemos sin suministro. Si fuera el caso que nos lleva con Iga de 40A, cómo protegemos al Iga con un pia de 16A? además que estaríamos limitando nuestra instalación a 16A. Y, si fuera el caso de que este pia adicional fuera del mismo calibre del iga, en caso de sobretensión transitoria o cortocircuito, estoy seguro que saltarían los dos al mismo tiempo y yá, que no lo tengamos que reemplazar, dependerá del poder de corte que tengan.

 

ResponderCitar
Respondido : 20/01/2020 10:08 am
Morales
(@morales)
Aprendiz

Hola Berto éste es el esquema del planteamiento de algunos fabricantes. Creo que Hace  alusión solamente a dispositivos de sobretensiones transitorias que carecen de IGA incorporado,como los combi que si lo tienen, pensándolo creo que tienes razón es un poco absurdo añadirlo pero quiero informarme.Dime luego que opinas cuando puedas y también preguntarte ya que estoy preguntando, es ¿si en su cuadro hay que instalar otro protector de sobretensiones o con el principal ya vale y si tendría que ser igual.

Muchas gracias.

ResponderCitar
Respondido : 20/01/2020 12:57 pm
Javibat
(@javibat)
Ayudante de Aprendiz

@berto

No puede ser del mismo calibre del IGA porque entonces no habria SELECTIVIDAD. El PIA de 16 A cuelga de la SALIDA del IGA. El esquema tipo lo ha puesto mas abajo @morales.

ResponderCitar
Respondido : 21/01/2020 12:05 am
Morales me gusta
Javibat
(@javibat)
Ayudante de Aprendiz
Respondido por: @berto

@javibat @comenzando @morales

Buenos días a todos, la verdad es que no entiendo esto del pia adicional para protección o para que no salte el Iga en caso de sobretensión transitoria y no nos quedemos sin suministro. Si fuera el caso que nos lleva con Iga de 40A, cómo protegemos al Iga con un pia de 16A? además que estaríamos limitando nuestra instalación a 16A. Y, si fuera el caso de que este pia adicional fuera del mismo calibre del iga, en caso de sobretensión transitoria o cortocircuito, estoy seguro que saltarían los dos al mismo tiempo y yá, que no lo tengamos que reemplazar, dependerá del poder de corte que tengan.

 

Lo normal en un protector de sobretensiones transitorias es que si hay por ejemplo una caida de rayo se funda el cartucho de proteccion, entonces se repone y sin mas. Nos daremos cuenta de su fusion porque cambia a color rojo el led.

Pero si en una caida de rayo superior a la maxima prevista hipoteticamente se destruye el protector, este quedaria en cortocircuito permanentemente y caeria el IGA, pero para evitar  que caiga el IGA, se intercala el PIA de 16 A.

ResponderCitar
Respondido : 21/01/2020 12:25 am
Morales me gusta
Javibat
(@javibat)
Ayudante de Aprendiz

@morales

Se sobreentiende que segun el REBT el Protector de sobretensiones debe ir en el Cuadro electrico principal, entonces la instalacion electrica ya queda protegida en cabecera.

En los sub-cuadros nunca he visto protectores de sobretensiones, seria duplicar y derrochar el gasto en €. Salvo que quieras proteger individualmente algun equipo, por ejemplo de telecomunicaciones, pero eso seria lo que se llama una proteccion fina,

ResponderCitar
Respondido : 21/01/2020 12:38 am
Morales me gusta
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador
Respondido por: @javibat

@morales

Se sobreentiende que segun el REBT el Protector de sobretensiones debe ir en el Cuadro electrico principal, entonces la instalacion electrica ya queda protegida en cabecera.

En los sub-cuadros nunca he visto protectores de sobretensiones, seria duplicar y derrochar el gasto en €. Salvo que quieras proteger individualmente algun equipo, por ejemplo de telecomunicaciones, pero eso seria lo que se llama una proteccion fina,

Estoy totalmente de acuerdo con esta aclaración y agrego que debe ser la primera protección de la cual aguas abajo se derivarán todos los circuitos, SINO NO TIENE LÓGICA que por estar en el subcuadro, se desproteja el resto, o sea el principal.

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 21/01/2020 3:29 am
Morales me gusta
Berto
(@berto)
DomoAmigo Moderador

@taeicaasa @morales @javibat

OK, entendido. Gracias a todos. Me hice a la idea de que el pia adicional iba en serie con el Iga aguas abajo de éste y por eso no lo podía entender. Gracias. Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 21/01/2020 9:42 am
Morales me gusta
Morales
(@morales)
Aprendiz

Muchas gracias por todo, dudas aclaradas.Un abrazo.

 

ResponderCitar
Respondido : 21/01/2020 11:15 am
Morales
(@morales)
Aprendiz

OK Muchas gracias por ayudarme.

 

ResponderCitar
Respondido : 21/01/2020 11:18 am
Página 1 / 2