CarlosGer
(@carlosger)
Ayudante de Aprendiz

Buenos días a todos, os voy a plantear la instalación para una casa de 3 plantas con la disposición habitual(Planta baja: aseo, cocina, salon/Planta1: 3 dormitorios, 2 aseos/Planta2: terraza y salón).

La casa tiene alimentación trifásica, lo único que hay trifásico es el AACC centralizado que tiene. Actualmente hay contratada una potencia de 5,7kW un ICP de 25A 3P, DIF 40A 4P y 3 MAGNETOS 20A 2P. Y del contador al ICP hay una sección de 8 o 10mm no estoy seguro.

Las dudas que se me plantean son las siguientes:

1. El ICP que hay ahora mismo no es necesario, debido a que los contadores inteligentes ya tienen un propio disyuntor que te corta cuando llegas al tope de la potencia instalada?

2. Si la respuesta anterior, que no es necesario el ICP, Que debo poner? Magnetotermico 4P + Diferencial 3P (para AACC centralizado, seguido de un magnetoermico) + 2 diferenciales para los demás circuitos (seguidos de magnetotermicos)?

 

Pongo un esbozo de lo que tengo en la cabeza, la parte que me surgen dudas es la parte izquierda de la imagen.

Aclaro circuitos:

Van divididos en dos circuitos 5+5 precedidos de dos diferenciales de 40A, 30mA 2P:

- C1: 10A - 1,5mm (Alumbrado)

- C2: 16A - 2,5mm (TC Planta baja)

- C3: 16A - 2,5mm (TC Planta 1)

- C4: 16A - 2,5mm (TC Planta 2, aquí irán lavadora y secadora debe ir en 4mm)

- C5: 25A - 6mm (Horno + vitro)

- C6: 16A - 4mm (Lavavajillas)

- C7: 16A - 2,5mm (Frigo + extractor)

- C8: 20A - 4mm (Termo)

- C9: 20A - 4mm (Split aire planta 2)

- C10: 20A - (Reserva)

 
 
Perdón por el toston.
 
Gracias de antemano.
 
Un saludo!
Este debate ha sido modificado el hace 1 mes por CarlosGer
Citar
Topic starter Respondido : 15/09/2021 11:11 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@carlosger

 

Hola, me parece perfecto tu esquema. A tu pregunta:

- en sustitución del Icp, estás en lo cierto de instalar un magnetotérmico 4p. Deberías adquirir un combi iga+transitoria+permanente y así ya proteges instalación. Calibre 25A, 32A ó 40A. 

- el diferencial y el magnetotérmico del circuito del A/A de 4 polos también. En tu esquema aparece de 3 polos.

Pero me parece que está muy bien tu instalación: distribución, circuitos, secciones, calibres.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 15/09/2021 2:09 pm
CarlosGer
(@carlosger)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69 Lo he puesto en el esquema de 3P, porque en la instalación actual he visto que solo hay un magnetotermico de 3P para el aire, por lo cual entiendo que no lleva neutro, puede ser no?

Mi duda es el amperaje del IGA general, del diferencial para el aire y su correspondiente magnetotermico. (En la maquina de AACC no se ve ninguna caracteristica...)

 

Respecto a la sobretensión lo tengo presente pero no lo habia dibujado.

Gracias.

Un saludo.

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 15/09/2021 3:25 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@carlosger 

 

No puede ser. Debe de llevar neutro. Puedes subir una foto del cuadro actual sin las tapas embellecedoras.

El calibre del Iga de 25, 32 ó 40A 4p.

El diferencial del circuito del A/A, calibre 25 ó 40A 4p 0.03A.

El magnetotérmico del circuito del A/A, calibre 16A 4p. Sección conductores circuito 2.5 mm².

Si puedes, sube esa foto para poder ver el cuadro.

 

Saludos

 

ResponderCitar
Respondido : 15/09/2021 5:25 pm