Domo Electra

FORO

Duda con la toma ti...
 
Notifications

Duda con la toma tierra  

Página 1 / 2
  RSS
Jordi
(@jordi)
Ayudante de Prácticas

Aunque en el edificio no tenemos toma tierra sabemos que hay que hacer la instalación nueva por normativa con ella, en este vídeo de Manuel  <\/a> en el minuto 15,25 conecta las toma de tierra, me he fijado que en la linea de alumbrado no lleva toma tierra, es decir, la toma tierra de las lamparas las conecta a la toma tierra del circuito de fuerza, yo no lo he hecho de esta manera en la primera habitación y os comento que yo en el circuito de alumbrado he incluido la toma tierra , es correcto de esta manera o ya la he fastidiado.

 

Un saludo a todos

Citar
Respondido : 03/11/2018 8:04 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

hola @jordi, todos los cables de tierra van juntos, es como decir que solo hay un circuito y no puede dividirse como es el caso de las termicas donde tienes un neutro para tomas, un neutro para luces, un neutro para bomba, etc.

los cables de tierra deben llegar a las bocas de luces porque puedes llegar a usar apliques de plastico como metalicos.

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 03/11/2018 11:04 pm
Domoaprendo
(@domoaprendo)
DomoAmigo Moderador

Exacto, aunque no se use en los leds, se debe dejar la toma tierra prevista. Un saludo

ResponderCitar
Respondido : 04/11/2018 9:50 am
Jordi
(@jordi)
Ayudante de Prácticas

Gracias amigo Alejandro y Domoaprendo, perdonar por mi insistencia, yo lo que he echo es desde donde va a ir el cuadro general llevar una linea de alumbrado y una linea de fuerza a la primera caja de registro y desde esta ir tirando hacia la siguiente caja de derivación, en cada línea es decir en la de fuerza y en la de alumbrado he metido cable tierra, entiendo pro vuestras palabras que esta mal echo, es decir, en la linea de alumbrado me sobra ese cable de tierra ya que todos los cables de tierra que me vengan de las lamparas o leds he de conectarlos al cable de tierra del circuito de fuerza , es correcto? 

 

Un gran saludo a todos, siempre aprendiendo, da gusto

ResponderCitar
Respondido : 06/11/2018 3:07 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

En una instalación eléctrica se monta un tierra por circuito. Si lo has montado asi es correcto.
Pero en una instalación hecha puede ser que solo lleve un tierra, o que no haya y lo hayamos puesto. En este caso tampoco es incorrecto utilizar el mismo tierra para alumbrado y enchufes, quiza no puedas pasar dos tierras por falta de espacio...
Yo lo he montado de las dos formas.
Saludos

ResponderCitar
Respondido : 08/11/2018 2:03 pm
Jordi
(@jordi)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: Bombilla

En una instalación eléctrica se monta un tierra por circuito. Si lo has montado asi es correcto.
Pero en una instalación hecha puede ser que solo lleve un tierra, o que no haya y lo hayamos puesto. En este caso tampoco es incorrecto utilizar el mismo tierra para alumbrado y enchufes, quiza no puedas pasar dos tierras por falta de espacio...
Yo lo he montado de las dos formas.
Saludos

 

 

Bombilla, mil gracias por tu respuesta, es que de tanto ver e informarse puede llegar a confundirse o crearte dudas en cuyo caso aunque pueda padecer respuestas evidentes es mejor asegurarse

Saludos

This post was modified hace 1 año 2 times by Jordi
ResponderCitar
Respondido : 12/11/2018 12:21 pm
Jordi
(@jordi)
Ayudante de Prácticas

Compañeros, para asegurarme, os comento referente a la toma tierra,

 

Como ya he comentado en alguna ocasión, el edificio no tiene toma tierra, es decir, a la vivienda no entra cable alguno de toma tierra, ya se que debo de hacer toda la instalación con el cable toma tierra como si hubiese tal, 

- he de conectar en el cuadro general las toma tierra de los circuitos de la vivienda a una borna toma tierra y esta al diferencial ?

- He de conectar en los enchufes la toma tierra o dejo el cable sin conectar

- con el cableado del aire acondicionado que hacemos, conecto el cable toma tierra al aparato o no

 

Gracias y saludos a todos

ResponderCitar
Respondido : 12/11/2018 12:27 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

Hola @jordi

Sí, debes hacer la instalación como si tubieras la tierra conectada al edificio.

El diferencial no lo puedes poner a tierra bajo ningún concepto.

Sí, conecta todos los cables en los enchufes y luminarias que estén preparadas para ello.

Sí, como en todos los casos anteriores conecta los cables del aire acondicionado a la borna de tierra.

----------------------------------------------------

Si estás construyendo entonces coloca cajas metálicas para que tengan un buen contacto con la construcción, y luego desde la borna de los tomas llevas el cable de tierra a esa caja. De esa forma tendrás una tierra conectada a tu vivienda.

saludos y de nada, jaja

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 12/11/2018 2:35 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Depende del tiempo que tardes en poner toma de tierra. Si tardas mucho yo no conectaria los tierras.

Si dejas todos los enchufes con la tierra conectada, unes los tierras entre si en el cuadro, pero no hay toma de tierra, si hay una fuga o un fallo de aislamiento, toda la instalación de tierra tendrá tensión, y si tocas algún chasis metálico, recibirás una descarga.

Si vas a tardar un par de dias en poner la tierra, no vale la pena darse la faena de montar 2 veces todos los enchufes, pero si vas a tardar mucho o no sabes lo que tardaras, por seguridad dejalos desconectados.
Ssludos

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2018 1:09 am
Jordi
(@jordi)
Ayudante de Prácticas

Alejandro, Bombilla, gracias por responder, pues me dejáis con la duda, tierra no hay y así lleva el edificio mas de 40 años y no creo que los vecinos estén por la labor de su instalación, cosa que creo que siempre que fuera posible por las condiciones del edificio debería de ser obligatoria la instalación de toma tierra, no se entonces si dejar enchufes y demás sin la conexión Alejandro, comentas que el diferencial no le conecte toma tierra pero en el resto del cuadro? que lio con esto de la toma tierra de verdad 

 

Saludos y gracias

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2018 2:50 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista Moderador

sucede @jordi que el diferencial no tiene ninguna borna para conectar a tierra y si llevaras uno de los que posee, ya sea neutro o fase, entonces estarías produciendo un corto.

 

taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2018 6:24 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

El diferencial es un interruptor que solo controla los dos cables activos que te llegan, de fase y neutro. Como comentan no lleva conexion con el cable de tierra.

Por lo que dices vives en un edificio de pisos, no? Para poner tierra en tu piso deberas cambiar la linea entera que te sube desde el cuarto de contadores. Pero tendras una linea con cables mas gruesos (se deduce que los actuales son delgados) y eso te permitira contratar potencias mas altas, y notaras menos variacion de voltaje cuando se ponga en marcha algo de mucha potencia.
Dudo que los vecinos puedan impedir mejorar tu linea de energia eléctrica, pero tendras que pagar tu los costes.
Saludos

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2018 9:33 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Me he ido un poco del tema, en resumen, si crees que vas a poner la tierra en pocos dias, dejalo todo conectado como dice Alejandro. Si ves que puedes tardar, no conectes los tierras, pero deja una anotación en el cuadro, que el dia que consigas poner tierra, no se te olvide conectarlo todo!
Ten en cuenta que el efecto de que un aparato con fallo de aislamiento deje en tension los chasis de otros aparatos cuando no hay puesta a tierra, puede pasar incluso con lo que se conecta en una regleta de varios enchufes, pues en estos enchufes todos los tierras estan unidos entre si, pero no queda conectado a una puesta a tierra.
Saludos

ResponderCitar
Respondido : 13/11/2018 9:42 pm
Jordi
(@jordi)
Ayudante de Prácticas
Respondido por: Bombilla

Me he ido un poco del tema, en resumen, si crees que vas a poner la tierra en pocos dias, dejalo todo conectado como dice Alejandro. Si ves que puedes tardar, no conectes los tierras, pero deja una anotación en el cuadro, que el dia que consigas poner tierra, no se te olvide conectarlo todo!
Ten en cuenta que el efecto de que un aparato con fallo de aislamiento deje en tension los chasis de otros aparatos cuando no hay puesta a tierra, puede pasar incluso con lo que se conecta en una regleta de varios enchufes, pues en estos enchufes todos los tierras estan unidos entre si, pero no queda conectado a una puesta a tierra.
Saludos

Mil gracias Bombilla al igual que Alejandro, como de momento no va a haber toma tierra en el corto medio plazo opto por no conectar la toma tierra, por favor, perdonar por la insistencia, si lo entiendo bien, conecto las tomas tierra en las cajas de derivación y en los magnetotermicos del cuadro general, como las bombillas son led dejo el cable sin conectar en las tomas de las lámparas, en los enchufes lo que hago es dejar el cable sin conectar dentro del cajetin, lo mismo con los aires acondicionados.

Me confirmáis por favor si mi planteamiento es correcto y así ya puedo ir conectando la primera caja de derivación.

Un domo abrazo a todos

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 15/11/2018 9:36 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas
Tu planteamiento es correcto, excepto en el cuadro.
Los cables de tierra son un circuito independiente de la fase, el neutro y las protecciones.
Los cables de tierra se conectan al tierra principal, pero como no tienes, deja encintadas las puntas, que no quede el cobre al aire, y dejalos muertos en el cuadro.
El dia que tengas tierra, los pelas, unes entre si y conectas al tierra principal.
Saludos
ResponderCitar
Respondido : 16/11/2018 9:00 pm
Jordi me gusta
Página 1 / 2