Buen día, ojala me puedan ayudar, tengo una pared con un apagador y tres enchufes conectados como se aprecia en la imagen pero por alguna razón hay un destello en el interior de la canastilla del apagador (1) a donde está conectado un cable (verde) a un tornillo dentro de la canastilla (circulo gris) que en teoría funciona como tierra física.

El enchufe (2) lo uso para conectar una lavadora y el enchufe (3) lo uso para conectar una nevera, el destello sucede cuando los dos aparatos o uno de ellos esta en funcionamiento sin embargo la pared del apagador (1) siempre esta caliente dado que la nevera que esta conectada al enchufe (3) siempre esta conectado.

Intente conectar el cable verde a la canastilla del enchufe (2) para que hiciera tierra ahi pero al hacerlo no pasa corriente suficiente y los aparatos no encienden.

Perdonar el ladrillo ojala me puedan orientar.

 

[img] https://ibb.co/D1KNnhL [/img]

Citar
Topic starter Respondido : 21/09/2021 9:31 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

Hola @halberig

Ocurre que ese cable que quitaste de la caja 1 para llevarlo a la 2 es el que alimenta con neutro a los tomas.

La lámpara que enciende en la llave es un testigo o piloto para indicar que hay tensión en esa llave y que la luz está apagada.

Si solo destella cuando uno o mas electros están funcionando, es porque...

1.- ... tenés cables flojos por estar mal apretados en los tornillos de algún dispositivo o bien mal empalmados.

2.- ... los cables son muy finos y no soportan el consumo. Esto es muy probable si tenés alambres ( 1 solo hilo como antaño ).

En cualquiera de los dos casos, el calor que se está generando es provocado por esas mismas razones porque no debería estar calentando en ninguna parte y, esto es un gran peligro.

P.D.: Me encantó tu dibujo al mejor estilo naif.

cordiales saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 22/09/2021 1:19 am
HALBERIG
(@halberig)
Nobel

Gracias @taeicaasa por responder,

Dejo ahora una foto de como se ve el destello en (1)

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes 2 veces por HALBERIG
ResponderCitar
Topic starter Respondido : 22/09/2021 7:39 am
HALBERIG
(@halberig)
Nobel

@taeicaasa 

 

La verdad está instalacion es vieja dado que el apartamento tiene 40 años y los cables que se usaron para estás conexiónes tienen distintos calibres. Un conocido al mostrarle el dibujo me comentó que por qué no intentaba conectando el cable verde al polo positivo del apagador de la lampara en (1) en lugar de hacerlo al tornillo de la caja de (1) y así evitar el calentamiento en la pared, yo no tengo claro si eso pueda ser riesgoso. Que podrías comentarme de eso? Gracias por la ayuda y bueno traté de ilustrar lo mejor posible el asunto con el dibujo jaja.

Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por HALBERIG
ResponderCitar
Topic starter Respondido : 23/09/2021 7:00 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051 Moderador

@halberig

hola de nuevo.

esa llave que muestras es superantigua, por lo menos por estos lares hace unos 70 años que no se fabrican. en lo posible cambiala.

el calentamiento es algo que debe preocuparte y solucionarlo con urgencia porque en el mejor de los casos puede cortarse un cable o alguien sufra una quemadura, y en el peor prenderse fuego la instalación o que la quemadura sea de importancia.

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 23/09/2021 10:56 pm