Hola buenas a tod@s y gracias de antemano 

Bueno la idea es independizar una habitación del resto de la casa , lo primero es saber si se puede hacer y lo segundo es como hacerlo .

La idea es coger la línea principal que llega al iga de la casa y desde ese iga aguas arriba colocar cableado hasta el iga del cuadro independiente de esa habitación , para así tener dos iga desde la línea principal y que no afecten entre ellos .

La idea es tener un cuadro totalmente independiente del primero para una habitación y que esa habitación en caso de fallo en la vivienda no se vea afectada y viceversa .

 

Cómo debería hacer el cableado? La línea principal que llega a un iga que es el del primer cuadro ( casa ) y de ese iga aguas arriba hacer puente de 6mm hasta el cuadro independiente de esa habitación y allí colocar nuevo iga ?

El cuadro independiente estaría a 13m de cable máximo de distancia .

En ese cuadro colocaré iga + DIF+ 2x c16 ( solo se harán enchufes ya que la luz seguirá siendo del resto de la vivienda ).

Citar
Respondido : 14/07/2020 6:36 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 3860-6051 Moderador

hola @lito

Te dejo un diagrama con algunas opciones de como corresponde hacer una distribución. Para mas información e interpretación sigue el enlace

https://www.domoelectra.com/foro/electricidad/diccionario-para-que-sepas-que-dices-y-que-te-dicen/

Presta atención al TP

Saludos

https://www.domoelectra.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1591666329-Esquema-de-distribucion-electrica.png

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 3 semanas por alejandro

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 14/07/2020 7:48 pm
Lito
 Lito
(@lito)
Ayudante de Aprendiz

@taeicaasa

Hola buenas gracias por el esquema , pero me crea muchas dudas , podrías decirme con palabras mejor?

Según lo que propongo creo que es el número 6 , osea desde la LP (línea principal) que llega al TP (cuadro principal) y se conecta al CS (ICP o IGA) y de hay ya se conecta al TSG (cuadro principal Dif+ Magnetos) y luego el CT que sería los cables de cada magnetotermico a su lugar correspondiente .... Mi duda era si la LP que llega al IGA y ya desde hay aguas abajo a toda la vivienda podría hacer una línea "puente" aguas arriba del iga donde entra la LP y esta línea puente llevarla a un nuevo IGA y allí montar el tsg? La cosa es aislar una habitación del resto de la vivienda .

Por favor con palabras lo entiendo todo mejor , sería correcto mi planteamiento?

ResponderCitar
Respondido : 14/07/2020 8:21 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@lito

Buenas noches, te voy a adjuntar un esquema de cómo, bajo mi opinión y siguiendo nuestro reglamento, deberías hacer la instalación que pretendes. Te voy a respetar la sección de la derivación hasta la segunda planta, de 6 mm², y te voy a respetar también, los dos circuitos de tomas que pretendes hacer en esa planta alta. No te he puesto un sobretensiones aunque yo siempre lo pondría. Cualquier cosa, estaré por aquí. Espero que te sirva.

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 15/07/2020 1:13 am
Lito
 Lito
(@lito)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69

Buenas Miguel gracias por la info , los esquemas me lian 🤦🏻‍♂️😅

La cosa es saber si al iga que le llega la línea principal , puedo meter aguas arriba otro cable para el otro iga de la habitación que queremos independizar del resto de la vivienda , ya que si hago ese puente agua abajo ese iga cortaría al segundo cuadro y lo queremos independizar totalmente , gracias de antemano 

ResponderCitar
Respondido : 15/07/2020 1:23 am
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@lito

Si lo haces como tu pretendes, aguas arriba del IGA, la instalación va a funcionar igualmente pero no se debe hacer así, estarías fuera de reglamento y con las consecuencias que puede llegar a tener esa acción en caso de cualquier problema. El Rebt deja bien claro que la derivación individual no deberá presentar empalmes y su sección será uniforme en todo su recorrido. Por tanto, no te puedo decir otra cosa que la dicha. 

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 15/07/2020 1:53 am
Lito
 Lito
(@lito)
Ayudante de Aprendiz

@miguel69

Entonces agua arriba del iga principal no podría?

Tendría que hacerlo agua abajo de ese iga y llevar cable hasta el otro cuadro y montar allí otro iga y demás?

El primer cuadro no puedo modificarlo ,no puedo añadir nada más por tema de espacio 

 

Esta publicación ha sido modificada el hace 3 semanas por Lito
ResponderCitar
Respondido : 15/07/2020 2:23 am