Buenas tardes a todos.

Me surge una duda en mi instalacion electrica y os pido consejo.

De un cuadro general de vivienda quiero sacar una linea para dar servicio a un garaje que esta a 20 metros de la vivienda.

La linea que he sacado hasta el garaje es de 10mm de seccion y esta esta protegida en el cuadro por un diferencial de 40 y 30ma que va a varios termicos de alumbrado, fuerza etc y desde uno de ellos de 25A sale la linea hasta el garaje.

En el garaje la idea es montar un subcuadro con un termico de corte general de 32 y otro diferencial como el de la vivienda y dos circuitos, para alumbrado y fuerza.

La dida viene en que la ñinea de 10mm ya esta protegida por un diferencial y en el cuadro por otro igual.

¿Que problemas me pueden surgir con ponerlos en serie en la misma linea?

He leido que en el cuadro general cambie por un diferencial de 300ma pero parece que no es del todo efectivo en contactos con personal por el amperaje que deja pasar.

 

Saludos.

 
Respondido : 10/10/2018 5:29 pm
javeot
(@javeot)
Respuestas: 205
Estimable Member
 

En caso de avería saltaría uno de  los dos diferenciales, el más sensible,o es posible que los dos. Puedes alimentar la línea directamente desde el IGA, es decir aguas arriba del diferencial al magnetotermico de 25A.

Si quieres proteger esa línea aquí si puedes poner un diferencial de 300 ma y en el subcuadro uno de 30 ma. 

Todo lo que sea vivienda debe ir protegido con un maximo de 30 ma. 

 
Respondido : 10/10/2018 9:47 pm
Roke
 Roke
(@roke)
Respuestas: 18
Active Member
Topic starter
 

Bastaria con ser de 300ma o ademas deberia de ser selectivo?

 
Respondido : 10/10/2018 10:40 pm
Majafego90
(@majafego90)
Respuestas: 131
Domoderador 2.8
 

Con respecto a los diferenciales, evidentemente en la vivienda no puedes instalar uno de 300ma, y no habría problema por el hecho de instalar 2 diferenciales en serie, lo más que podría pasar es que como dice @javeot pueda ser que en caso de una derivación salten los dos, o salte el del garaje y el otro no, o viceversa.

Desde Vilvestre para el mundo.

 
Respondido : 10/10/2018 10:46 pm
Roke
 Roke
(@roke)
Respuestas: 18
Active Member
Topic starter
 

Entonces me olvido de poner el diferencial de 300ma en el cuadro general?

Las opciones que tengo son, o sacar la linea al garaje sin pasarla por el diferencial del cuadro principal y no tenerla protegida hasta el subcuadro o pasarla por el diferencial de 30ma con el problema que me puede saltar cualquiera de ellos.

No hay ninguna otra alternativa entiendo????

Gracias por contestar.

 
Respondido : 10/10/2018 11:00 pm
javeot
(@javeot)
Respuestas: 205
Estimable Member
 

Siempre hay mas opciones, hay diferenciales con retardo si quieres proteger esa línea con un diferencial de 30 ma. Hay diferenciales selectivos, se permiten con un  mínimo de 3 veces la sensibilidad del diferencial situado aguas abajo. 

Todo esto supone inversión economica por lo que saliendo desde el IGA hasta el magnetotermico de 25A y desde este directamente hasta el subcuadro y colocando allí  otro diferencial estaría todo protegido.

 
Respondido : 10/10/2018 11:33 pm
Roke
 Roke
(@roke)
Respuestas: 18
Active Member
Topic starter
 

Me surge una duda.

En el cuadro general tengo un termico de corte general de 32a para una derivacion individual de 63 metros con cable de 25mm de seccion para una potencia contratada de 5750kw y no se si en el cuadro del garaje tengo que poner otro termico de corte general de 32 o de otro amperaje, ya que esta linea es de 10mm y vendra desde el termico de 25 de la casa.

Gracias.

 
Respondido : 11/10/2018 8:25 am
javeot
(@javeot)
Respuestas: 205
Estimable Member
 

En el garaje lo logico sería uno inferior al que tienes en la casa para evitar problemas de selectividad. 

 
Respondido : 11/10/2018 9:22 am
Roke
 Roke
(@roke)
Respuestas: 18
Active Member
Topic starter
 

Osea pongo uno de 25A, verdad???

 
Respondido : 11/10/2018 9:36 am
javeot
(@javeot)
Respuestas: 205
Estimable Member
 

Si, con 25A esta bien. 

 
Respondido : 11/10/2018 1:40 pm
Bombilla
(@bombilla)
Respuestas: 208
Estimable Member
 

En el cuadro general se debe coger despues del IGA como te comentan. Asi aislas esa linea del resto de la casa.

El diferencial es una protección pensada para las personas, no para la instalación, aunque puede ser útil en algunas averias.

Tal como lo explicas la linea va a ir por el exterior, entonces es mejor montar el diferencial selectivo: 300mA con salto retardado.

En el cuadro secundario, si solo se monta un diferencial (con sus magnetos), no necesitas un magnetotermico general. El magnetotermico del cuadro general te protege la linea.

Si hay mas de un diferencial entonces si se debe poner un interruptor general.

Saludos

 
Respondido : 11/10/2018 10:10 pm
javierc
(@javierc)
Respuestas: 4
New Member
 

Hola, tengo un caso similar, quiero sacar un subcuadro al jardín y pasar cables es muy complicado el diferencial que tengo en el cuadro principal es de 40 A y la sensibilidad de 30mA ¿qué tendría que comprar para poner aquí que ponéis retardado y qué en el subcuadro?

Precisamente lo que quiero evitar es lo que me ha pasado, que una humedad en el jardín ha hecho que se vaya el diferencial del cuadro principal y como consecuencia se apagara el frigorífico, quiero que se vaya solo el diferencial del jardín.

Gracias

 
Respondido : 28/09/2022 8:39 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Respuestas: 1565
Tu Mejor Electricista +54 9 11 15-3860-6051
 

@javierc 

hola, antes que nada deberás instalar una caja hermética ( tablero ) en el jardín y segundo un diferencial que soporte menos corrientes de pérdidas o sea uno de 10mA ( eso es la selectividad ), tambien se puede poner un diferencial de 30mA pero que sea de actuación más rápida que el del tablero principal.

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

 
Respondido : 29/09/2022 5:54 pm
javierc
(@javierc)
Respuestas: 4
New Member
 

@taeicaasa gracias, ¿podrías ponerme enlace en domoelectra a ambos productos, el de 10 mA y el de actuación más rápida? También me interesaría ver el retardado para el principal para evaluar las 2 opciones. El problema que lo mínimo que encuentro para el diferencial son 30mA, sí veo por Google algunos de 10 mA que tienen menos amperios pasan a ser de 25A y cuestan el triple.

Saludos

Esta publicación ha sido modificada el hace 5 días 2 veces por javierc
 
Respondido : 29/09/2022 6:44 pm
javierc
(@javierc)
Respuestas: 4
New Member
 

este se duplicó por error, se puede borrar

Esta publicación ha sido modificada el hace 5 días por javierc
 
Respondido : 29/09/2022 6:44 pm