Domo Electra

FORO

Diferenciales en se...
 
Notifications

Diferenciales en serie  

  RSS
Roke
 Roke
(@roke)
Ayudante de Aprendiz

Buenas tardes a todos.

Me surge una duda en mi instalacion electrica y os pido consejo.

De un cuadro general de vivienda quiero sacar una linea para dar servicio a un garaje que esta a 20 metros de la vivienda.

La linea que he sacado hasta el garaje es de 10mm de seccion y esta esta protegida en el cuadro por un diferencial de 40 y 30ma que va a varios termicos de alumbrado, fuerza etc y desde uno de ellos de 25A sale la linea hasta el garaje.

En el garaje la idea es montar un subcuadro con un termico de corte general de 32 y otro diferencial como el de la vivienda y dos circuitos, para alumbrado y fuerza.

La dida viene en que la ñinea de 10mm ya esta protegida por un diferencial y en el cuadro por otro igual.

¿Que problemas me pueden surgir con ponerlos en serie en la misma linea?

He leido que en el cuadro general cambie por un diferencial de 300ma pero parece que no es del todo efectivo en contactos con personal por el amperaje que deja pasar.

 

Saludos.

Citar
Respondido : 10/10/2018 5:29 pm
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

En caso de avería saltaría uno de  los dos diferenciales, el más sensible,o es posible que los dos. Puedes alimentar la línea directamente desde el IGA, es decir aguas arriba del diferencial al magnetotermico de 25A.

Si quieres proteger esa línea aquí si puedes poner un diferencial de 300 ma y en el subcuadro uno de 30 ma. 

Todo lo que sea vivienda debe ir protegido con un maximo de 30 ma. 

ResponderCitar
Respondido : 10/10/2018 9:47 pm
Roke
 Roke
(@roke)
Ayudante de Aprendiz

Bastaria con ser de 300ma o ademas deberia de ser selectivo?

ResponderCitar
Respondido : 10/10/2018 10:40 pm
Majafego90
(@majafego90)
Domoderador 2.8 Moderador

Con respecto a los diferenciales, evidentemente en la vivienda no puedes instalar uno de 300ma, y no habría problema por el hecho de instalar 2 diferenciales en serie, lo más que podría pasar es que como dice @javeot pueda ser que en caso de una derivación salten los dos, o salte el del garaje y el otro no, o viceversa.

Desde Vilvestre para el mundo.

ResponderCitar
Respondido : 10/10/2018 10:46 pm
Roke
 Roke
(@roke)
Ayudante de Aprendiz

Entonces me olvido de poner el diferencial de 300ma en el cuadro general?

Las opciones que tengo son, o sacar la linea al garaje sin pasarla por el diferencial del cuadro principal y no tenerla protegida hasta el subcuadro o pasarla por el diferencial de 30ma con el problema que me puede saltar cualquiera de ellos.

No hay ninguna otra alternativa entiendo????

Gracias por contestar.

ResponderCitar
Respondido : 10/10/2018 11:00 pm
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

Siempre hay mas opciones, hay diferenciales con retardo si quieres proteger esa línea con un diferencial de 30 ma. Hay diferenciales selectivos, se permiten con un  mínimo de 3 veces la sensibilidad del diferencial situado aguas abajo. 

Todo esto supone inversión economica por lo que saliendo desde el IGA hasta el magnetotermico de 25A y desde este directamente hasta el subcuadro y colocando allí  otro diferencial estaría todo protegido.

ResponderCitar
Respondido : 10/10/2018 11:33 pm
Roke
 Roke
(@roke)
Ayudante de Aprendiz

Me surge una duda.

En el cuadro general tengo un termico de corte general de 32a para una derivacion individual de 63 metros con cable de 25mm de seccion para una potencia contratada de 5750kw y no se si en el cuadro del garaje tengo que poner otro termico de corte general de 32 o de otro amperaje, ya que esta linea es de 10mm y vendra desde el termico de 25 de la casa.

Gracias.

ResponderCitar
Respondido : 11/10/2018 8:25 am
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

En el garaje lo logico sería uno inferior al que tienes en la casa para evitar problemas de selectividad. 

ResponderCitar
Respondido : 11/10/2018 9:22 am
Roke
 Roke
(@roke)
Ayudante de Aprendiz

Osea pongo uno de 25A, verdad???

ResponderCitar
Respondido : 11/10/2018 9:36 am
javeot
(@javeot)
Ayudante de Prácticas

Si, con 25A esta bien. 

ResponderCitar
Respondido : 11/10/2018 1:40 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

En el cuadro general se debe coger despues del IGA como te comentan. Asi aislas esa linea del resto de la casa.

El diferencial es una protección pensada para las personas, no para la instalación, aunque puede ser útil en algunas averias.

Tal como lo explicas la linea va a ir por el exterior, entonces es mejor montar el diferencial selectivo: 300mA con salto retardado.

En el cuadro secundario, si solo se monta un diferencial (con sus magnetos), no necesitas un magnetotermico general. El magnetotermico del cuadro general te protege la linea.

Si hay mas de un diferencial entonces si se debe poner un interruptor general.

Saludos

This post was modified hace 1 año by Bombilla