Domo Electra

FORO

Diferencial Auto Re...
 
Avisos
Vaciar todo

Diferencial Auto Rearmable RED 2x40A 30mA Clase A Schneider  

  RSS
rafaisi
(@rafaisi)
Nobel

Buenas noches , me pueden decir si este Diferencial Auto Rearmable RED 2x40A 30mA Clase A Schneider reemplaza al interuptor diferencial ?

Yo he anulado los dos primeros que estan marcados con una flecha y he colocado el Diferencial Auto Rearmable, espero su respuesta.

Gracias.

Citar
Respondido : 04/07/2020 1:41 am
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 3860-6051 Moderador

Hola @rafaisi

Como reemplazar al diferencial, lo reemplaza, pero ¿ porqué quitaste el IGA ? vuelve a colocarlo donde estaba.

una cosa más en la foto se ve que el disyuntor se alimentaba por abajo y está mal, se alimenta por arriba. Espero no hayas cometido el mismo error con el nuevo.

saludos

 

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 2:22 am
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

@rafaisi Hubiera sido mucho más educado presentarse antes de lanzar a bocajarro tu pregunta como has hecho.

https://www.domoelectra.com/foro/presentate/antes-de-poner-tu-primer-mensaje-mira-aqui/#post-13226

Respondiendo a tu pregunta:

  1. Ni se te ocurra quitar el primer magnetotérmico de la derecha, es el IGA y es obligatorio.
  2. El diferencial (segundo por la derecha) puedes colocar el que quieras siempre y cuando sea de 30mA de sensibilidad y para una corriente igual o superior a la del IGA, como tienes un IGA de 25A podrías poner un diferencial de 32A o incluso de 25A.

Ya que has comprado un diferencial autorearmable te podría interesar reemplazar el IGA por uno con protección contra sobretensiones permanentes, transitorias y subtensión con rearme automático:

https://www.domoelectra.com/tiendaonline/2467-protector-sobretensiones-permanentes-y-subtension-rearme-automatico-combi-pro

Saludos

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 2:23 am
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

@taeicaasa El diferencial funciona igual alimentarlo por arriba que por abajo. Es cierto que aplicar la regla de alimentación por arriba, salida por abajo facilita el entender el esquema y evitarnos sustos. Pero funcionar funcionará igual.

https://youtu.be/jJQmR_0TI3c

 

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 2:40 am
rafaisi
(@rafaisi)
Nobel

BUENOS DIAS, PIDO DISCULPAS POR LA NO PRESENTACION, YA LA HE HECHO, DAROS LAS GRACIAS A TODOS Y PREGUNTAR SI NO SE PUEDE DEJAR SIN EL IGA QUITADO, SI HAY QUE PONERLO SI O SI Y SI NO SE PONE QUE PUEDE OCURRIR, LA CONEXION YA ESTA COMO DICES POR DEBAJO DEL DIFERENCIAL PERO SI ES VERDAD QUE DA LO MISMO,

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 8:44 am
Félix
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

No es que seamos unos tiquis miquis, pero en Internet escribir en mayúsculas es sinónimo de gritar.

Schneider lo bueno que tiene, que los cables de la maniobra son largos, pero otras marcas no los tienen así y no queda más remedio que poner la entrada en la parte superior del diferencial.

firma15

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 9:52 am
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

@rafaisi Al menos en España el reglamento obliga a tener un IGA. De todas formas no es un capricho de la norma, tiene sus funciones pues no deja de ser un elemento de seguridad más dentro de la cadena, si quitas el IGA todo te funcionará, pero tendrás una instalación menos segura.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 2:19 pm
alejandro
(@taeicaasa)
Tu Mejor Electricista +54 9 11 3860-6051 Moderador
Respondido por: @alpha

@taeicaasa El diferencial funciona igual alimentarlo por arriba que por abajo. Es cierto que aplicar la regla de alimentación por arriba, salida por abajo facilita el entender el esquema y evitarnos sustos. Pero funcionar funcionará igual.

https://youtu.be/jJQmR_0TI3c

 

@alpha

buen día a todos

sí alpha, ya lo sé, y aunque se ha debatido mucho el tema, la explicación te la dá el diagrama de conexiones donde claramente "siempre" se observa que se alimentan por arriba, porque al cortar el suministro estarás dejando sin paso de corriente el interior del dispositivo en cuestión. Si lo alimentas por abajo, sólo los bornes superiores serán los que no tengan energía y el dispositivo internamente estará bajo tensión.

saludos

ale4
taeicaasa - alejandro sastre

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 2:42 pm
rafaisi
(@rafaisi)
Nobel

Gracias a todos por las soluciones y ayuda, cuando vuelva al pueblo pondre el IGA de nuevo y hechare fotos para que vean como a quedado.

De nuevo gracias a todos.

ResponderCitar
Respondido : 04/07/2020 3:25 pm