Desfase de 40V en tierra!  

  RSS
OTE
 OTE
(@ote)
Nobel

Buenas tardes!

Necesito un poco de luz sobre un desfase de tierra respecto neutro y fase.

Estoy en la casa de mi abuelo, una casa con instalación antigua. En la actualidad disponemos de linea monofásica (hace unos años teniamls trifásica).

La cosa, es que desde hace tiempo recibimos unas alegres descargas eléctricas al tocar el lavavajillas, al ducharnos(termo-electrico), por lo que imaginamos qje teníamos un problema de tierra, o a falta de tierra (debido a que ni encontramos la pica por ningun lado).

Hoy instalamos una pica nueva de tierra, que un intento de evitar esos calambres mañaneros que te evitan tomar un delicioso cafe.

Y el resultado a sido, que nada ha cambiado.

Mediciones:

Diferencia de tension entre:

Fase-Neutro: 230v

Fase-tierra:270v

neutro-tierra:40v

¿Que opinais?

¿Que prueba puedo hacer?

Muchas graicas a todos!

 

Este debate ha sido modificado el hace 11 meses por OTE