Domo Electra

FORO

Cuadro Secundario a...
 
Avisos
Vaciar todo

Cuadro Secundario a partir de ICP

Página 1 / 2
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

Muy buenas a tod@s,

Quiero realizar una instalación de un cuadro eléctrico secundario a partir del cuadro eléctrico principal. La idea es que a partir de la salida del ICP sacar una línea que vaya al cuadro secundario donde irá conectado un Diferencial Auto rearmable. La línea del cuadro principal al secundario tendría una distancia de unos 6 metros e iría por la canalización de los enchufes hasta salir al cuadro secundario.

Lo tendría que hacer así porque el Diferencial Auto Rearmable no me entra en el cuadro principal.

Lo que necesito es que si hay un corte de luz, el cuadro secundario se auto rearme sin problemas, pero no sé si puedo realizar la instalación que he explicado anteriormente.

Adjunto un pequeño esquema por si ayuda a explicarme.

Muchas gracias

Saludos

Citar
Topic starter Respondido : 20/04/2020 2:31 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@charly46

Hola, mi opinión es que te puedes ahorrar todo eso eliminando el ICP (supongo que tendrás contador digital) y sustituyendo el diferencial que tienes actualmente en el cuadro principal por el nuevo autorearmable. Podrías enviar una foto del cuadro y te podremos decir. Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 20/04/2020 2:37 pm
Charly46 me gusta
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

@berto

Gracias por responder tan rápido.

Sinceramente, no te puedo confirmar si tengo un contador digital (lo desconozco).

Envío la foto del cuadro principal.

Hace poco que he comprado la vivienda y sé que es un cuadro antiguo, pero en cuanto pueda haré reforma de toda la parte eléctrica.

El cuadro secundario lo quiero hacer para conectar los componentes de un acuario y estar tranquilo con el diferencial auto rearmable cuando me vaya de vacaciones o incluso un fin de semana.

Un saludo

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/04/2020 2:48 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@charly46

por lo que veo no tienes ICP, debes de tener contador digital. En el hueco del ICP colocaría ese magnetotérmico de  25A que tienes a la izquierda y que hace de IGA y, como quieres tener el acuario independizado, ese diferencial autorearmable lo colocaría en paralelo con el viejo y aguas abajo tiraría un circuito sólo para el acuario y componentes.

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 20/04/2020 2:56 pm
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

@berto

Gracias por la información.

Creía que el ICP era el de 25 A 😓 

Lo que no sé si me entrará en el hueco que me indicas... a no ser que lo deje sin tapa... y en el hueco del ICP que no tengo, no hay guía (creo recordar, tengo que revisarlo de nuevo) para poner el de 25 A.

Saludos

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/04/2020 3:06 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@charly46

Ese hueco lo puedes abrir más y adaptar al tamaño del Iga, con un cuuter, tijeras, radial, etc y carril debe de tener porque antiguamente se ve que había un ICP

ResponderCitar
Respondido : 20/04/2020 3:12 pm
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

@berto

Ok, le daré una vuelta.

Muchas gracias por tu ayuda!!! 🙂

 

Saludos

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/04/2020 3:32 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

 

Justo pero entra....

firma15

ResponderCitar
Respondido : 20/04/2020 3:33 pm
Charly46 me gusta
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

@felisin

Guau!! 🤩 

Queda de lujo. Gracias por el montaje!!

Luego reviso si en el hueco del ICP hay guía.

Saludos

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/04/2020 4:13 pm
Miguel Ángel
(@miguel69)
Domoamigo Moderador

@felisin @charly46

Hola de nuevo, no olvideis que el circuito nuevo debe de estar protegido con un magnetotérmico de 16A bien un bipolar o un dpn bipolar, por lo que ese hueco deberías abrirlo mayor. Entonces, diferencial nuevo autorearmable, aguas abajo mt 16A y circuito de dos hilos + tierra de sección 2.5 mm².

 

Saludos.

ResponderCitar
Respondido : 20/04/2020 7:01 pm
Charly46 me gusta
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

@berto

Ok tomo nota.

Ya he revisado el cuadro y si hay guia 😀 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 20/04/2020 7:18 pm
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

Pues ya tengo las piezas... ahora me falta tomar la decision de donde poner el diferencial auto rearmable.

he pensado ponerlo en el hueco del icp y la conexión que venga aguas abajo del magneto de 25A.

que os parece?? 

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 29/04/2020 6:59 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador

Creó que te vas a liar mas que poniendo el magnetotermico general, aparte tienes una clema en la caja icp y tendras que ir dos veces con el cable.

como norma se pone el general en el icp

Ademas ese diferencial rearmable ocupa menos, tres modulos y no 4 como la mayoria.

 

firma15

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2020 9:45 pm
Charly46 me gusta
Charly46
(@charly46)
Ayudante de Aprendiz

@felisin

si te he entendido bien lo que me quieres decir es que ponga el Magneto de 25 A en el hueco de ICP, quitar el diferencial viejo y poner ahí el auto rearmable.

 

ResponderCitar
Topic starter Respondido : 29/04/2020 10:05 pm
Félix
(@felisin)
Técnico E.T. R Moderador
Respondido por: @charly46

@felisin

si te he entendido bien lo que me quieres decir es que ponga el Magneto de 25 A en el hueco de ICP, quitar el diferencial viejo y poner ahí el auto rearmable.

 

Claro, porque si lo haces como tu dices aguas abajo del general, dejando el rearmable en el icp, vas a dar doble vuelta con el cable, ademas de dejar la clema, si pones el general en el icp, quitas la clema y conectas arriba y abajo y con el neutro lo mismo, lo tienes que cortar, nada mas, el resto de cables ya los tienes, te sobran unos puentes..

Recuerda el montaje que hice..

firma15

ResponderCitar
Respondido : 29/04/2020 10:34 pm
Charly46 me gusta
Página 1 / 2