Domo Electra

FORO

Cuadro auxiliar en ...
 
Avisos
Vaciar todo

Cuadro auxiliar en habitación exterior  

  RSS
arez
 arez
(@arez)
Nobel

Buenas noches,

En una habitación exterior he creado un cuadro auxiliar por si hay algún fallo que salte el diferencial o magnetotérmico de la habitación y no me afecte a la casa.

En el cuadro auxiliar he montado: 

- Un magnetotermico de 25A, que hace la función de general.

- Diferencial de 40A

- Magnetotermico de 16A para enchufes

- Magnetotermico de 10A para iluminación

- Magnetotérmico de 16A para zonas húmedas

Hay algún fallo en la habitación exterior pero en lugar de saltar el diferencial del cuadro auxiliar salta el de la casa. Los dos diferenciales son iguales; 40A y 30 mA.

El fallo lo provocan los enchufes, porque cuando el magnetotérmico de los enchufes lo bajo el diferencial se puede rearmar. Salta  de forma intempestiva, aunque no haya ningún aparato en funcionamiento. 

Alguien me podría decir que diferencial puedo poner en el cuadro general y en el auxiliar para que salte antes el del cuadro auxiliar. He pensado cambiar uno por otro, por si el del cuadro general aunque sea de la misma marca y con las mismas características tiene un poco más de sensibilidad y por eso salta antes.

Gracias.

Este debate ha sido modificado el hace 11 meses por arez
Citar
Respondido : 02/09/2019 6:12 pm
alpha
(@alpha)
DomoAmigo Moderador

No se ponen en cascada diferenciales de la misma sensibilidad.

Hay varias opciones, te pongo la que yo haría.

Cuadro general:

IGA => DIF1 30mA => resto circuitos general.

IGA => DIF2 30mA => linea cuadro auxiliar.

En el cuadro auxiliar ya no sería necesario el diferencial, pues lo hemos "movido" del cuadro auxiliar al general. El problema, que si nos salta el diferencial tendremos que ir al cuadro general y no al auxiliar.

Otro esquema sería este:

IGA => DIF 300mA => DIF1 30mA => circuitos

DIF 300mA => línea al cuadro auxiliar

Es decir, entre el IGA y el diferencial de 30mA del cuadro general ponemos un diferencial de 300mA y de este es desde donde sacamos la línea para alimentar al cuadro auxiliar. Este esquema no sé si cumple normativa.

Programar es una pasión, resolver problemas un pasatiempo, superarse una meta.
https://lab.fawno.com

ResponderCitar
Respondido : 02/09/2019 11:51 pm
Bombilla
(@bombilla)
Ayudante de Prácticas

Se debe cumplir selectividad entre diferenciales.

Es decir, del IGA a un magnetotermico de 25A y un diferencial de 300mA y de este al cuadro secundario.

En el cuadro secundario un interruptor general de minimo 25A, que no es necesario que sea magnetotermico, puede ser un simple interruptor de corte, y despues de este un diferencial de 30mA.

Para que se cumpla una selectividad total el diferencial del cuadro general, ademas de ser de baja sensibilidad deberia ser de salto con retraso.

Saludos

ResponderCitar
Respondido : 10/09/2019 9:47 pm